kayot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 111
дата регистрации: 17-11-2005
|
Нужна какая-то хитрость:
суть такая - есть хамам (парилка) приблизительно 3*1,5*2,5 (потолок купольный) - в потолке естественно строители сделали отверстие, которое выходит на холодный чердак - через отверстие надо сделать вытяжку на улицу (в фронтон кирпичный). На данный момент перерыл все и вся, коапанов герметических нет, да и если бы были то все равно понимиаю что потекут трубы....при выключенной вентиляции.
Интуитивно понимаю что надо дренажнгый отвод, наклон трубы, поставить клапан с приводом (не знаю как быть с отсутствием герметичных) на границе ПАРИЛКА/ЧЕРДАК и ЧЕРДАК/УЛИЦА, все замотать толстым слоем минваты, может какую нить паро/гидроизоляцию использовать - но все равно понимаю что что-то не так!!!!
Может какието рац предложения есть????
Думал даже сделать на вытяжке бай-пас, чтоб небыло застоя - парилка работает, вытяжка тянет с чердака, парилку на проветривание, клапаном перекидуем в парилку.......????
КТО что предложит???
|
Создано 15-04-2010 18:00
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
клапана с уплотнением есть, посмотрите на supervent.ru если сами не можете найти, написал что вспомнил первое.
его на границу парилка-чердак, плюс утепление всего что идет по холодному чердаку, вытягивать лучше выше кровли,
вокруг решетки на фронтоне может ледок образовываться...
а второй ну это если совсем подстаховаться)))
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 15-04-2010 23:12
|
|
|
kayot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 111
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
Blackfoot пишет:
supervent.ru | такие я и рассматривал, к сожалению ниче в наличии не нашел ни у кого..пока еще в поисках...
Боюсь что при неработающей вентиляции и работающей парилке, металический лепесток клапана все равно будет пропускать "ТЕПЛО".
Уже думаю может в душ выбрасывать пар из хамама....
|
Создано 16-04-2010 00:01
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
не "бабочка", а клапан с приводом с резиновым уплотнением по периметру заслонки, если он круглый.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 16-04-2010 21:45
|
|
|
kayot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 111
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
Blackfoot пишет:
не "бабочка" | это ясно
|
Создано 16-04-2010 22:45
|
|
|
kayot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 111
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
kayot пишет:
клапан с приводом с резиновым уплотнением по периметру заслонки | плюс думаю еще утеплить саму перегородку, сделать двойную стенку
|
Создано 16-04-2010 22:47
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
kayot пишет:
все равно понимиаю что потекут трубы....при выключенной вентиляции | если сможете уболтать зака и если есть возможность - вложите в вытяжной канал от хамама трубу отопления. сам канал изолируйте снаружи. пока в трубе будет горячая вода - конденсата не будет никогда. плюс всегда будет разность давлений и естественная тяга.
С уважением, LordN.
|
Создано 17-04-2010 05:56
|
|
|
kayot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 111
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
вложите в вытяжной канал от хамама трубу отопления |
я думал обмотать воздуховод саморегулирующим нагревательным кабелем (дренажный нагреватель)....думаю что только могут быть проблемы с наружным клапаном в фронтоне (чердак/улица), при низких температурах может подмерзать, но в принципе если с умом уложить кабель - то можно будет эту проблемку решить ;)
|
Создано 17-04-2010 11:24
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
может выбросить воздух вверх через кровлю?
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 18-04-2010 09:32
|
|
|
|
kayot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 111
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
Blackfoot пишет:
может выбросить воздух вверх через кровлю? | не даст зак там крышу бить, она немного старая уже - повлечет много проблем за собой, да и из-за высоты крыши в том месте, это будет не хорошо, если не придпринять никаких мерпо герметичности трубы - из внутренней решетки будет дождик!!!!
Ой..чувствую закончится все это дело отверстием в наружной стене и вопросом о его гидроизоляции и утеплении, я прикинул сколько стоит вытяжная система - заку не понравиться, это при условии что я даю 70-80% гарантии работы .
|
Создано 18-04-2010 10:15
|
|
|
|