Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости о бедном lessare замолвите слово....
.: о бедном lessare замолвите слово....
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 30 из 45
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «о бедном lessare замолвите слово....»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
R12-R410a-?


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-05-2011
Здравия и удачи,коллеги!В числе прочих,случается монтировать потолочники lessar.Не часто.Скорее редко.Однако, каждый раз мною овладевает законный
страх за будущее вышеуказанного оборудования,в частности,компрессора
TOSHIBA,который ни в чем не виноват.Потому что именно потолочники 24 и 36 моделей,не инверторы,каждый раз пугают короткими циклами работы:едва напустив в помещение струю ледяного воздуха,все наружное выключается и ,отстояв положенную задержку пуска,вновь запускается ,что бы снова насмеяться над ожиданиями реальной прохлады.Все так,будто датчик температуры поставили на выходе из испарителя.Конечно,перед монтажем следующего lessara я не поленюсь и посмотрю на место установки датчика,Но,возможно,кто-то уже родил в муках опыта что-либо на эту тему и не прочь поделиться знанием.Предположения о срабатывании защиты компрессора,о дефекте датчиков,об обмерзании испарителя и неправильной коммутации прошу не предлагать.
Создано 09-05-2011 21:29
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
Холодопроизводительность соответствует площади или обьему помещения, теплопритокам ? Ничто не препятствует выбросу холодного воздуха?
У нормальных подпотолочников он стоит возле вентиляторов на всасе воздуха, а где у Lessar ?
Создано 10-05-2011 05:11
Наверх
R12-R410a-?


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-05-2011
Холодопроизводительность не совсем соответствует-из-за лимита электроэнергии пришлось поставить послабее.В метре по фронту вертикальная балка 150мм,но мы же не станем считать ее преградой для потока?
Создано 10-05-2011 10:24
Наверх
alex_01_1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
А давление какое? Возможно начинает обмерзать испаритель и срабатывает датчик на нем? Там же вроде два датчика: "заборного воздуха" и на трубке испарителя... Смотрите именно второй
Создано 10-05-2011 11:55
Наверх
R12-R410a-?


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-05-2011
а мне так хотелось бы добраться до первого....и засунуть его в стакан горячей воды
Создано 10-05-2011 12:57
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
R12-R410a-? пишет:
Предположения о срабатывании защиты компрессора,о дефекте датчиков,об обмерзании испарителя и неправильной коммутации прошу не предлагать.


Это ипонский барабашка :D

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 10-05-2011 13:58
Наверх
R12-R410a-?


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-05-2011
На днях прибудет труба,монтажи возобновятся.Но теперь Барабашки будут извлечены еще до установки.Приятно,что ждут монтажа,только три штуки.
Создано 10-05-2011 20:37
Наверх
alex_01_1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
если это "тропическое" исполнение ,то навряд-ли традиционными способами выковарить получится... Там переразмерный испаритель может быть.Дай Бог,чтоб не так...
Создано 10-05-2011 21:03
Наверх
AXE9
+79160036315


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
срабатывает датчик обмерзания испарителя!
было такое с бизнес серей sanyo серии RHAX
увеличивается время работы если снять датчик с места. Работает где-то 30мин.

Всего: меняли плату, датчики трубный и воздушный,вообщем собаку съели. В конце концов глубокий вакуум заправка по весам- время отключения 1 час.
Я лично до конца не понял по какой разнице температур срабатывают датчики?
кто бы открыл сею тайну?

Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Создано 10-05-2011 21:46
Наверх
R12-R410a-?


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-05-2011
Только что оттуда-как атомные часы-2,5 минуты работает,3 минуты стоит.Сволочь,короче говоря!Пока стоял под ним,перед глазами память спроецировала красивую бумажку,ту где про энергоффективность класса А нахвастано.Там инженеры видимо не дураки-завысили датчик -вот и энергопотребление влезло в регламент.Может и оба датчика-так надежнее,пусть кондер думает ,что нагнал температуру и вдобавок испаритель обмерз.Но работает он так с первого включения после монтажа-наивно было бы думать,то за 2-3 минуты новый блок может обмерзнуть и заметно понизить температуру.Он своими неправильно установленными датчиками просто не воспринимает реальность.Такие вот мысли.....
Создано 10-05-2011 22:11
Наверх
alex_01_1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
а вы замерьте температуру на испарителе! Если ниже +3 град и ниже в течение какого-то (не помню) времни,то уходит в защиту,дальше 3-х минутная задержка и очередной пуск. На кассетниках такого же производителя и мощности попадалось такое? R410?
Создано 11-05-2011 00:15
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
таже хрень была с Баллу кассетой, лечилось заменой трубного датчика, сливом, вакуумом и перезаправкой

