В общем дилема в следующем: во время ремонта помещения межблочная трасса заложена была в штробы. Кабель 5-жильный. А в модели Daikin ATY/ARY 20 как выяснилось позже межблочных соединений 5+1(земля) и 2 жилы на термистор нар.блока. Итого 8. А в наличии только 5 межблочных соединений. Есть возможность подать с разных мест эл.питание на наружку(на клемы L,N и земля) и на внутряк(на клемы 1,3 и земля). Итого как раз 5 жил останется. Т.е. межблочных связей 1 и 3 не будет. Как считаете работоспособна ли будет такая схема? Если нет , то что еще можно придумать , может термисор перенести в помещение?
Спасибо.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
будет работоспособна.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Есть одно ограничение - фаза на наружке должна быть та же что и на внутреннем блоке.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
InterVent
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 196
дата регистрации: 07-06-2001
|
Спасибо, обнадежили! фаза на всё помещение одна. так что надеюсь должно получиться.