RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Столкнулся сегодня с отсутствием капилярки во внешнем блоке General Climat 18 модели, внутренний напольно потолочник. Понятное дело, что 2 спеца приехавшие до меня не фига не сделали. 1 проверил м.б соединение, и развел руками, другой стравил весь фреон полагая перезаправку нового блока.
Во внутренний залезть не смог, ибо необходимо его демонтировать, что бы разобрать. (негодяэ так его повесили). Нет ли случаем капилярки во внутреннем блоке? А то в ручную дросселируя 2х ходовым клапаном на жидкостной магистрале добился нормального давления, кондей заработал, но беспокоит то, что расход газа не тот. Да и вообще это не правильно. Людям сказал несите его обратно и меняйте на новый.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
kkr-knez
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 54
дата регистрации: 11-06-2008
|
В Mitsubishi Electric PU-10 (большой ящик с 2-мя карлсонами на верхней крышке) то же самое... его можно использовать без переделки фреоновой части для ККБ... или с родным внутренним в котором и стоИт капиллярка...
|
shanetnavigator
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 20-03-2006
|
Цитата |
---|
RusBuka пишет:
Столкнулся сегодня с отсутствием капилярки во внешнем блоке General Climat 18 модели |
думаю, то это GU-U18HR-09. универсальный наружный блок модель 2009 года. в комплекте со всеми внутренними блоками идёт дроселирующий клапан и инструкция по его установке. для разной производительности блоков клапана с разной пропускной способностью. вот его-то монтажники и не поставили перед внутренним блоком. без него ни хрена не получится.
как смогу, буду тянуть лямку за участника нашего форума под именем General Climate, раз он сам игнорирует наше сообщество. если будут вопросы по GC, можно задавать их мне, работаю с этим оборудованием очень плотно.
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Угумс. Тут выяснилось что с внутренним шла какая то трубка. Точнее с 3 внутренними, просто этот внешний блок немного меньше двух других.
Такое ощущение что перепутали внешние блоки, точнее 1 им продали универсальный.
Спс за ответ, бум ченить делать, как её найдут и вернут.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
JORA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 05-08-2006
|
китайцы исполняють!!!
|