gekast
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 262
дата регистрации: 17-04-2009
|
всем привет. уважаемые специалисты помогите в решении следующего вопроса, смонтирована вот такая система: схему с моделями блоков прикрепил ниже. монтировали не мы но нас попросили разобраться с этим вопросом, в общем чудо монтажники смонтировали эту систему и она работает мягко говоря не корректно, охлаждения на выходе 12 при комнатной температуре 28 а на некоторых внутренних блоках 15 на двух последних в обще 26, стал я пытать ихнего главного монтажника говорит мол всё по науке делали паяли под азотом заправляли на глас примерно килограмм 8 в общем всё в этом духе, расширительные клапаны и трассы замуровали под натяжные потолки и под гипсокартон. замеры давления показали на газовой линии 5,5 на жидкостной 12 при всех включенных внутренних блоков когда включаешь один внутренний блок а остальные выключаешь температура на выходе подымается на пару тройку градусов. в общем подскажите с чего начать капать я хотел начать с замены фильтра который стоит перед компрессором на всасе, продуть систему как следует азотом, вакуумировать и по весам заправить
|
Создано 14-07-2010 21:40
|
|
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
Цитата |
---|
gekast пишет:
по весам заправить | очень похоже что не хватает. а что за машина? vrv это вродь как запатентованный товарный знак daikin. всё остальное vrf. если есть режим диагностики с пульта то все сразу станет ясно.. ну или софт цеплять. да и давление при полной нагрузке маловато. это с учетом на R410. Цитата |
---|
bubblegum пишет:
начать с замены фильтра который стоит перед компрессором на всасе | он не при чем тут. если у вас машина реверсивная, то главное чтоб направление движение было в обе стороны. ну и как правило на фо соски есть перепад посмотреть. если канеш перепад большой то менять однозначно.
|
Создано 14-07-2010 21:53
|
|
|
gekast
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 262
дата регистрации: 17-04-2009
|
техника дантекс на 22 хладагенте модель наружного блока MDV-D450W/SC а внутреннего ACVD-DS07. есть у меня схема монтажа со всеми магистралями и блоками но она в вордовском файле и я её не могу сюда загрузить
|
Создано 14-07-2010 22:07
|
|
|
gekast
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 262
дата регистрации: 17-04-2009
|
да там стоят три коплендовских компрессора один диджетал скрол и два скроловских иногда на диджетале срабатывает перепускной клапан
|
Создано 14-07-2010 22:10
|
|
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
Цитата |
---|
gekast пишет:
техника дантекс | маркировка на midea больше похожа. а ACVD-DS07 вапще jax какой-то.Цитата |
---|
gekast пишет:
иногда на диджетале срабатывает перепускной клапан | ну это типа он разгружается.
|
Создано 14-07-2010 22:27
|
|
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
Цитата |
---|
gekast пишет:
расширительные клапаны и трассы замуровали под натяжные потолки | вообще я что-то не догоняю..Цитата |
---|
gekast пишет:
заправляли на глас | им этот "глас" надо на жопу натянуть, чтоб они наконец читать руководства научились.
|
Создано 14-07-2010 23:00
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
bubblegum пишет:
им этот "глас" надо на жопу натянуть |
|
Создано 14-07-2010 23:24
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Мидея мдв? Последние по трассе?(26)
12-15 для китайских врв не так ужасно, будет работать. Если отрубить первые 3-4, на последних выход лучше? Если да, то юхни немного фреону на "глас" :D Машу каслом не испортишь :D
|
Создано 14-07-2010 23:33
|
|
|
gekast
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 262
дата регистрации: 17-04-2009
|
расширительные клапаны и трассы замуровали под натяжные потолки
вообще я что-то не догоняю..
те что перед внутренним блоком стоит некая металлическая коробочка которая открывает и закрывает подачу хладагента, в ней ещё находится капилляра либо эрв . может у кого есть мануал на этого зверя
|
Создано 15-07-2010 14:30
|
|
|
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
посмотрел системы general climate DV. это типа ближайший клон. блин действительно эрв отдельно ставят. я даж и не думал. геморой какой.Цитата |
---|
gekast пишет:
у кого есть мануал на этого зверя | непонятно что у Вас за машина. называете ее дантекс, по маркировке мидея. чего собрались ремонтировать-то?
|
Создано 15-07-2010 14:49
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А че там мануалить? ЭРВ и есть ЭРВ. Лучше всего, ИМХО, расписана работа в сервис-мануале МЕ City Multi.
