proekt-77
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 05-03-2007
|
Всем привет.
Кто применял такой комплектик - PUHZ-RP200YKA, PAC-IF011B-E - контроллер для секций охлаждения?
Интересуют отзывы и рекомендации по практическому использованию.
Собираюсь его смонтировать на приточке Альфа Кул 3000 с водяным калорифером и фреоновым охладителем. Охладитель предполагается использовать как на холод так и на тепло.
Спасибо.
|
Создано 27-04-2011 13:09
|
|
|
Lexuslll
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 122
дата регистрации: 25-04-2005
|
А на тепло чем будете командовать?
|
Создано 27-04-2011 17:51
|
|
|
proekt-77
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 05-03-2007
|
Этот вопрос в стадии разработки, но не считаю это проблемой. По "развязке" сейчас столько фишек, что решить можно практически любую задачу. И довольно бюджетно.
А не поскажете, блок с электронным ТРВ там на вальцовках или под пайку?
|
Создано 27-04-2011 18:39
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
1. ЭРВ уже расположен в наружном блоке, а не в отдельной подарочной упаковке как у Дайкина. Монтаж не сложнее обычной сплит-системы.
2. На наружке:
Жидкость = вальцовка
Газ = пайка
P.S. если "бюджетно" управлять режимом холод-тепло - то это через сухие контакты контроллера PAC-IF011B-E. Но я б рекомендовал Вам все же смонтировать пульт PAR-21MAA. Не верю, что цена вопроса на фоне общей стоимости оборудования так уж высока. (на Украине рекомендованная розница этого пульта = 148 баксючков)
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 27-04-2011 19:09
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Цитата |
---|
Denni пишет:
1. С ЭРВ
2. Жидклсть = вальцовка / Газ = пайка
С уважением... | Уточните пожалуста ЭРВ стоит в наружном блоке или возле испарителя?
|
Создано 27-04-2011 19:12
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
исправил выше
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 27-04-2011 19:14
|
|
|
proekt-77
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 05-03-2007
|
Спасибо. А-то есть только вид с изображением платы. Пайка не есть гуд, но чего уж поделать.
А будет ли д. наружник работать на тепло до -20 (как в каталоге)? И ещё по каталогу производительность вентиляторов ККБ 7800куб., а на приточке вентилятор выдаст максимум 2600куб. (с учётом потерь давления в сети).
Нужно ли чем либо доукомплектовывать данный комплект применительно к такой конфигурации?
|
Создано 27-04-2011 19:18
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
похоже вы не ставили ККБ. Детально изучите документацию по оборудованию прежде чем братся
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 27-04-2011 19:23
|
|
|
proekt-77
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 05-03-2007
|
У нас пульт 167 баксов. Да конечно же его я забыл указать. Извиняюсь.
А мне сказали, что ЭРВ идёт в "коробочке" как у Дайкина. Вот так незадача!
Если я правильно понимаю, то с PAR-21 MAA можно как раз и выставить автоматическую регулировку режимов и поддержание заданной температуры?
Наверно и доп. фильтр на всас трубу лучше поставить? А по какой методе рассчитывать дозаправку? (может и разорюсь на прибор с измерением перегрева, но аппарат-то инверторный...) Там трасса межблочки будет максимум 30метров. Может и не потребуется дозаправка?
|
Создано 27-04-2011 19:24
|
|
|
|
proekt-77
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 05-03-2007
|
Цитата |
---|
Zuk пишет:
похоже вы не ставили ККБ. Детально изучите документацию по оборудованию прежде чем братся |
Такие не ставил. Ставил обычные с механическим ТРВ. Документацию нашёл, но там только общее описание. Да и в чём особые отличия? Выставить дипы?
Добавлю, что как раз изучением этого вопроса я в д. момент и занимаюсь в надежде на Ваш опыт. Потом будет КП заказчику и, возможно, работа.
|
Создано 27-04-2011 19:27
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Монтаж прост, для тех, кто сначала думает и читает инструкции, а потом делает!
Из особенностей:
1. Подать питание на наружку ЗА 12 ЧАСОВ ДО того, как планируете запускать.
2. Сконфигурировать DIP-переключателями контроллера на нужный вид управления (если используется внешний сигнал управления производительностью ККБ - вместо термистора в вытяжном канале ставиться постоянное сопротивление (около 7 кОм)
Если вент-агрегат управляет производительностью ККБ сигналом 0-10V = помнить:
1. Если ККБ сигналит о том, что стает в оттайку - не транслировать управляющий сигнал НОЛЬ вольт (означающее для ККБ команду "СТОП").
2. Если ККБ сигналит о том, что он зафиксировал ошибку/аварию - не транслировать управляющий сигнал НОЛЬ вольт (означающее для ККБ команду "СТОП").
Вкратце, это все.
Что не понятно - спрашивайте... чем смогу = помогу.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 27-04-2011 21:36
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Кстати, если трассу монтируете из новых труб и нормально свакуумируете - никакого доп. фильтра на всасе не потребуется.
Если трасса не более 30 метров - хватит заводской заправки в наружке (не нужна дозаправка).
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 27-04-2011 21:54
|
|
|
proekt-77
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 05-03-2007
|
Спасибо. Пока вроде всё. Если возникнут вопросы, (прошу не обижаться, и не "посылать" в мануал) помучаю исчо.
По управлению 0-10V с Альфами "туговато". Точнее, насколько помню, оно имеется для 3-х ходового, но его не хочу применять т.к. работает криво.
Вот кстати, а если ККБ-шка в оттайку уйдёт, а с пульта ПУ выключат установку?
По конфигурации будет PAC-IF011B-E и PAR-21 MAA.
