Здравствуйте! Проблема вот в чем: смонтирована система на 12 кассетах и 2х335 нар.блока в одной гидр.линии. 5 из 12-ти стоят в офисных помещениях (буфет, магазин и т.д.) далее по схеме м/б кабеля идут три помещения, где размещены узел связи, серверная, всякие усилители для громкой связи и т.д. и. т.п. Дык вот в этих помещения что-то непонятное творится с внутрянками: даже если один из них подключить "один-на один" с наружкой временной связью по p-q, то наружник выдает Е2, а на панели вн.блока мигает timer. В полной цепи наружник отказывается 12 штук видеть. Видит только те самые 5 из офисов если разорвать цепь по p-q на 5 блоке и временной связью соединить их с наружкой. Вопрос: неужели такие сильные помехи идут от оборудования...
Есть какие мысли, а то уже 2 недели ковыряемся, то так посадим, то эдак...
Руссклимат.
Обращался к ним. Выполнили их все рекомендации, толку нет. Теперь ответ один: "Нада смотреть на месте..."
Сегодня сменили платы внут.блоков между собой с "рабочих" на "нерабочие". Итог: все перевернулось - заработали те, которые не работали. Одна мысль никак не уходит: Как же так сразу 6 внутрянок из 12-ти на одной гидр. линии и в том числе на одной связи оказались "нерабочими". До этого мы уже запустили без проблем 8 таких же систем с 77 внутриниками и 16-ю наружками....? Чо за хрень
Это тот самый низкобюджетный инверторный БаллуМашин 3-го поколения?
Судя по всему проблемы в глючных платах (модулях) связи на основной плате управления, если после замены дефект переехал на другие внутренние блоки.
Требуйте от поставщика замены всех плат на новые.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Ну, так уж и сразу всех! Пусть поиграются с адресацией внутренних блоков, чтобы точно вычислить виновника. Чё-то мне кажется, они тупо переставили платы без замены адресации.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Эта серия позволяет производить автоадресацию. Возможно и в ней проблема. Я не большой спец по кетайскому VRF...
тема ручной адресации неинтересна монтажникам и как правило они предпочитают менять платы до победного конца, если автоадресация глючит.
Насколько я понял, MDVIII - сырой продукт в плане сети, гидравлики и адресации. Глюки неизбежны.
Пусть с ними общается товарисч Шутов. :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Уважаемый human
То, что Вы не большой спец по китайскому VRF это видно :)
Системы Ballu machin BVRF и MIDEA MDV-DIII это абсолютно разные вещи
Начать с того, что Мидея основана не на инвертере, а на диджитал скролле, и автоадресации у нее нет
Ну это такие мелочи, которые можно и не заметить :D
Там есть разница и побольше
Поэтому ( в связис тем, что вы не большой специалист) особенно сильно важно Ваше мнение о многочисленных недоработках MDV DIII, и по гидравлике, и по сети и по адресации ( только неполнятно, как Вы это мнение получили , откуда, если Вы не большой спец Изя напел 8) ?)
Как известно в России мнение не больших специалистов особенно высоко всегда ценилось 8)
Тухлыми помидорами прошу не бросаться :o
Какой пост, такой и ответ- юмористишный :oops:
Уважаемый Артемка
Завтра я попрошу вышеупомятутого товарисча Шутова еще раз связаться с вашей компанией
насколькоя знаю он и так с вами общается
Вопрос с заменой плат решен, разве нет?
И удивительно, что как Вы пишите, все, что мы говорим - бесполезно :sor
По моей информации поменять в качестве эксперемента платы местами предложили именно мы, разве нет?
Но случай странный
В отличие от мнения уважаемого human система DIII отработана, Вы и сами пишите, что 16 блоков на этом же объекте без проблем пашут.
И ситуация, когда 7 блоков стоящих подряд (!) на одном (!) этаже все с глючными платами - это странно
Может все таки дело в наводках от многочисленной аппаратуры на этом этаже?
Илди в самом деле с адресами что то не так установили?
Артёмка, нахъ ты сам паришься за китайское говно? Бери за шкуру того, кто тебе втюхал эту шнягу и пусть они и разбираются в железках, которые в принципе не пригодны к эксплуатации.
И удивительно, что как Вы пишите, все, что мы говорим - бесполезно
Я ведь ему позвонил не просто так, а уже от безысходности, т.к. имея опыт работы с VRF системами разных производителей, такого еще не встречалось, уж поверте.
