mik1471
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
|
МВ семь килловат настенник, не влючается на тепло. Причем в режиме холода работает исключительно (при влкл. в режим тепла открывает жалюзи горит светодиод "фри деф" вент. вн блока не работает, наружник тоже молчит. и так может простоять весь день . Точно ли ошибка прошивки?
|
Создано 18-02-2011 09:02
|
|
|
vnipi
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 268
дата регистрации: 12-01-2005
|
Доброй ночи!
Цитата |
---|
mik1471 пишет:
не влючается на тепло. |
может кондиционер только на холод?
С Уважением,
|
Создано 19-02-2011 00:10
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
mik1471 пишет:
наружник тоже молчит. и так может простоять весь день |
Так может он "думает" что в комнате весь день "тепло", и по его ощущениям нет необходимости
включаться в "нагрев"? А в "холод" естественно есть..
Иными словами, прежде чем грешить на "прошивку"- попробуйте поменять датчики.. :D
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 19-02-2011 01:21
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Так и должно быть если на улице холодно (обычно -8 и ниже)
Вентилятор внут. блока при работе на тепло включается, когда теплообменник прогрелся.
Теплообменник не прогревается потому, что либо блок управления блокировал включение компрессора (т.к. очень холодно), либо из-за ходода и резкого снижения теплопризводительности кондиционер не может прогреть теплообменник внут. блока.
Об этом свидетельствует светодиод "фри деф".
Ну еще бывает такое (у некоторых призводителей), что из-за близкого разположения датчика тем-ры комнатного воздуха к радиатору, при режиме прогрева (который без работы вентилятора) он также нагревается и считает что тепло и дается команда на выключение компрессора. А при выключенном компрессоре в режиме тепло вентилятор тоже не работает. Вот такая есть фича.
P.S. Присмотрелся позже(писал с нетбука) -думал МЕ, а там МВ, то есть медейка. Эта фича про неё.
|
Создано 19-02-2011 13:54
|
|
|
mik1471
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
|
Цитата |
---|
vnipi пишет:
может кондиционер только на холод? |
сплит холод - тепло.
Цитата |
---|
krio пишет:
Так может он "думает" что в комнате весь день "тепло", и по его ощущениям нет необходимости
включаться в "нагрев"? А в "холод" естественно есть..
Иными словами, прежде чем грешить на "прошивку"- попробуйте поменять датчики.. |
Датчит темп вн воздуха работает коректно, так как при включ на холод (в помещении 15 градусов) не влючается но реагирует на подогрев ладошкой.Цитата |
---|
k-kont пишет:
Теплообменник не прогревается потому, что либо блок управления блокировал включение компрессора (т.к. очень холодно), либо из-за ходода и резкого снижения теплопризводительности кондиционер не может прогреть теплообменник внут. блока.
Об этом свидетельствует светодиод "фри деф". |
На наружном блоке нет датчика температуры воздуха который бы блокировал включение компрессора.
Компрессор не включается вообще (даже не дергается, чтобы начать прогрев.
|
Создано 20-02-2011 11:22
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
помнится что у МВ была гавенная электроника.
С уважением, LordN.
|
Создано 20-02-2011 14:04
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Ну зря Вы так Лорд.
Много лет работаем с клонами Медеи, ни разу не глючила электроника. Может по каким то высоким материям и гавно, но работает без сбоев (тьфу-тьфу).
2 mik1471.
В общем, ставьте уставку на +30. И она будет на тепло работать. , а если установите +23, то не будет. Такая уж фича.
|
Создано 21-02-2011 01:09
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
за все клоны не скажу, конкретно у мв - гавно. в далеком 200х каком-то.
С уважением, LordN.
|
Создано 21-02-2011 07:04
|
|
|
mik1471
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
|
Не сталкивался ни кто- значит! :cry:
Спасибо за участие!
|
Создано 25-02-2011 13:27
|
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
встречалась такая проблема на Дантексе в режиме "АВТО". тока не всегда, а когда устанавливали температуру в этом режиме 18гр. на 24гр. работал. думаю что виснет на оттайке но почему то не включается компрессор.
|
Создано 25-02-2011 16:08
|
|
|
Zimowin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 24-07-2003
|
Если горит светодиод подогрева, то, по идее, компрессор должен работать. Может стоит ещё проверить приход напряжения от платы управления на пускатель компрессора? Не встречал , что за кондиционеры MB))) , но подгоревшие контакты на промежуточных реле в платах управления кондиционеров попадались...
