Тевтонец
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 07-04-2011
|
Профи ! Объясните такую вещь ! Занимаюсь монтажами около 6 лет, и очень часто начала встречаться такая вещь от Атцов монтажников "солидных" контор. При монтаже бытовых сплитов все без исключения монтёры при загибе труб в правую сторону просто не выворачивают вправо на 180 градусов а делают петлю из левого напрвления внизу внутреннего блока ,что это ? Зачем это ? лишнее выколачивание денег с клиента за гимор штробления и мучения при укладке ? страх лопания трубы ? Или чтоб просто устать ? Или я нуб в монтаже или как ? Объясните логику плиз ))) За всё время смонтировал около 200 сплитов с выворачиванием вправо на 180 гр. и никаких проблемм.( выворачивание происходит после распрямления !!! )
Пост № 2 Сегодня продал очередной сплит 12-ку , на монтаж пришли очередные крутые пацаны-монтажники из Эльдорадо , я их спросил опять про эту петлю,ответ был однозначный-делаем петлю ! На вопрос об обосновании - ответ был таким-нам так велено ! Я конечно же не против,если пацаны хочут попотеть со штробой в бетоне,но ! Смысла так и не узнал ((( Я бы ещё хоть как-то понял что это пародия на маслоподъёмную петлю , но подобное так и остаётся загадкой. Может требования производителя такое,поставщика оборудования,в общем ....мистика
|
Создано 07-04-2011 21:38
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
На следующем монтаже, после такого разворота, снимите термоизоляцию с труб и посмотрите, что стало с трубами (особенно "газовой") у выхода из теплообменника. Желание так делать наверняка пропадет.
Если уж говорить о том, как правильно делать, то трубы сначала надо выпрямлять, а затем загибать вправо. Без всякой петли, штробления и прочего...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 07-04-2011 22:35
|
|
|
Akela
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 28-03-2008
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
, после такого разворота, снимите термоизоляцию с труб и посмотрите, что стало с трубами... Желание так делать наверняка пропадет |
Не вижу проблемы.
Во-первых, "выворачивать" трубы надо только при снятой теплоизоляции - это, по-моему, очевидный факт.
Во-вторых, я (и вся фирма) несколько лет так делали, когда работал в монтаже - никаких проблем не было, ничего с трубами не происходит.
А зачем тогда еще в корпусе сплита делают "вышибную" секцию напротив труб ?
|
Создано 08-04-2011 16:56
|
|
|
maxs1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 45
дата регистрации: 06-03-2011
|
Что бы с трубами не случалось ничего, на них одета прыжина.
За вас давно подумали инженера!
За восемь лет установили как минимум 4000 кондиц.,проблема была только один раз.
Иногда, у печальных брендов, бывает что пружина, не до конца одета, тут мы и попались!
Нежнее надо, НЕЖНЕЕ!!!
С уважением.
|
Создано 08-04-2011 17:32
|
|
|
maxs1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 45
дата регистрации: 06-03-2011
|
за пЫжину, извените!!!
|
Создано 08-04-2011 17:34
|
|
|
Alexandr_V-S
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 83
дата регистрации: 27-10-2010
|
Полностью соглашусь. Сначала разрезать изоляцию, а потом каждую трубку по отдельности аккуратно выгибаем в противоположную сторону "заводскому загибу"(сначала вниз, а потом куда нужно). Иногда место "заводского загиба" заставляет понервничать:) Труба там становится жёстче из-за деформирования(вчера митцу 60 ставили, там 1/2 газ, так без особых проблем в правую сторону выгнулись, пружина конечно помогает. Делайте как делаете, только гаечки в стену вместе с трассой не запихивайте, лучше пояйте.
|
Создано 09-04-2011 00:56
|
|
|
Фёдорзаб
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 48
дата регистрации: 16-03-2010
|
Выгнуть трубу проблем нет, а если не вплотную к стене?(шторы там или еще чего). Если время позволяет, считаю более грамотным подвести трубы слева. (если вн. блок засрется, можно демонтировать и качественно помыть).
А маслоподъемные петли тут вообще не причем.
Это если цеитнот- дырку проковырял, развернул,прицепил. На вагончиках видел: трубы развернули,просунули,гайки обрезали и к наружке привязали- сэкономили много трубы. :D
|
Создано 09-04-2011 10:01
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Вообще не понимаю автора ! Петля она для того и делается когда клиенту нужна штроба в стене и не нужен короб! А что бы гайки не оставлять в стене делается петля.
Все прави льно делают!!!
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 09-04-2011 21:16
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
автор апкурилсо :D
а как иначе как можно по другому сделать скрытый монтаж после ремонта на свежеприклеенных обоях ?
|
Создано 09-04-2011 21:33
|
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Ставил привередлевому заку кондей с "вывертом" на обои в штробу. Кондей был, сделал разметку, джамшуты пробили штробу. В штробу закрепляется кабель-канал, закладывается трасса, штукатурится. Клеятся обои. После высыхания Крепится плита, вскрывается часть кабель-канала под блоком, делаются необходимые соединения. Блок задвигается и вешается. Получается красиво, но муторно. Муторно но красиво...
|
Создано 10-04-2011 10:42
|
|
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
Ну и вопрос! :o
А как можно делать иначе при укладке магистрали в штробу? Соединения прятать?
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 12-05-2011 18:56
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
В вашем случае трасса должна заходить на место установки блока слева, так, чтобы выходила из стены под блоком и можно было соединить гайки.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 12-05-2011 20:06
|
|
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
Ну да. Собственно так и сделали наши монтажники, что и видно на фото. Вопрос с сарказмом был к ТСу :D
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 13-05-2011 13:18
|
|
|
|