Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Установка 2-х ходового GEA-21220.
.: Установка 2-х ходового GEA-21220.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Установка 2-х ходового GEA-21220.»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
Как будет работать 2-х ходовой клапан, если перепутали вход воды с выходом?

В трёх ходовом понятно, что корректной работы не будет, а в случаи с 2-х ходовым, он же просто открыт закрыт.
Создано 29-06-2010 11:40
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Инструкцию читать не пробовали? Говоря, помогает...
http://www.generalclimate.ru/lib/GVM%20Ru.pdf
И, вообще, разобраться надо, где должны стоять двух-, а где трехходовые. По циркуляции хладоносителя.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 29-06-2010 11:46
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Херово будет работать.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 29-06-2010 14:01
Наверх
HEKTO
Материалист


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
При большом перепаде давлений зашумит, может тарелку прижать. При маленьком может проканает.

Думать надо головою, а не писькой половою
Создано 29-06-2010 22:47
Наверх
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
Цитата
BIS пишет:
Инструкцию читать не пробовали? Говоря, помогает...
http://www.generalclimate.ru/lib/GVM%20Ru.pdf
И, вообще, разобраться надо, где должны стоять двух-, а где трехходовые. По циркуляции хладоносителя.


Это первым делом я и сделал. Поэтому и спросил. Всякое бывает.Двухходовой стоит на входе в фанкойл.

Цитата
HEKTO пишет:
При большом перепаде давлений зашумит, может тарелку прижать. При маленьком может проканает.


Давление 1,2 бара на входе в фанкойл на выходе 1бар. Теплоноситель вода.

Почему, спросил?
В моём случаи, стоит чиллер CLIVET WRH P31, он нагружен единственным фанкойлом.
И по идеи, когда помещение охладилось, то чиллер должен просто вырубаться (выкл. Компрессор и насос) иначе встаёт по аварии, когда двухходовой закроется. Но установщики межблочки не проложили.

Или это как-то без проводов делается и пока у меня на это знаний не хватает. :oops:
Создано 02-07-2010 09:11
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Чиллер и фанкоил проводами не соединяют. Чиллер имеет свой собственный он\оф и набор отрубателей по воде(т) по фреону (р) по току и тд и тп. По достижении т в помещении отрубается фанкоил (переруб 3х клапан), а уж потом чиллер и то отрубает компрессор, насос молотит до опупения. Вот как-то так, на пальцах
Создано 02-07-2010 11:36
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
По идее там должен стоять трехходовой. Если двухходовой, то подача с обраткой д.б. замкнуты через балансировочный клапан.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 02-07-2010 11:41
Наверх
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
Цитата
DDAVID пишет:
Чиллер и фанкоил проводами не соединяют. Чиллер имеет свой собственный он\оф и набор отрубателей по воде(т) по фреону (р) по току и тд и тп. По достижении т в помещении отрубается фанкоил (переруб 3х клапан), а уж потом чиллер и то отрубает компрессор, насос молотит до опупения. Вот как-то так, на пальцах


Я не понимаю, зачем насосу молотить до опупения?

Если бы чиллер был бы нагружен двумя фанкойлами, тогда понятно, но если одним фанкойлам. Смысл гонять насос?
Создано 05-07-2010 08:42
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Alexandr пишет:
Смысл гонять насос?
ставь к каждому фанкойлу свой насос :)

С уважением, LordN.
Создано 05-07-2010 14:43
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Цитата
Alexandr пишет:
Если бы чиллер был бы нагружен двумя фанкойлами, тогда понятно

Производители как-то не задаются столь неинтересным на их взгляд вопросом. Им как- то пох сколько фанкойлов навесит клиент и менять что-либо они не собираются

PS Моя машинка тянет 4 пассажиров, понятно, еслиб я таксовал, но я ведь не таксую, максимум 1 пассажир(шеф,коллега,зак и тп). Нахрена спрашивается энти ахтунги мне задние сиденья понаставляли, таскаю понимаете-ли лишний груз. Вот как-то так и у тебя, мил человек, получается. think
Создано 05-07-2010 22:51
Наверх
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
Народ Вы меня простите. :oops: Первый раз с такой техникой сталкиваюсь. think
Вот поэтому и в толк не возьму. Стоит мини-чиллер CLIVET WRH P31мощностью по холоду 10квт, если не ошибаюсь. Этот чиллер нагружен фанкойлом мощностью по холоду тоже 10квт. Если б не вода, получается банальный сплит.
Отсюда и вопрос, зачем гонять насос, если холода больше не нужно?
Создано 06-07-2010 08:33
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Alexandr пишет:
Отсюда и вопрос, зачем гонять насос, если холода больше не нужно?
нивапрос. выключай чиллер вместе с фанкойлом и насосом. только нахера такой чиллер нужен я не понимаю..

С уважением, LordN.
Создано 06-07-2010 17:49
Наверх
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
Цитата
LordN пишет: только нахера такой чиллер нужен я не понимаю..

Вот бы узнать.

По легенде, те, кто монтировал фанкойл, думали, что он подключается к общей системе, одного большого чиллера. Когда фанкойл установили, то выяснилось что в общем коридоре, есть комнатка, там и стоит мини - чиллер. На этом они и распрощались с заказчиком.
Создано 06-07-2010 22:51
Наверх
roma_2709


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 47
дата регистрации: 10-04-2009
Цитата
DDAVID пишет:
насос молотит до опупения.


на carriere например есть управление работой насосов, надо просто в схеме посмотреть.
Создано 06-07-2010 23:03
Наверх
Sky


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
Цитата
Alexandr пишет:
зачем гонять насос, если холода больше не нужно?

Задача чиллера поддерживать заданные температурные параметры
воды(7/12). При достижении обратки 12С (WRH)отключится компрессор,
а циркуляционный насос , естественно,должен работать.
Фэнкойл с клапаном обеспечивает заднные парамеры воздуха в помещении.
В вашем случае при достижении заданной температуры воздуха 2-х ходовой
закроется и сработает защита по протоку воды.
Цитата
human пишет:
там должен стоять трехходовой.
gf
С уважением,Sky.
Создано 07-07-2010 12:26
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.