Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Вытяжной зонт над мангалом
.: Вытяжной зонт над мангалом
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Вытяжной зонт над мангалом», Не работает естественная вытяжка от мангала.
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
vnipi


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 268
дата регистрации: 12-01-2005
Добрый день!
Есть один вопрос нерешенный, честно сказать даже не знаю с какой стороны к нему подойти, суть такова:
Клиент установил на дачу вытяжной зонт из черного металла, габариты зонта - 1 800мм х 510мм х 725мм (Ш х Г х В).
Примерно по центру расположенно выходное отв. Д=120мм. От этого отверстия вверх идет отвод 90 и затем в сторону параллельно полу воздуховод этого же Д=120мм заходит в канал естественной вентиляции.
НО, при разжигании костра в мангале дым не уходит в зонт и дальше по воздуховоду в канал кирпичный, а валит через края в дом.
Где подвох? Почему дым в дом идет? Канал кирпичный, куда заходит воздуховод - без вентилятора - естественная вентиляция. Воздуховод так же из черного металла, все толщиной - 1мм. Никаких фильтров и искрогасителей в зонте нет. Просто коробка.
Кто имел опыт с установкой таких зонтов, подскажите, пожалуйста.

Спасибо.

С Уважением,
Создано 26-06-2010 23:42
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
Подвох в том,что
Цитата
vnipi пишет:
Примерно по центру расположенно выходное отв. Д=120мм.

очень мало, да и дальше куча поворотов.
Создано 27-06-2010 11:08
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Тяга естественной вентиляции создается разностью плотностей нагретого и холодного воздуха. До тех пор, пока воздух в канале не прогреется, тяги не будет. Аналогия - растопка дровяной печи зимой.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 27-06-2010 12:06
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
vnipi пишет:
габариты зонта - 1 800мм х 510мм х 725мм (Ш х Г х В).
даже если просто напальцах посчитать то станет понятно что в 120мм ниприкакой даже присамой разохуительной тяге полторы-две тыщи кубов ну никак не залезут, хоть ногами их туда забивай.. клиенту большой привет и наука. 8)

С уважением, LordN.
Создано 27-06-2010 18:08
Наверх
fon


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
вывести отдельный воздуховод соответствующего сечения
Создано 27-06-2010 18:28
Наверх
vnipi


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 268
дата регистрации: 12-01-2005
Добрый день!
Цитата
k-kont пишет:
Подвох в том,что Цитата
vnipi пишет:
Примерно по центру расположенно выходное отв. Д=120мм.

очень мало, да и дальше куча поворотов.

скорее так и есть.
Цитата
BIS пишет:
Тяга естественной вентиляции создается разностью плотностей нагретого и холодного воздуха. До тех пор, пока воздух в канале не прогреется, тяги не будет. Аналогия - растопка дровяной печи зимой.

Так в том - то и дело, что недели 3 назад он развел костер под зонтом в мангале, считайте воздух и нагрелся выше окружающей среды, а дым повалил мимо зонта, т.е. через борта в помещение.
Цитата
LordN пишет:
даже если просто напальцах посчитать то станет понятно что в 120мм ниприкакой даже присамой разохуительной тяге полторы-две тыщи кубов ну никак не залезут, хоть ногами их туда забивай..

честно сказать, Клиент скинул чертеж, я не стал даже вникать пойдет - не пойдет тяга при таком отверстии, решил, что он уже по этому поводу проконсультировался. Запрашивал только цену и ее сравнивал, где-то уже значит пытался заказать (я так решил).
Было подозрение, что мало отв., но.......
Цитата
LordN пишет:
клиенту большой привет и наука.

да уж.

А что можно теперь сделать? Как исправить ситуацию?
Цитата
fon пишет:
вывести отдельный воздуховод соответствующего сечения

не выйдет скорее всего. Клиент хотел отделаться малой кровью, т.е. врезаться в сущ. канал. Дом уже жилой, думаю переделки ему не нужны.

Если воздуховод мал, как пишет Ув. k-kont и LordN, значит можно в зонте вместо Д120мм сделать вывод пошире и завести его в существующий кирпичный канал?
А насколько больше?
Если исходить из того, что, как пишет Ув. LordN:
Цитата
LordN пишет:
тяге полторы-две тыщи кубов

тогда воздуховода Д315, либо прямоугольного - 230 х 400мм достаточно будет? Либо возможно и поменьше воздуховод сделать?

Посоветуйте, пожалуйста.

С Уважением,
Создано 28-06-2010 08:30
Наверх
EVT


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 299
дата регистрации: 24-11-2004
Можно еще крышник каминный поставить, конечно сечение маловато, но поробывать можно.
И еще важно, что бы при использовании мангала был доступ воздуха в помещение (например окно открыто), а то точно никакой тяги не будет.
Создано 28-06-2010 20:24
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
внипи, чтоб дым шел туда а не сюда нужно чтоб в сечении простого зонта скорость была ну хотяп 0,3м/с
приточновытяжной зонт с воздухораспределителем по периметру позволяет снизить вытяжной расход кажись как минмум вдвое, но точно не помню счас. може и больше.
без свиста в 120мм можно затолкать ну 200, ну триста кубов.. с помощью соотв-го вента.
если мангал целиком накрыть зонтом, без зазору, как крышкой - то вполне вероятно дым пойдет в вытяжку, но голову на рельс не положу :)

