senk2000
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 77
дата регистрации: 17-09-2001
|
Доргие коллеги хотел бы посоветоватсо с вами стоит ли брать в реанимацию чиллер TRANE у которого после размораживания Т/О не была перекрыта вода и компрессор который ближе всего к испарителю наполовиу в воде?
Мои сомнения только в пребывании электрической части в воде. По поводу спиралей все нормально ибо вода туда не дошла.
Может у кого было подобное реанимирование???
Заранее огромное спасибо всем сочуствующим мне и оборудованию!!!!
Глаза боятся - руки делают.
|
Создано 16-08-2010 22:42
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Если хочешь большого секасу за мелкий прайс, то берись за восстановление
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 16-08-2010 23:21
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
А каков этот Трэйн, новый сколько стоит? С первого подхода затопленники не поднимаются, начнешь сегодня, к середине сентября запустишь, если конечно не стахановец.Цитата |
---|
senk2000 пишет:
По поводу спиралей все нормально ибо вода туда не дошла. | Оптимист :D
|
Создано 17-08-2010 00:14
|
|
|
murashik72
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 02-10-2008
|
в конденсатор вода если попала то ж..па легче 3 шт других отремонтировать
|
Создано 17-08-2010 00:15
|
|
|
shanetnavigator
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 20-03-2006
|
была такая же ситуация. чиллер GC на 200 кВт, настройки контроллера для работы на антифризе. дилеры или конечный потребитель сэкономили и заполнили систему водой. само-собой разморозили водо-фреоновый теплообменник. фреон вышел, в контур попала вода, очень много - первоначально слили отдельно с каждого узла в сумме около 4 вёдер. теплообменник сразу под замену.
пробовали промыть R141b - воду в чистом виде из контура он не поднимает. пробовали распаивать конденсатор - задолбались потом запаивать обратно, стенки трубок толщиной, как бумага. продувка азотом тоже результата не дала - газ воду не поднимает.
далее вакуумированием убрали остатки влаги из контура. вакууммировали с начала декабря до начала февраля с перерывом на каникулы, по восемь часов в день двумя вакуумниками CD300 по очереди. соответственно, через фильтры для вакуумных насосов, и первую неделю каждый день меняли масло в вакуумниках. температура в ангаре поддерживалась +10С.
выдам секрет - привакууммировании в разборных колбах штатных фильтров чиллера находились детские подгузники Haggies, воды в них конденсировалось много.
результат: машину установили и запустили. каждый месяц справляюсь о её здоровье. пока жива.
достаточно красочно расписал?
надеюсь, на вопрос "а стоит ли???" ответите сами.
|
Создано 17-08-2010 15:20
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
какой то херней страдали ребята из Нимала...
разморозило его не из-за настроек...
А кривых ручек пусконаладчеков...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 18-08-2010 00:04
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
senk2000 пишет:
Может у кого было подобное реанимирование??? |
Могу поделиться опытом реанимации чиллера TRANE RTAD-100 с кожухотрубным испарителем (см тему:Особо чувствительный прибор для диагностики чиллеров).
Правда, в моём случае, воды в жидком состоянии в компрессорах я не обнаружил, хотя фреоновые полости испарителя были залиты.
Идя навстречу пожеланиям Заказчика, был выполнен ремонт кожухотрубного испарителя с заглушением до 40% трубок (в одном ходе) и чиллер запущен в работу (после операций продувки азотом, промывки 141b фреоном и осушки вакууммированием в несколько стадий с промежуточным заполнением азотом. Работает уже около 2-х месяцев... и компрессоры пока живые... :)
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 18-08-2010 03:33
|
|
|
shanetnavigator
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 20-03-2006
|
Цитата |
---|
human пишет:
какой то херней страдали ребята из Нимала... |
не скажи! херня херне рознь. это была ОЧЕНЬ дорогая херня!!! а всех трудозатрат - пачка памперсов и сиди следи за вакуумниками. расходник само-собой за счёт дилера.
|
Создано 18-08-2010 09:03
|
|
|
shanetnavigator
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 20-03-2006
|
к тому же получен бесценный опыт. а почему вообще взялись за это дело - не наша забота; директор приказал сделать, мы сделали. свои премии получили все.
Цитата |
---|
krio пишет:
Особо чувствительный прибор для диагностики чиллеров). |
прибор - ВЕЩЬ! покажите его на нашем форуме, не все же из нас сидят в холод-консультанте.
|
Создано 18-08-2010 09:24
|
|
|
|
Aleks352
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 95
дата регистрации: 06-06-2003
|
Izvinite chto na latinize - pishu s telefona.Sovsem nedavno reanimirovali kitayskiy chiler "TICO" na 100kvt. Razmorogen teploobmennik i obe sistemi nabrali vodi. Etu problemu reshili dnya za 4 (esli schitat chistoe vremya). Mi ego razobrali, vipayali kompressora, snyali kondensatori i zabrali k sebe na bazu. Kompressora razrezali i pologili na solnze, blago leto, kondensatori spayali posledovatelno, na vhod prpayali trubku s kislorodnoy gaykoy i vsu etu konstrukziyu pologili v pech i nagreli do 200grad. Cherez chas produli etu konstruziyu balonom azota bez reduktora, potom proveli esho odin zikl s esho odnim balonom azota. kompressora zavarili nalili svegee maslo, sobrali chiler (teploobmennik postavili noviy) svakumirovali, zapravili i zapustili. Vse. Mashina poshla kak novaya.
|
Создано 02-10-2010 07:15
|
|
|
|