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 11-05-2011 00:18
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
Цитата
Blackfoot пишет:
лечилось заменой трубного датчика
заменой на что ? - на исправный или с другой характеристикой ?
вообще для чего это датчик за что он отвечает ? - можно его повесить просто на трубу ?
Создано 11-05-2011 06:17
Наверх
alex_01_1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
По идее этот датчик отвечает за отсутствие обмерзание испарителя. Не дает ему снеговой шубой покрыться. Мы с таким сталкивались на Дженерал-Климате 36м потолочнике. (Мидея,как и выше отмеченные) Давление в контуре на 22 фреоне не поднималось выше 2,5-3ки. Испаритель идет к обмерзанию,датчик обмерзания срабатывает. Перезаправляли по весам-та же хрень. Давление не растет,испаритель начинает замерзать,вырубается датчиком. Выяснили впоследствии: это не брак и не заломы труб при монтаже и не неправильная заправка хладагентом. Все проще-блоки в "тропическом" исполнении. Площадь конденсатора и испарителя подобраны на работу на +50 за бортом. Потому и давление не растет в наших условиях. Лечили заменой датчика на другой с иными характеристиками. Благо теплоизбытков в помещении много-куча холодильников в магазине, испаритель за счет этого весь не замерзал))). А больше никак не додумались...
Создано 11-05-2011 09:59
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Прям таки и +50 градусов? :D
Скажи навскидку какое будет нагнетание при таких температурах на R22 и R410a?

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 11-05-2011 11:42
Наверх
R12-R410a-?


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-05-2011
Если бы он обмерзал ,было бы все понятно,но повторяю-выключается через 2-3 минуты уже после первого пуска.Вся термодинамика в норме,ток идеальный,пуск без проблем,следующий блок поставлю "голым",и все будет прозрачно...и снегом и ледяной водой запасусь для трубного датчика,устрою лабораторию для lessara
Создано 11-05-2011 12:44
Наверх
alex_01_1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
А на какую тогда наружную температуру,(если у меня не верная информация ) тропическое исполнение расчитано? Я все-таки "продавальщик" ,а не сервисник или монтажник и могу заблуждаться,но опираюсь на ту информацию которую давали сервисные специалисты компании-дистрибьютора.

"Вся термодинамика в норме,ток идеальный" и давление нагнетания успевает выровняться до нормального за 2-3 мин после пуска?
Создано 11-05-2011 13:42
Наверх
R12-R410a-?


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-05-2011
для alex_01_1
хочу сообщить вам секретную сервисную информацию-конденсация начинается сразу после пуска компрессора,секунд через10-15 начинает "сочиться"кипящая жидкость из капилляра или другого дросселя.все,что должно произойти в течение 2-3 минут происходит в точном соответствии с окружающими условиями и правилами термодинамики.В этом к lessaru никаких претензий.
Создано 11-05-2011 14:29
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
alex_01_1 пишет:
а не сервисник или монтажник и могу заблуждаться,но опираюсь на ту информацию которую давали сервисные специалисты компании-дистрибьютора.


Вилку возьмите и скидывайте лапшу с ушей.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 11-05-2011 14:43
Наверх
alex_01_1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
Надеюсь,расскажете потом что удалось выяснить,и главное как вы это сумели вылечить! " Главное не способ решения,а верный результат"-говорил один преподаватель по вышке. Не факт,что дело в датчике -терморезисторе или его характеристиках или в блоке электроники... Когда собираетесь ставить опыты на мышах? На Лессарах т.е.?))) И все же мне по секрету так и не растолковали "тропический" кондей на какую темп-ру наружки расчитан? Всегда считал до 50град,в отличие от стандартных. В документах на "нормальные" Фуджицу макс тем-ра +43 значится к примеру... Заблуждаюсь?
Создано 11-05-2011 14:55
Наверх
R12-R410a-?


