xavrentiy
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 29-05-2008
|
Привет. Монтировали VRF на 56 кВт. Для сбора хлама из трассы решили поставить фильтр "но продуманные пузатые заказчики, закупили, то что не надо было закупить". В итоге имеем систему с жидкостным фильтром на газовой магистрали. Вот собственно и вопрос: через сколько снимать, в Danfoss-е сказали 2 недели. Я лично считаю что сезон отстоит. Ваше мнение.
|
Создано 09-01-2011 00:47
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Чета не вьехал, фильтр для жидкости на газовой трубе? Уточните пожалуйста.
Какой кстати фильтр?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 09-01-2011 00:51
|
|
|
xavrentiy
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 29-05-2008
|
Danfoss DCL 1 1/8
|
Создано 09-01-2011 00:54
|
|
|
dr_zlo_66
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 07-10-2010
|
Да и Бог с ним ! Пусть стоит! При регламенте WRF посматривайте на перепад давления , появиться ощутимый - вырежте или замените. По 5 лет стоят без проблем!
|
Создано 09-01-2011 01:03
|
|
|
xavrentiy
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 29-05-2008
|
В том то и дело, на жидкостном нет штуцеров для измерения перепада.
|
Создано 09-01-2011 01:04
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Вы куда поставили? на нагнетающую (жидкостную) или всасывающую (газовую) трубу? Марка какая оборудования? В какое именно место воткнули?
Все может быть черевато выходом компресора из строя
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 09-01-2011 01:16
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
Для сбора хлама из трассы решили поставить фильтр
вероятно что все таки на газовую.
|
Создано 09-01-2011 06:41
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
dr_zlo_66 пишет:
При регламенте WRF посматривайте на перепад давления , появиться ощутимый - вырежте или замените. По 5 лет стоят без проблем! |
Злой ты дохтор.
И хрень к тому же пишешь.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 09-01-2011 11:07
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Самый лучший вариант, дабы не иметь головнякофф - промыть контур 141 фреоном, но енто не дешево.
Вариант похуже.
Фильтр на газовую трубу ставится. Но учтите то что пока стоит фильтр система должна работать только на охлаждение и ни в коем случае не на обогрев т.к. весь хлам при включении пойдет опять в контур. Снимать фильтр в данфосе правильно порекомендовали. Обязательно сделать тест на кислотность масла.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 09-01-2011 13:05
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Мля... Скока раз уже писАли...
Не нарушайте технологию монтажа, используйте азот и не надо будет искать себе приключений на известное всем место... в виде фильтров и заклинивших компрессоров.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 09-01-2011 13:15
|
|
|
xavrentiy
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 29-05-2008
|
Спасибо, мои опасения подтвердились. Надо значит снимать.
|
Создано 09-01-2011 15:09
|
|
|
Serg89
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 104
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Zuk пишет:
Но учтите то что пока стоит фильтр система должна работать только на охлаждение и ни в коем случае не на обогрев т.к. весь хлам при включении пойдет опять в контур. |
ничего не попутал?
ЗЫ...
я имел в виду,что по-любасу никуда грязь не пойдёт,т.к. фильтр на всас ставится как можно ближе к компрессору...
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
|
Создано 09-01-2011 20:18
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Нет. Не беру в расчет мару оборудования т.к. неизвестна.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 09-01-2011 20:37
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 Serg89
Это ты так думаешь...
Народные умельцы ставят фильтр на газовой трубе ПЕРЕД блоком, а не перед компрессором.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 09-01-2011 21:26
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
ТО Serg89
Полностью согласен что нужно ставить ближе к компресору, но оборудование снимут с гарантии при врезке филтра в контур блока. Поэтому те кто нехотят терять гарантию ставят фильтра на трассу и имеют небольшой геморой и риск. Как говорится и рыбку сьесть (гарантия) и еще кое чем поживится (почистить трассу)
141 - рулит.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 09-01-2011 22:04
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Serg89 пишет:
я имел в виду,что по-любасу никуда грязь не пойдёт,т.к. фильтр на всас ставится как можно ближе к компрессору... |
Сердж89, это не ХК, в мультизонах просто нету места для хорошего фильтра на всасе. Тем более любое вмешательство это потеря гарантии. Это вам не хэнд мэй, который сваяли с три-дэ два молодца адинаковых с лица.
