durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
На элемаше используется метрическая 6мм,а 1/4дюйма- 6,35мм.Развальцевать не сложно будет.Хотелось бы услышать, кто пробовал это?
|
Создано 04-08-2010 23:43
|
|
|
gritcko
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 06-08-2008
|
ну если метрическими вальцовками то не сложно
а напаять концы не судьба?
|
Создано 05-08-2010 08:12
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
гайка просто хуже прижимает, и шанс перерезать гайкой трубу выше гораздо.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 05-08-2010 12:11
|
|
|
Serg89
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 104
дата регистрации: 01-04-2005
|
Да никаких проблем,собственно,быть и не может в принципе,если руки из нужного места растут...
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
|
Создано 05-08-2010 21:07
|
|
|
Alexey11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 76
дата регистрации: 07-05-2008
|
содержание масла на стенках ненормировано, протравки ортофосфоркой нет - astm-280 несовместима. Теоретически на 410 хреоне возможны проблемы.
|
Создано 10-08-2010 00:53
|
|
|
vnikair
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 09-04-2007
|
А под трубу 10мм мы разсверливаем гаечку.
|
Создано 22-10-2010 14:13
|
|
|
Полтавчанин
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 22-10-2010
|
Я пробовал несколько раз. Можно вальцевать и дюймовыми вальцовками просто зажать трубу с помощью мелкой наждачки. Но я бы не советовал такое делать . Прокатит только на 22 фрионе. На 407 и 410 нужно ставить хорошую медную трубу , видел когда хреновую разрывает потому как давление Высокое. К примеру на 410 может доходить до 40 атм.
|
Создано 22-10-2010 20:20
|
|
|
HGD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 185
дата регистрации: 09-09-2010
|
Применяйте универсальную вальцовку
|
Создано 23-10-2010 00:36
|
|
|
HGD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 185
дата регистрации: 09-09-2010
|
Кстати, метрическая труба скорее всего неотожжёная, поэтому, перед вальцовкой, надо на совесть отжечь вальцуемый кончик.
|
Создано 23-10-2010 00:40
|
|
|
|
DY
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 24-09-2001
|
Метрическая труба отличается от дюймовой только размером, в холодилке торговой используется и та и другая.
Китайцы делают и ту и другую. Если труба в бухтах - то она отожженая, другое дело что отечественная всегда жестче, но при вальцовке - нормально, углы гнть -уже сложнее.
Не надо путать холодильную метрическую трубу с сантехнической- у второй толще стенка.
|
Создано 23-10-2010 22:24
|
|
|
|