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-05-2011
хочу несколько развить тему.тем более,предыдущий вопрос был скорее риторическим,для разминки.
Представим ситуацию-я оставляю все как есть-помещение более-менее охлаждается,никакие защиты не срабатывают,никаких симптомов неправильной работы,
кроме коротких циклов нет.Где-то 29-30 июня компрессор умирает мучительной смертью.Вероятнее всего это будет клин от отсутствия масла ,может быть одновременно сгорит пусковая обмотка,может даже обе.
Как будут отмазываться в гарантийном офисе,где "офисный планктон",как теперь принято называть имеет соответствующие инструкции и взгляды.
Некачественный монтаж?чрезмерно длинная трасса?проблемы с напряжением сети?утечка фреона?но проблема-то из-за дефекта оборудования,неправильной работы автоматики,которая должна настраиваться и проверяться на производстве.но доказать ничего не удастся,
поэтому на монтаж у меня уходит х часов,а на ввод в эксплуатацию еще х.Что бы не ходить по гарантийным офисам.
Создано 11-05-2011 15:04
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
примут по гарантии и составят какой нибудь бредовый гавноакт - затянется эта бодяга надолго и неизвестно чем закончится...
Создано 11-05-2011 15:16
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Блин, ну где же пытливый ум то...если уж на то пошло и конденсатор переразмерный, блин закрой треть картонкой и посмотри...

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 11-05-2011 19:20
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Цитата
RusBuka пишет:
закрой треть картонкой и посмотри...

Ага, и залей горшок по самые помидоры.
Создано 11-05-2011 20:33
Наверх
antonnny


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 30-03-2006
Цитата
R12-R410a-? пишет:
Как будут отмазываться в гарантийном офисе,где "офисный планктон",как теперь принято называть имеет соответствующие инструкции и взгляды.
Некачественный монтаж?чрезмерно длинная трасса?проблемы с напряжением сети?утечка фреона?но проблема-то из-за дефекта оборудования,неправильной работы автоматики,которая должна настраиваться и проверяться на производстве.но доказать ничего не удастся,

Вот это самый лёгкий вопрос. :D Вам напишут нарушение правил монтажа, и никакой гарантии тут не светит! Так что либо сами решайте эту проблемму, либо мой совет - обратитесь в сервисную службу той конторы, где всё это приобретено, пусть вышют человека на это посмотреть...И акт пишите сейчас, а не когда клина компрессор схватит, а при таких условиях полгода и готово дело.
Создано 12-05-2011 08:57
Наверх
R12-R410a-?


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-05-2011
Конечно,я ее решу,говно-вопрос,а сервисники "той конторы"вряд ли чем помогут, и мне не хочется ,что бы они подсоединяли к моей системе свои шланги и делали умные лица.только время терять...я ведь только рассуждаю о ситуации,которая меня забавляет.Напишу в чем там дело и кому будет интересно прочтет.
Создано 12-05-2011 14:48
Наверх
freezer41


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
Цитата
Nikkar пишет:
вообще для чего это датчик за что он отвечает ? - можно его повесить просто на трубу ?

датчик отвечает за пуск вентиллятора внутреннего блока по факту набора температуры в режиме "тепло". и еще кажется за работу вент. внутреннего блока в режиме "авто". переключает скорости на вент. внутр. блока в зависимости от температуры теплообменника. уберёте его с места и в режиме "тепло" винт не включится, сработает защита по току.
Создано 12-05-2011 15:20
Наверх
sibproject


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 873
дата регистрации: 05-10-2001
R12-R410a-?,
у Лессара есть горячая линия сервис-службы - позвоните им и пообщайтесь и не занимайтесь гаданием на кофейной гуще :D

http://sibproject.livejournal.com/
Создано 12-05-2011 15:40
Наверх
alex_01_1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
"Напишу в чем там дело и кому будет интересно прочтет".-ждем с нетерпением!
Создано 12-05-2011 19:15
Наверх
R12-R410a-?


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-05-2011
у Лессара есть горячая линия сервис-службы - позвоните им и пообщайтесь и не занимайтесь гаданием на кофейной гуще
-боюсь линия быстро перегорит,если я начну консультироваться....завтра труба приедет,на одном объекте ждут монтажа два потолочника ,сниму панельки с испарителя и найду барабашку-гн human прав,как всегда.На сто уверен,что датчик не по человечески поставлен
Создано 12-05-2011 22:33
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Сообщения 1 - 30 из 45
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.