Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Жидкостной фильтр на газовую магистраль
.: Жидкостной фильтр на газовую магистраль
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Жидкостной фильтр на газовую магистраль», Сколько ждать ???
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
xavrentiy


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 29-05-2008
Привет. Монтировали VRF на 56 кВт. Для сбора хлама из трассы решили поставить фильтр "но продуманные пузатые заказчики, закупили, то что не надо было закупить". В итоге имеем систему с жидкостным фильтром на газовой магистрали. Вот собственно и вопрос: через сколько снимать, в Danfoss-е сказали 2 недели. Я лично считаю что сезон отстоит. Ваше мнение.
Создано 09-01-2011 00:47
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Чета не вьехал, фильтр для жидкости на газовой трубе? Уточните пожалуйста.
Какой кстати фильтр?

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 09-01-2011 00:51
Наверх
xavrentiy


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 29-05-2008
Danfoss DCL 1 1/8
Создано 09-01-2011 00:54
Наверх
dr_zlo_66


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 07-10-2010
Да и Бог с ним ! Пусть стоит! При регламенте WRF посматривайте на перепад давления , появиться ощутимый - вырежте или замените. По 5 лет стоят без проблем!
Создано 09-01-2011 01:03
Наверх
xavrentiy


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 29-05-2008
В том то и дело, на жидкостном нет штуцеров для измерения перепада.
Создано 09-01-2011 01:04
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Вы куда поставили? на нагнетающую (жидкостную) или всасывающую (газовую) трубу? Марка какая оборудования? В какое именно место воткнули?
Все может быть черевато выходом компресора из строя

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 09-01-2011 01:16
Наверх
freezer41


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
Для сбора хлама из трассы решили поставить фильтр
вероятно что все таки на газовую.
Создано 09-01-2011 06:41
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
dr_zlo_66 пишет:
При регламенте WRF посматривайте на перепад давления , появиться ощутимый - вырежте или замените. По 5 лет стоят без проблем!


Злой ты дохтор.
И хрень к тому же пишешь.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 09-01-2011 11:07
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Самый лучший вариант, дабы не иметь головнякофф - промыть контур 141 фреоном, но енто не дешево.

Вариант похуже.
Фильтр на газовую трубу ставится. Но учтите то что пока стоит фильтр система должна работать только на охлаждение и ни в коем случае не на обогрев т.к. весь хлам при включении пойдет опять в контур. Снимать фильтр в данфосе правильно порекомендовали. Обязательно сделать тест на кислотность масла.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 09-01-2011 13:05
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Мля... Скока раз уже писАли...
Не нарушайте технологию монтажа, используйте азот и не надо будет искать себе приключений на известное всем место... в виде фильтров и заклинивших компрессоров.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 09-01-2011 13:15
Наверх
xavrentiy


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 29-05-2008
Спасибо, мои опасения подтвердились. Надо значит снимать.
Создано 09-01-2011 15:09
Наверх
Serg89


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 104
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
Zuk пишет:
Но учтите то что пока стоит фильтр система должна работать только на охлаждение и ни в коем случае не на обогрев т.к. весь хлам при включении пойдет опять в контур.

ничего не попутал?
ЗЫ...
я имел в виду,что по-любасу никуда грязь не пойдёт,т.к. фильтр на всас ставится как можно ближе к компрессору...

... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
Создано 09-01-2011 20:18
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Нет. Не беру в расчет мару оборудования т.к. неизвестна.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 09-01-2011 20:37
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
2 Serg89

Это ты так думаешь...
Народные умельцы ставят фильтр на газовой трубе ПЕРЕД блоком, а не перед компрессором.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 09-01-2011 21:26
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
ТО Serg89
Полностью согласен что нужно ставить ближе к компресору, но оборудование снимут с гарантии при врезке филтра в контур блока. Поэтому те кто нехотят терять гарантию ставят фильтра на трассу и имеют небольшой геморой и риск. Как говорится и рыбку сьесть (гарантия) и еще кое чем поживится (почистить трассу)

141 - рулит.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 09-01-2011 22:04
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
Serg89 пишет:
я имел в виду,что по-любасу никуда грязь не пойдёт,т.к. фильтр на всас ставится как можно ближе к компрессору...