С уважением, LordN.
Создано 28-06-2010 21:13
Наверх
2703


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
Ставили в кафешке вент на асбестовую трубу ф160, там сделали дровяную печь на 3 топки, а дымоходов толька 2 и то маленького диаметра так весь дым в кафе был. Вентилятор для усиления каминной тяги Turbocamino.
Создано 02-07-2010 23:59
Наверх
sd-module


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 07-12-2010
Цитата
Клиент установил на дачу вытяжной зонт из черного металла, габариты зонта - 1 800мм х 510мм х 725мм (Ш х Г х В).
Примерно по центру расположенно выходное отв. Д=120мм. От этого отверстия вверх идет отвод 90 и затем в сторону параллельно полу воздуховод этого же Д=120мм заходит в канал естественной вентиляции.
НО, при разжигании костра в мангале дым не уходит в зонт и дальше по воздуховоду в канал кирпичный, а валит через края в дом.


Подскажите пожалуйста, что такое "зонт" в данном случае? Результаты поисковика не совсем подходят для данной ситуации :)
Создано 07-12-2010 11:05
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Зонт это прямоугольник взятый за центр и вытянутый вверз. В середине круглое отверстие для забора воздуха с площади зонта. :) Забей в поисковик яндекс вытяжной зонт и посмотри.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 07-12-2010 14:29
Наверх
dr_zlo_66


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 07-10-2010
Чтоб не влезать в большой общестрой ставь на крыше подходяший вент , ну или вызывай Карлсона! :-)
Создано 12-12-2010 21:58
Наверх
saimon77


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 06-04-2011
Привет всем. Я сейчас доделываю мангал у себя на даче, и вот боюсь столкнуться с похожей проблемой. Мангал у меня стационарный, забетонирован во дворе, размер 1150х320, над жаровней на высоте 700 находится вытяжной зонт 1270х510х550(высота), наверху зонта приварил трубу 159, дальше планирую дымоход надевать из жести длиной 4 метра, так чтобы было выше крыш и деревьев. Боковинки между жаровней и зонтом зашью жестью. Будет ли достаточно Д159 для дымоотхода? Подскажите пожалуйста, а то неохота на "грабли" наступать, есть сейчас возможность передалать на прямоугольный 210х400, но цена будет дороже...:(
Создано 06-04-2011 00:36
Наверх
Gartemkk


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 15-12-2011
Господа! Проблема малость крупнее. Есть кафе с мангалом в центре. Зонт в диаметре 3 м!! Красивый, такой и кованый. Надо организовать хорошую вытяжку, но есть 2 проблемы:
1. Над кафе дом жилой и очень сложно будет поднять воздуховод над кровлей. Нет ли других способов, и подходит ли этот воздуховод под понятие дымохода, ибо дыма в этом воздухе при таком воздухообмене будет очень мало.
2. Как сделать изменения в зонте, чтоб 8000 кубов не тянуть?

Вопрос практически риторический, исключительно может у кого были подобные извраты.
Создано 15-12-2011 09:46
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
По нормам воздуховод в жилом доме долен быть выше уровня кровли. иначе будут проблемы.
Ничего сложного нет: вышка или альпинист решит ваш головняк.
Изменения в мощности оборудования делать нужно а не в кованом зонте.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 15-12-2011 13:24
Наверх
vnipi


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 268
дата регистрации: 12-01-2005
Добрый вечер!

2 Gartemkk,

прислушайтесь, что Zuk Вам советует.

Здесь почитайте, возможно пригодится:

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39600

С Уважением,
Создано 15-12-2011 19:15
Наверх
vityap


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
Увидел тему и вспомнил что просили поэтому вопросу информацию тоже подготовить. :D
Пристройка кафе два этажа к пятиэтажному жилому дому, по стене пятиэтажки пустить короба от зонтов горячего цеха нельзя, из-за конфликта с соседями, нужно максимально отступить от стены, это 12 м и поднять на высоту выброс, не мог вспомнить, при таком расположении нужно поднимать выше на полтора метра от конька пятиэтажки, или можно ниже? Расстояние от трубы до стены жилого дома около 12 метров.
Кто подскажет?Не могу найти в каком нормативе это прописано, может невнимательно прости искал. Спасибо!

गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Создано 15-12-2011 20:29
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
7.3.3 Устройства для выброса вытяжного воздуха следует размещать на расстоянии:
- не менее 8 м от соседних зданий;
- не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; приемное устройство наружного воздуха должно быть, как правило, ниже устройства для выброса воздуха.

http://forum.abok.ru/index.php?showto...0%BE%D1%81

Там можно ссылки поискать, возможно поможет
Создано 15-12-2011 21:52
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Приложение П
(рекомендуемое)

Определение концентрации вредных веществ
в атмосфере от вентиляционных источников малой мощности


Смотрите вот это Приложение. Там формулы расчёта с рисунками.
Сам СНиП можно скачать по ссылке выше. Приложение на стр.№100 в Word версии.
Создано 15-12-2011 22:03
Наверх
vityap


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
Спасибо!!

गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Создано 16-12-2011 12:38
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.