Может тнёте носом в сервис-мануал? А-то пока одни глупые вопросы. Спасибо.
|
Создано 27-04-2011 22:34
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Какой именно документации Вам не хватает?
Сервис-мануал наружки?
Техническая документация PAC-IF011B-E?
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 27-04-2011 22:42
|
|
|
proekt-77
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 05-03-2007
|
Да, по ходу дела и того и другого.
На руках только общее описание и всё.
Премного Вам благодарен за отзывчивость.
|
Создано 27-04-2011 22:46
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Если действительно:
Цитата |
---|
proekt-77 пишет:
По управлению 0-10V с Альфами "туговато" |
То лучше конфигурируйте контроллер МЕ (PAC-IF011B-E) на управление с пульта PAR-21MAA. Что б именно с пульта задавался режим работы (холод/тепло) и выставлялась целевая температура в вытяжном канале (читай в помещении).
А с вент-агрегатом просто делалось "сопряжение" (то есть, согласованная работа ККБ и вентилятора вент-установки).
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 27-04-2011 22:55
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
А с английским как? Дружите? Разобраться в англоязычной доке смогёте? Или собирать только русскоязычную доку?
Самая правильная дока - она на английском :-)
Но если "понимание" темы есть (или есть советчик) - достаточно и русскоязычной.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 27-04-2011 22:58
|
|
|
proekt-77
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 05-03-2007
|
С англ. на Вы, но если не найдётся русск. и это сойдёт. Спасибо.
|
Создано 27-04-2011 23:02
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Собрал документацию в архив и разместил тут: http://www.sendspace.com/file/pw4iic
(оранжевая кнопка DOWNLOAD снизу)
Там дока на англ. и русском языках, для наружки и контроллера (40 Мб)
Будут вопросы - задавайте, когда смогу - отвечу.
P.S. кстати, кто поставщик (дистрибьютор МЕ) у которого Вы собираетесь приобрести оборудование? И почему эту инфу он Вам не предоставил?
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 27-04-2011 23:24
|
|
|
|
proekt-77
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 05-03-2007
|
Да, в принципе у меня их несколько. Конкретно общался с Русклиматом. Там и дали инфу, что ЭРВ как у Дайкина.
Оно понятно, что с ККБ-шкой придут и мануалы, но как-то хочется быть во всеоружии, и даже если объект не "выстрелит" (я честно говоря сам в шоке от ценника, особливо на Зубадан), то информация очень сгодится. Просто я эта.... факинг проектировщик/наладчик/снабженец, руками водяшчий, который пытается сначала вникать, ну а потом уж если нужно, вплоть до монтажа лезть. Раньше с МЕ не работали по ряду причин. Но надо быть хоть как-то уверенным в оборудовании, которое "закладываешь" в расчёт.
Спасибо за активную поддержку.
|
Создано 27-04-2011 23:32
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
proekt-77 пишет:
Конкретно общался с Русклиматом. Там и дали инфу, что ЭРВ как у Дайкина. |
Вы б еще в интернет-магазине спросили.
Где тут Рисклимат?: http://www.mitsubishi-aircon.ru/partners/index.php
Видимо не шарят они в этом нифига (а может я напрасно "наговариваю" и Вы просто ни у того спрашивали = хз)
Цитата |
---|
proekt-77 пишет:
Просто я эта.... факинг проектировщик/наладчик/снабженец, руками водяшчий, который пытается сначала вникать, ну а потом уж если нужно, вплоть до монтажа лезть |
Это не имеет значения.
Будут вопросы и будет у меня время - помогу чем смогу.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 27-04-2011 23:58
|
|
|
proekt-77
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 05-03-2007
|
С теми, что в списке по ссылке, ну очень непонятный подход к системе скидок (я же не запчасти в автомаге покупаю, или продукты в супермаркете). В итоге нет возможности "прогнуться" (а иногда нужно). Да, и при небольшой разнице в рекомендуемой розничной цене, интересней было с Даичи работать.
Общался я почти со всеми в Маськве.
Цитата |
---|
Видимо не шарят они в этом нифига (а может я напрасно "наговариваю" и Вы просто ни у того спрашивали = хз)
|
Да сам не знаю. Вроде техотдел.... Главное, чтобы не из Китая МЕ были, собранные на заводе Мидея :D
|
Создано 28-04-2011 00:07
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
proekt-77 пишет:
ну очень непонятный подход к системе скидок (я же не запчасти в автомаге покупаю, или продукты в супермаркете). В итоге нет возможности "прогнуться" (а иногда нужно). | не совсем понятно, что имели в виду.
Цитата |
---|
proekt-77 пишет:
Общался я почти со всеми в Маськве. | думаю у них полно филиалов, но я не "оттуда" - потому не знаю)
Цитата |
---|
proekt-77 пишет:
Главное, чтобы не из Китая МЕ были, собранные на заводе Мидея Широкая улыбка |
А чо, есть такие? не встречал :D
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 28-04-2011 00:42
|
|
|
proekt-77
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 05-03-2007
|
Вот где их нашёл http://www.mitsubishi-aircon.ru/partn...1%EA%E2%E0
|
Создано 28-04-2011 00:43
|
|
|
proekt-77
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 05-03-2007
|
Сейчас в личку напишу.
|
Создано 28-04-2011 00:44
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
тогда ясно "ок", значит не первый день МЕ занимаются... мож на "новичка-менеджера по продаже" попали :D
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 28-04-2011 00:56
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Denni пишет:
думаю у них полно филиалов, но я не "оттуда" - потому не знаю) |
Эт точно, не оттудава.
Русклимат и Бриз - это фактически одна контора. Именно Бриз занимается ME в РК
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 28-04-2011 10:45
|
|
|
|