Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Мои замеры 30,8-18.8.
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
"Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему?
приходит единственный вопрос: нахуя? "
не мое но в тему...
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Alexandr пишет:
Мои замеры 30,8-18.8. | в МЕшной книжке про мр.слим очень хорошо описано что именно надо мерить чтоб понять какую мощность выдает кондей.
нужно мерить
а) сухой на входе
б) влажный/мокрый на входе
в) тоже самое на выходе
г) тоже самое на улице
д) расход воздуха внутре и снаруже, желательно. либо надо быть на все сто уверенным, что он соответсвует номиналу записанному в тех.доках.
е) темп.кипения желательно.
потом берешь ид-диаграммку и смотришь че получилось.
С уважением, LordN.
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Как там? И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг, …..
LordN, Вы правы.
Но видимо мне везёт, ;) и в большинстве случаев, по перепаду на внутреннем блоке и давлению на всасе, по току компрессора, мне удаётся понять «болеет» кондиционер или проблема в другом.
Хотя, другим везёт ещё больше. :)
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Nikkar, если у Вас на обслуживание, дофига однотипного оборудования. То вы поймёте, не проводя замеры, перечисленные LordN, что кондиционер «заболел». Банально, «пощупав» воздух.
Открывая тему, я надеялся, у кого есть такие же кондиционеры на обслуживание, поделятся, какой же перепад бывает на этих кондиционерах. Мне этого в данной ситуации было бы достаточно.
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
бональными эти измерения ни как не назовеш , поэтому и говорю что толку от китайского термометра на вудуве настенника практически ноль...
|