2 Bubblegum
Это все близнецы-братья вместе с Генеральным Климатом.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 15-07-2010 14:59
|
|
|
gekast
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 262
дата регистрации: 17-04-2009
|
чего собрались ремонтировать-то?
я спросил что за техника на что мне ответили дантекс но клиенту продали как джакс и поэтому там повсюду наклейки джакс. я думаю может эрв на двух последних блоках не срабатывает
|
Создано 15-07-2010 16:26
|
|
|
shanetnavigator
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 20-03-2006
|
Цитата |
---|
gekast пишет:
я думаю может эрв на двух последних блоках не срабатывает |
в 2008 году имел такую проблему с ЭРВ производителя GC: на заводе перепутали гайки и штуцера, напаяли задом наперёд. соответственно, монтажники смонтировали несколько MDV-D-систем. пусконаладка, как можно догадаться, не смогла запустить машины. история поиска очень длинная. в результате были проверены ВСЕ новые внутренние блоки MDV со склада - 90% ЭРВ оказалось с обратным расположением гаек-штуцеров. отличительная особенность ПРАВИЛЬНОГО ЭРВ от MIDEA - вход хладагента в клапан снизу (именно в клапан, а не в коробку), а выход сбоку.
не знаю, как эта информация поможет to gekast, у него ведь всё зашито в потолки. считайте это предупреждением.
|
Создано 15-07-2010 17:08
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
зашибись!
как на конвейр эрв бросили, так его затолкали.
контрактное производтво - ты платишь, мы проверим как делаем.
хочешь подешевле - нивапрос, сделаем как масть ляжет.
нам пох. :)
тебе и*ться.
(это типа я за кетайца просуфлировал)
С уважением, LordN.
|
Создано 15-07-2010 20:22
|
|
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
Цитата |
---|
gekast пишет:
клиенту продали как джакс и поэтому там повсюду наклейки джакс | а наклеек daikin у монтажников не было? :D
а что? это ж мысль. смонтировал китай, а потом заку говоришь: какое оборудование хотите?
вот это!
аааа.. это мы ща мы по-быстрому поклеим :D
каждый год можно ребрендинг делать :D
|
Создано 15-07-2010 20:56
|
|
|
gekast
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 262
дата регистрации: 17-04-2009
|
не знаю, как эта информация поможет to gekast, у него ведь всё зашито в потолки.
организация которая производила монтаж уже готова на всё и на вскрытие потолков в том числе лиж бы всё работало, а то их нагибает зак не подтески
|
Создано 15-07-2010 22:33
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
http://www.breez.ru/files/textedit/na...7a78649786
|
Создано 15-07-2010 23:56
|
|
|
shanetnavigator
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 20-03-2006
|
Цитата |
---|
bubblegum пишет:
а что? это ж мысль. смонтировал китай, а потом заку говоришь: какое оборудование хотите? вот это! аааа.. это мы ща мы по-быстрому поклеим Широкая улыбка |
китайцы на заводе Midea именно так и делают. сам лично видел. с конвейера машины попадают в цех упаковки и там разделяются на несколько линий. в начале каждой линии стоит чел с наклейками. хотите Toshiba? пожалуйста! поедет в Англию. хотите Midea или GC? не проблема! поедут в Россию и восточную Европу. и т.д.
to gekast советую демонтировать потолки и проверить ЭРВ, соответственно за очень большие деньги.
|
Создано 16-07-2010 09:52
|
|
|
gekast
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 262
дата регистрации: 17-04-2009
|
всем большое спасибо за помощь в решение этой проблемы, сделал в се что посоветовал DDAVID бухнул фреону на глаз и всё пошло и вседавольны
|
Создано 22-07-2010 23:14
|
|
|
|