serega82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 13-10-2009
|
Сплит Nagano высвечивается минут через 40-50 после включения ошибка E5.Кто знает что за ошибка?
|
murashik72
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 02-10-2008
|
имен всяких может быть много у кондёров. незнаю как нагано но на китайских кондёрах через 40 -50 мин Е 5 это повышенный ампераж .Это может и на наружнем вентиляторе кондесатор подсел и через 30 мин обороты падают может и на компрессоре конденсатор надо поставить на 5 микр.фор. больше иногда чуть до заправишь и ошибка тоже исчезает на всегда.в общем ПОВЫШЕННЫЙ АМПЕРАЖ У СИСТЕМЫ.
|