Столкнулся намедни с любопытной вещью. При сборе жидкого фреона в баллон со стороны высокого давления, замерял вес слитого на весах. Казалось бы штатная ситуация, можно даже сказать - бытовая... Но тут слышу щелчки, громкие такие и стало слегка страшновато, потому что давление высокое и вдруг баллон не расчитан, металл начинает деформироваться а потом как рванет! Обхватил я баллон чтоб убедиться наверняка, осязательным, так сказать, путем... И меня как шибанёт электричеством! Сел на задницу в полных непонятках, столько всего в голове пронеслось - ожидал взрыва, а на баллоне фаза, откуда?! Но через пару секунд дошло, что это банальное статическое. Даже понял откуда, от трения фреона по шлангу. А щелчки - это пробои с баллона на весы... Только тут обратил внимание, что показания на весах "зависли", то есть статика коротнула схему весов и те глюкнули.
Далее выстроилась логическая цепочка и я постиг смысл бытия. Неделю-две назад накрылось два конторских манифолда, один Fox, другой Testo, а точнее у них перестали показывать температурные датчики, ну вот вообще никак, приборы потеряли свой смысл и превратились в обычную манометрическую станцию за... за дорого. Так на счет бытия - просто произошел пробой статики через термодатчик на трубы и спалилась процессорная логика. Воооооот....
И мораль - заземляйте оборудование! Вот были бы шланги с металической оплеткой, все проблемы бы решились разом.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Onsyi пишет:
Но через пару секунд дошло, что это банальное статическое. Даже понял откуда, от трения фреона по шлангу. А щелчки - это пробои с баллона на весы... Только тут обратил внимание, что показания на весах "зависли", то есть статика коротнула схему весов и те глюкнули.
Ндассссс, как говорится - электрик от пасатиж недалеко падает..... И если вот так задуматься - то многие-же не заземляют а потом вылеты и залипания происходят. Хотя монтажникам это уже до фонаря - парятся сервисники.
Никогда не сливал и не заправлял в жидкой фазе через Тесто
только шланги и тройники.
Тесто и весы включал в последний момент, для измерения и контроля.
Ни один прибор пока не крякнул :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Резюме от общения на других форумах -
У кого цифровые приборы от Testo и иже с ними - принимайте к сведению.
Или кто работает во взрывоопасной среде, кстати, этот случай большой минус пропановому хладогенту.
С датчиками манифолдов все в порядке, выгорели гнезда датчиков, т.е. если этот датчик вставить в другое гнездо он показывал, пока это второе гнездо тоже не сгорело... Происходило это при интенсивном перетекании фреона в шлангах, причем как при прошествии некоторого времени с начала перекачки так и сразу же после открытия вентиля. Тут видать как повезет.
Вылетело целиком измерение температуры, какие бы датчики не ставились в гнезда, прибор показывает прочерк, соответственно перегрев-переохлаждение не считает, а показывает только давление.
В чем засада - Fox в Москве никто не ремонтирует, да и вообще по России наверное. Testo со скрипом ушел по гарантии и еще не вернулся.
human, ты знал, да? Знал!!! :D
LordN, ну вот например, что может быть? Щелкало даже когда я не прикасался, значит версия с одеждой отпадает. Сам я не статический и не дитя молнии, даже зимой в шубах очень редко разряжаюсь на что бы то ни было. Так же било статичеством летом при интенсивном перемещении фреона в чиллерах. Заземление везде присутствует, электрики там ответственные. От просто работающей установки ни разу не щелкало, т.е. статичество копится не на машине. У меня нет другой версии кроме как статика от перетекания фреона.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
)))) слушаю и улыбаюсь. Щелкал припой в балоне который туда паяющий накапал, или там мусор всякий разный или куски самого балона! самодельный балон ведь, с впаяным шредером. А трухануло тебя потому что ты ожидал чего то такого... "взрыва как ты говоришь"(у страха глаза велики.)
Onsyi пишет:
Или кто работает во взрывоопасной среде, кстати, этот случай большой минус пропановому хладогенту. С датчиками манифолдов все в порядке, выгорели гнезда датчиков,
Где же ты нашел пропановый хладагент?
Холодцы с Тесто Фокс заправляешь? :D
Цитата
Onsyi пишет:
human, ты знал, да? Знал!!! Широкая улыбка
Да, знал. Есть некоторые правила, которые я соблюдаю при заправке, и наверное благодаря им еще не было особого гемора с инструментом и оборудованием.
Цитата
Onsyi пишет:
От просто работающей установки ни разу не щелкало, т.е. статичество копится не на машине. У меня нет другой версии кроме как статика от перетекания фреона. think
Для тех кто хочет повторить опыт Онсия предлагаю эксперимент.
собрать шлангов на 3 метра и подцепить к баллону с халявным R410a под избыточным давлением 14 бар. Перевернуть баллон, открыть краны и пролить чуток жидкаря сек 10-15. Закрыть кран и языком коснуться накидной гайки шланга. Ебнет так что мало не покажется. Та самая статика от движения хладагента. 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
To human
To AXE9
Правильно всё говорит Onsyi!
Меня когда тряхануло, я решил проверить. Фреона было много (R22). Навернул переходник на 40 литровый баллон и открыл на всю дурь. Из переходника вид вырывающегося газа (не жидкарь) как сопло у ракеты. Подношу отвёртку к штуцеру и вижу в полумраке, как искра за отверткой гоняется. Точь-в-точь как у лампового телевизора на высоковольтном диоде. Вот так.
Закачивал фреон из "торпед" в баллоны станцией эвакуации и с FOX и без него - ничего не было - ни статики, ни разрядов.
А вообще-то именно для того, чтобы предотвратить такое явление бензовозы заземляют - пресловутая "цепочка" - отводит заряд от бочки на землю. Поэтому же на заправках запрещают заправлять бензин в пластиковые канистры.
При "бултыхании" в емкости топливо электризуется. Наверное, и фреон тоже.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
AXE9, а где я писал что баллон перепаянный? Баллон новый, только что опустошенный, можно сказать. Просто он без обратного клапана. Мусор... Откуда мусор в системе с туевой кучей фильтров и сеток?
human, теперь я тоже знаю. Мда... :) А пропан в последнее время интенсивно пытаются продвинуть в бытовом холоде, холодильниках. Даже специальные люди по форумам ходят, бывает. А бывает что и не ходят. Я-то бытовыми вообще никогда не занимался, но сложилось такое впечатление, что мастера по холодильникам, не все конечно, но ходят с Тесто.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.