Сердж89, это не ХК, в мультизонах просто нету места для хорошего фильтра на всасе. Тем более любое вмешательство это потеря гарантии. Это вам не хэнд мэй, который сваяли с три-дэ два молодца адинаковых с лица.

Цитата
Zuk пишет:
141 - рулит.


Не рулит. Ты - теоретик, а я один из немногих кто решил попробовать промыть контур внутренних блоков VRVIII после пайки без азота. Рекомендую не повторять этот иксперимент. Гемору от такой промывки больше, чем от временного фильтра.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 09-01-2011 23:11
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
ТО human

А, если закольцевать трассу перед BS блоками? В чем гемор, подать/выгнать промывочный фреон? Или со станцией головняк?

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 10-01-2011 08:29
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Попробуй и сам узнаешь. :D

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 10-01-2011 08:52
Наверх
rodnin


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 07-07-2006
а с BP модулями 141-й ничего плохого не сделает? типа там клапана из фторопласта могут не любить агрессивные жидкости

http://splitmaster.info
Создано 10-01-2011 10:02
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
ТО human
Пасип канешно, но хотелось бы услышать сколько открытий чудных нам готовит сие действо.

ТО rodnin
Тык я игрю что кольцевать трассу перед BS блоками.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 10-01-2011 11:09
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Толстые трубы можно чистить хомячками. Напугать его предварительно, чтоб шерсть дыбом встала и куркли сбросил и в трубу. А если застрянет, то азотом выбить не проблема или мяукнуть в трубу, да понатуральней. Экологически чистый способ между прочим, никакой химии.
Создано 10-01-2011 16:52
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
Zuk пишет:
ТО human Пасип канешно, но хотелось бы услышать сколько открытий чудных нам готовит сие действо.


пусть для тебя это будет сюрпризом.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 10-01-2011 20:08
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Да собственно пофиг, у меня парни всегда технологию при пайке соблюдают.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 11-01-2011 07:53
Наверх
AXE9
+79160036315


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
я тебе скажу какая это хрень... 141 б что то вроде ацетона не кипит при +4! как ты привык видеть 22 или 410 и вот когда такой фреон залег в контуре и ты начинаешь уже после этого чесать репу с мыслями:"а что теперь делать?" потому как влил одно количество а вышло другое....
Просто нужно иметь оборудование специальное для промывки,а не насос для обрызгивания жуков колорадских...тоды все буде (ок). Я придумал одно устройство дешево и сердито но оно для бытовухи только.

Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Создано 13-01-2011 21:07
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Цитата
AXE9 пишет:
я тебе скажу какая это хрень... 141 б что то вроде ацетона не кипит при +4! как ты привык видеть 22 или 410 и вот когда такой фреон залег в контуре и ты начинаешь уже после этого чесать репу с мыслями:"а что теперь делать?" потому как влил одно количество а вышло другое....

Спасип! Договорились... Я как бывший холодильщик пользовал 141 при промывке холодильных контуров, так что знаю не по наслышке. По контуру прогонял и выгонял азотом. На VRV планировал приобрести промывочную станцию.
Если не трудно, можно для общего развития фото устройства в личку? ;)

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 13-01-2011 21:27
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
Zuk пишет:
На VRV планировал приобрести промывочную станцию.


Затрахаешься доставать его с VRV

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 14-01-2011 00:01
Наверх
dr_zlo_66


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 07-10-2010
Цитата
human пишет:
Цитата dr_zlo_66 пишет:

Злой ты дохтор.

И хрень к тому же пишешь.



И злой конечно и хрень пишу , а в это время фильтрики гов..цо то ловят ! А перепад давления-температуры ИК-термометром посмотреть не хитро! :D
Создано 20-01-2011 01:39
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
ИК-термометр- балалайка

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 22-01-2011 23:50
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
я бы сказал шляпа :D
ну не для труб он

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 23-01-2011 00:27
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.