Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Здравствуйте!
Завеса управляется MP (2ве клавиши на три позиции, вентилятор и тэны) и внешнем термостатом Pyrox SR121
Что должно происходить, когда срабатывает термостат Pyrox SR121 по выставленной температуре?
1 Полностью выключатся вентилятор и тэны.
2 Выключаются только тэны.
|
al_7
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 308
дата регистрации: 24-08-2009
|
по по хорошему вентилятор должен работать, исравил..... схему неправильно прочитал, а я то думал еще нафига производитель сделал так что вентилятор стопорится
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
по схеме отрубаются только тены.К1 К2 .
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Фризер прав. По термостату рубятся только тены. Схема классическая для таких девайсов.
Видел как то толпу из семи человек, которые около 3 часов совместно подключали такую завесу. Цырк :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
:D достаточно схему посмотреть, хотя в прошлом году у меня был опыт по монтажу и ремонту различных завес. спасибо шефу, не дал скучать.
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Спасибо!
Одна причина срабатывания термозащиты есть.
У заказчика термостат гасил всё и тэны, и вентилятор, одновременно.
Он вышел из положения, термостат до конца в упор. И специально обученная швабра. :)
Видно швабра «устала» кнопку нажимать. :) Решили отремонтировать.
Возможно, поэтому вышел из строя опорный подшипник, наверное, смазка высохла от частых перегревов.
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
Цитата |
---|
Alexandr пишет:
Спасибо!
Одна причина срабатывания термозащиты есть.
У заказчика термостат гасил всё и тэны, и вентилятор, одновременно.
Он вышел из положения, термостат до конца в упор. И специально обученная швабра.
Видно швабра «устала» кнопку нажимать. Решили отремонтировать.
Возможно, поэтому вышел из строя опорный подшипник, наверное, смазка высохла от частых перегревов. |
значит умудрились запитать винт через термостат :D
|