А замена платы, ИМНО, это последнее, что можно было сделать в данной ситуации, причем я пытался узнать мож у тов.Шутова было, что-то похожее.
По моей информации поменять в качестве эксперемента платы местами предложили именно мы, разве нет?
Да ВЫ, но все предыдущее, не помогло. Про платы я еще ранее начал догадываться, когда 1 на 1 цепляли внутрянку с наружником, он с.ка Е2 тебе на дисплее показывает.
Но случай странный
Да уж, наистранейший.
В отличие от мнения уважаемого human система DIII отработана, Вы и сами пишите, что 16 блоков на этом же объекте без проблем пашут.
Именно так, запуск занимал от силы полчаса и мы шли далее.
И ситуация, когда 7 блоков стоящих подряд (!) на одном (!) этаже все с глючными платами - это странно
Тут поправка не 7, а 6-ть, причем не подряд, а через одного - два.
Может все таки дело в наводках от многочисленной аппаратуры на этом этаже?
Возможно, но только именно в тех комнатах мы поставили "рабочие" платы и все заработало... Есть и "неработающие" в офисных помещениях. Здесь могут быть наводки лишь ИМНО на провода внутри блока, но не на межблочку, т.к. расстояние от кондюков до оборудования и до лотков проводов их соединяющие со всеми этажами более 2-3 метров. А я насколько знаю должно быть не менее 0,5 м. Пытались решить эту проблему установкой "шунтирующих" конденсаторов, но и это не помогло. (на др.объекте помогло)
Или в самом деле с адресами что то не так установили?
Я конечно понимаю, что вы думаете, что нам лень было каждый блок открыть и поставить адрес, но именно на эти фишки было второе подозрение, меняли не только адреса 0-F, но и 1-2 ON, толку ни какого... Первое подозрение конечно же на кабель связи...
2 Русклимат Вент1
Корона череп не жмет?
Получается, что для РК завод Мидеа делает специально БаллуМашин нового поколения на инверторных компрессорах с автоадресацией? А для всех остальных старье на цифровых скроллах и с ручной?
Или аналог БаллуМашин 2010-го года - это Midea MDV IV?
Вы уж просветите нас, а то эти китайцы-плагиаторы (даже сеть у них называется DIII как у Дайкинга???) такие зашифрованные (включая Кентатсу и Хундай с Лессарами), что хер их поймешь.
Да и насчет документации.
Если возникает ошибка E2, то все должны гадать на кофейной гуще в чем ее причина?
Где нормальный сервисман с подробным траблшутином?
Или думаете, что товарисч Шутов - это доктор Айболит? Всех излечит исцелит безо всяких мануалов?
Кэпиталс, покажи эту тему своему заказчику.
Да и старую тоже.
Как видишь, скудная сервисная документация доступна только избранным, да и те не могут победить ошибки с ее помощью :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human пишет:
Кэпиталс, покажи эту тему своему заказчику.
Да и старую тоже.
Как видишь, скудная сервисная документация доступна только избранным, да и те не могут победить ошибки с ее помощью
Даже и показывать не надо. Мне на слово верят. Просто сказал, что те кто парит китайщину - прыгающие лохи в конторах нищуков.
вопрос в тему ballu? где сейчас производят полупром Ballu(BCC кассеты в частности)? Давеча трубный датчик пальцами вытаскивал, вытащил с гнездом, куском калача и парой кило фреона))))) Удешевили донельзя.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
кому интересно, то: и все-таки вопрос решился заменой 6-ти плат управления. на сегодняшний вечер на объекте все работает (с полпинка) в том числе и центральник...
всем спасибо за коменты. похоже след.раз сразу платы местами будем менять, чтобы ускорить процесс 8)
Так это было ясно с самого начала.
Шляпа она и аврике шляпа.
Тут имеется прикольная инфа.
Машина типа БаллуМашин, инверторная последняя Мидеа или еще какая-та кака.
Китайцы на заводе скосячили при сборке и закоротили провода от инверторного компрессора.
Сгорела один силовой модуль, потом поменяли на новый и он сгорел. Пока не нашли козу.
Это я к тому, что у MHI при сопротивлении в 0 Ом в нагрузке ничего не сгорает. Т.к. иверторный модуль и плата продумывались головой, а не жопой.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.