roma_2709
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 47
дата регистрации: 10-04-2009
|
Здравствуйте! В ночном клубе под потолком установлены 2 кондиционера McQuay 60-е, без сети воздуховодов, просто внутренние блоки. Из зимнего комплекта установлен только регулятор скорости вентилятора, нагреватель картера родной. Проблема в том, что один из кондиционеров брызгается каплями, фильтра чистые. какие есть способы решения проблемы?
|
Создано 08-12-2010 17:03
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Снизить расход воздуха и увеличить перегрев.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 08-12-2010 17:13
|
|
|
roma_2709
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 47
дата регистрации: 10-04-2009
|
работают на минимальной скорости.
|
Создано 08-12-2010 17:28
|
|
|
Serg89
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 104
дата регистрации: 01-04-2005
|
значит ламели жирные,плохое смачивание...мытьё должно помочь...
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
|
Создано 08-12-2010 18:15
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
какое нахрен "смачивание плохое"? (извините, не сдержался :oops: )
У этого канальника поди свободный напор в сеть паскалей эдак 150 (а мож и все 250).
Без сопротивления вент-сети (читай без воздуховодов) расход воздуха больше расчетного, отсюда и идет срыв капель с ламелей (оребрения). Уж очень высока скорость воздуха в сечении теплообменника получается.
Ему нужно дополнительное сопротивление движению воздуха хоть ДО, хоть ПОСЛЕ канальника - и все тут!
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 08-12-2010 18:39
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Serg89 пишет:
мытьё должно помочь... |
Не помешает- это точно...
Скорее всего здесь воздействие нескольких факторов.
Проблема ведь здесь в том, что в помещении не один, а 2 одинаковых кондиционера. И один из них, зараза, почему-то НЕ ПЛЮЁТСЯ... Вот в этом-то и сложность. :)
Клиенты (Заказчики) в таких случаях почему-то не хотят вникать в сложные обьяснения о несоответствии скоростей, отсутствии смачиваемости, гидрофобных и капиллярных явлениях, а тупо показывают пальцем на соседний кондиционер...
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 09-12-2010 02:44
|
|
|
mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
Цитата |
---|
roma_2709 пишет:
Проблема в том, что один из кондиционеров брызгается каплями |
Возможно у Вас во время работы компрессора испаритель обмерзает а в цикле остановки компрессора начинает быстро оттаивать и плюется.
Температуру (давление) испарения проверьте и дренаж
|
Создано 09-12-2010 05:05
|
|
|
Serg89
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 104
дата регистрации: 01-04-2005
|
Denni, давай не будеи пиписками меряться,ладно? никто не знает что там в реальности... вариаций различных достаточно и твоя не на первом месте...лично я никогда не верю на слово закам...
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
|
Создано 09-12-2010 14:15
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
Serg89 пишет:
Denni, давай не будеи пиписками меряться,ладно? |
ладно! :D
Но логика проста, даже с "жирными" ламелями, или еще какими-либо причинами - срыва капель не будет, если скорость воздуха в сечении теплообменника сохранена на уровне расчетной.
Понятное дело, что все посты на форуме - не более, чем попытка "лечить по телефону". Надо ехать и смотреть, а не рассуждать
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 09-12-2010 14:43
|
|
|
|
dr_zlo_66
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 07-10-2010
|
Объясняй заку , что и второй скоро заплюёться, т.к. стоят не правильно, ставь тиристорные или автотрансформаторные регуляторы скорости на вентиляторы! :-)
|
Создано 12-12-2010 21:42
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
dr_zlo_66 пишет:
ставь тиристорные или автотрансформаторные регуляторы скорости на вентиляторы! | Лучше ороситель с самонаведением в противоток, будет сбивать капли прямо на выходе из сопла кондея, а если правильно посадить угол, размер и скорость антикапли, то приблуда будет сажать плевки прямо в картер(запатентовано)
|
Создано 12-12-2010 23:26
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Уменьшите воздушный поток через испаритель - зальете компрессор, т.к. не весь фреон испарится.
Где-то в приточках попадалась такая штука после испарителя - каплеуловитель.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 13-12-2010 12:49
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Там скорее всего либо фреон, либо зимник(более вероятно) пробит. Щас кофе допью, более точный диагноз поставлю :)
|
Создано 13-12-2010 18:03
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
встречались кондюки плюющие льдом. скорее всего нехватка газа, или сам испаритель забит.
|
Создано 15-12-2010 07:20
|
|
|
Crossfire
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
|
Еще вариант, дренаж без сифона. На втором видимо дренаж провис, и образовался естественный сифон. Внутренние блоки высоконапорные, тянут воздух откуда смогут, разряжение в дренажной трубе.
|
Создано 15-12-2010 11:28
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Как вариант было что монтажники не правильно подключили межблочку. Компрессор постоянно работает а испаритель включает и выключает клиент., захожу читаю заявку:"С кондиционера идет снег", установлен вчера. Мягко улыбаюсь.
Включаем кондей от туда снег валит как на рождество такой мелкий и приятный., прикольно!
Размораживал с час , кондей без 4х ходового.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 16-12-2010 21:40
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
А у нас как-то испаритель забился и посасывало из поддона дренажного. Дождило...
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 26-12-2010 17:55
|
|
|
dr_zlo_66
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 07-10-2010
|
Цитата |
---|
DDAVID пишет: Лучше ороситель с самонаведением в противоток, будет сбивать капли прямо на выходе из сопла кондея, а если правильно посадить угол, размер и скорость антикапли, то приблуда будет сажать плевки прямо в картер(запатентовано) |
А по серёдке букет с розами ! Кондюк будет красивыми капельками с одной стороны набрызгивать, а ороситель с другой... Романтично блин! :D
|
Создано 15-01-2011 07:09
|
|
|
|