Цитата |
---|
Zuk пишет:
141 - рулит. |
Не рулит. Ты - теоретик, а я один из немногих кто решил попробовать промыть контур внутренних блоков VRVIII после пайки без азота. Рекомендую не повторять этот иксперимент. Гемору от такой промывки больше, чем от временного фильтра.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 09-01-2011 23:11
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
ТО human
А, если закольцевать трассу перед BS блоками? В чем гемор, подать/выгнать промывочный фреон? Или со станцией головняк?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 10-01-2011 08:29
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Попробуй и сам узнаешь. :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 10-01-2011 08:52
|
|
|
rodnin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 07-07-2006
|
а с BP модулями 141-й ничего плохого не сделает? типа там клапана из фторопласта могут не любить агрессивные жидкости
http://splitmaster.info
|
Создано 10-01-2011 10:02
|
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
ТО human
Пасип канешно, но хотелось бы услышать сколько открытий чудных нам готовит сие действо.
ТО rodnin
Тык я игрю что кольцевать трассу перед BS блоками.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 10-01-2011 11:09
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Толстые трубы можно чистить хомячками. Напугать его предварительно, чтоб шерсть дыбом встала и куркли сбросил и в трубу. А если застрянет, то азотом выбить не проблема или мяукнуть в трубу, да понатуральней. Экологически чистый способ между прочим, никакой химии.
|
Создано 10-01-2011 16:52
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Zuk пишет:
ТО human Пасип канешно, но хотелось бы услышать сколько открытий чудных нам готовит сие действо. |
пусть для тебя это будет сюрпризом.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 10-01-2011 20:08
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Да собственно пофиг, у меня парни всегда технологию при пайке соблюдают.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 11-01-2011 07:53
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
я тебе скажу какая это хрень... 141 б что то вроде ацетона не кипит при +4! как ты привык видеть 22 или 410 и вот когда такой фреон залег в контуре и ты начинаешь уже после этого чесать репу с мыслями:"а что теперь делать?" потому как влил одно количество а вышло другое....
Просто нужно иметь оборудование специальное для промывки,а не насос для обрызгивания жуков колорадских...тоды все буде (ок). Я придумал одно устройство дешево и сердито но оно для бытовухи только.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 13-01-2011 21:07
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Цитата |
---|
AXE9 пишет:
я тебе скажу какая это хрень... 141 б что то вроде ацетона не кипит при +4! как ты привык видеть 22 или 410 и вот когда такой фреон залег в контуре и ты начинаешь уже после этого чесать репу с мыслями:"а что теперь делать?" потому как влил одно количество а вышло другое.... |
Спасип! Я как бывший холодильщик пользовал 141 при промывке холодильных контуров, так что знаю не по наслышке. По контуру прогонял и выгонял азотом. На VRV планировал приобрести промывочную станцию.
Если не трудно, можно для общего развития фото устройства в личку? ;)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 13-01-2011 21:27
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Zuk пишет:
На VRV планировал приобрести промывочную станцию. |
Затрахаешься доставать его с VRV
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 14-01-2011 00:01
|
|
|
dr_zlo_66
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 07-10-2010
|
Цитата |
---|
human пишет:
Цитата dr_zlo_66 пишет:
Злой ты дохтор.
И хрень к тому же пишешь. |
И злой конечно и хрень пишу , а в это время фильтрики гов..цо то ловят ! А перепад давления-температуры ИК-термометром посмотреть не хитро! :D
|
Создано 20-01-2011 01:39
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
ИК-термометр- балалайка
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 22-01-2011 23:50
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
я бы сказал шляпа :D
ну не для труб он
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 23-01-2011 00:27
|
|
|
|