Может кто сталкивался со старым внутренним блоком ELECTRA I.U ECF30 RC? После монтажа работает на тепло и на вентиляцию,а вот на холод никак.При включении с пульта на холод идёт моргание светодиода зелёного цвета.С насосами или залипает поплавок глюки бывают если учесть,что блок лежал в сыром помещении и очень продолжительное время,а вот сбой в электроники?Блоки новые,но долго пролежали.
|
Создано 04-05-2011 16:27
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Там надо проверить настройки на пульте и перемычки на плате. Посмотри в поиске Airwell - та же хрень, только вид сбоку.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 04-05-2011 18:13
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Расключку глянь ...
M@LEY из Барнаула
|
Создано 04-05-2011 21:06
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Не у верен что на тепло он работает! при таком описании..
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 05-05-2011 00:48
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Посмотри переключатели на пульте управления (где батареи) 1 и 2 должны быть выключены.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 05-05-2011 10:33
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Цитата |
---|
AXE9 пишет:
Не у верен что на тепло он работает! при таком описании.. |
Работает это точно,сегодня сам проверял.
|
Создано 05-05-2011 18:07
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
Посмотри переключатели на пульте управления (где батареи) 1 и 2 должны быть выключены. |
Посмотрю,но с ручного управления на блоке тоже не фурычит на холод.В плате видимо дело или хрен поймёшь в чём.
|
Создано 05-05-2011 18:11
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
1979web пишет:
В плате видимо дело или хрен поймёшь в чём | :D
По идее заводские настройки (как в ПДУ так и на плате) должны обеспечить изначальную работу в режиме "Холод", а вот чтобы добиться "Тепла" необходимо конфигурирование:
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 05-05-2011 20:36
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Цитата |
---|
krio пишет:
Цитата 1979web пишет:
В плате видимо дело или хрен поймёшь в чём
По идее заводские настройки (как в ПДУ так и на плате) должны обеспечить изначальную работу в режиме "Холод", а вот чтобы добиться "Тепла" необходимо конфигурирование: |
Интересно и кому это понадобилось менять на новом блоке на плате конфигурацию.
|
Создано 05-05-2011 20:41
|
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Ищу в интернете и не могу найти информацию про неисправности и схемы ELECTRA. Самая поганая по подбору информации марка.
|
Создано 05-05-2011 20:46
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Смотрите здесь :)
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 05-05-2011 21:21
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Цитата |
---|
krio пишет:
Смотрите здесь |
Спасибо,значит получается,что кто-то копался в блоке до его установки,если на холод не работает?
|
Создано 05-05-2011 21:39
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вполне возможно, что он на заводе сконфигурирован для работы только на обогрев и вентиляцию.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 06-05-2011 06:55
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Курил сегодня над этим кондеем и всё тоже самое.На нём не та плата и схема,что имеется на более новых кондеях этой модели.Может есть у кого мысли на эту тему?Скажу сдедующее на внутрянке,на проводе от мотора к конденсатору намотона изолента белого цвета.По ходу дела кондей был разобран на складе в России.
|
Создано 06-05-2011 17:09
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А фото платы внутреннего блока выложить сможешь?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 06-05-2011 19:01
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
А фото платы внутреннего блока выложить сможешь? |
Постараюсь сфоткать.Спасибо за продолжительные советы.
|
Создано 07-05-2011 17:37
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Может есть у кого мысли?
|
Создано 10-05-2011 16:22
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Вот плата.
|
Создано 10-05-2011 16:24
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
А вот и схема блин.
|
Создано 10-05-2011 16:30
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Плохо видно перемычки. J2 и J6 должны быть разомкнуты. На пульте, еще раз, т.к. я ошибся, 1 - выкл., 2 - вкл.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 10-05-2011 19:01
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Если это те перемычки которые я обвёл,то всё в норме,а с пультом проделывал уже так же и всё бесполезно.Блок решили сегодня поменять,но всё равно не понятно пока почему именно на холод не запускается.Хотца докопаться до истины.
|
Создано 10-05-2011 21:10
|
|
|
|