Но если вы уверенны, что на холод комперссор пускается, то причина конечно же не в этом...
|
Создано 25-02-2011 17:14
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
mik1471 пишет:
Датчит темп вн воздуха работает коректно, так как при включ на холод (в помещении 15 градусов) не влючается но реагирует на подогрев ладошкой. |
А датчик температуры хладагента (трубный)?
Возможно из-за "ложных"показаний температуры трубы
система активирует функцию защиты от перегрева (путём отключения вентилятора наружного блока и компрессора).
Попоробуйте заменить этот датчик на заведомо исправный, или ... увеличьте его сопротивление на пару килоом...
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 25-02-2011 20:04
|
|
|
mik1471
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
|
Если не коректно работающий датчик защиты от перегрева (трубный) не дает запустится наружнику, разве не должен работать вентилятор внутреннего блока?
|
Создано 28-02-2011 18:17
|
|
|
Zimowin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 24-07-2003
|
Вам надо смотреть конкретный сервис манула на данный кондиционер....
Встречал кондиционеры, когда вентилятор запускался через минуту независимо от температуры на испарителе, а есть кондиционеры, вентилятор которых работает лишь по температуре..Всё зависит от заложенной программы, которую каждый производитель как хочет, так и пишет.
|
Создано 28-02-2011 22:33
|
|
|
mik1471
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
|
Цитата |
---|
Zimowin пишет:
Встречал кондиционеры, когда вентилятор запускался через минуту независимо от температуры на испарителе, а есть кондиционеры, вентилятор которых работает лишь по температуре..Всё зависит от заложенной программы, которую каждый производитель как хочет, так и пишет. |
"МВ" Простяцкие кондиц. . Датчиков всего три!! -Внутренние -воздуха и трубный. Наруж.- трубный!
В сервисной докумекнтац. есть только инфа по морганиям светодиодов И типа того "что если не влючается проверти элементы питания на пульте упр.
|
Создано 28-02-2011 23:21
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
МВ слеплен из мидеи - один в один и там же(хз, мож еще где) но из тех же деталей. Попробуй вместо "возлухи" :) резус на 10кило воткнуть, ну и это.... батарейки местами переставить(тож из мануалины вычитал)
|
Создано 28-02-2011 23:48
|
|
|
mik1471
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
|
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
Попробуй вместо "возлухи" резус на 10кило воткнуть, ну и это.... батарейки местами переставить(тож из мануалины вычитал) |
Тебе прикол, да? :oops: Иногда ездиим в розетку включать технику (ну не работает!!!! !"впарили гавно!!!" "типа"!!!)
|
Создано 01-03-2011 00:01
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
mik1471 пишет:
Тебе прикол, да? | А тебе обломало? :(
Резистор все таки попробуй, плата пойдет и от мидеи и кериер, ток разница может быть в степ моторах (есть с 1 и есть с 2мя) и подключ внутреннего вента(колодка и пайка).
|
Создано 01-03-2011 00:46
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
mik1471 пишет:
Тебе прикол, да? | А тебе обломало? :(
Резистор все таки попробуй, плата пойдет и от мидеи и кериер, ток разница может быть в степ моторах (есть с 1 и есть с 2мя) и подключ внутреннего вента(колодка и пайка). Цитата |
---|
mik1471 пишет:
Иногда ездиим в розетку включать технику (ну не работает!!!! !"впарили гавно!!!" "типа"!!!) | На сеть завязан?
|
Создано 01-03-2011 00:49
|
|
|
|
BONDGOMEL
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 09-12-2009
|
А что с 4-ходовым происходит?
|
Создано 01-03-2011 08:10
|
|
|
Zimowin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 24-07-2003
|
Не путайте только сервис-мануал с инструкцией по эксплуатации пользователя. В инструкции как раз мигание лампочек- максимум что могут написать...ну и батарейки посоветуют сменить.
В том сервис мануале по Мидеа, который есть у меня, указываются алгоритмы работы кондиционера в разных режимах ( к примеру-когда и при какой температуре включится внутренний вентилятор), таблицы рабочих давлений в зависимости от наружной и внутренней температуры воздуха, таблицы зависимости холодопроизводительности от температур воздуха, принципиальная электрическая схема платы управления с номиналами и названиями резисторов и микросхем и многое другое...
|
Создано 01-03-2011 18:49
|
|
|
|