szhih
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 17-03-2007
|
Парни кто знает подскажите пожалуйста как выйти из положения. При монтаже сплитов Hitachi 14 и 10 (инвертора) перепутали внутренние блоки. Размеры блоков, труба все одинаковое. Коммуникации в штробе и естественно после ремонта уже замазаны и заклеены. Простой переустановкой проблему не решить(надо трубу паять). Можно ли поменяв платы внутренних блоков решить вопрос по мощности сплитов(думаю что мощность обдува у 14-го выше соответственно регулируется платой) Или все же необходимо поменять блоки?
|
kkiruha
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 04-05-2009
|
А Зачем паять, если Цитата |
---|
szhih пишет:
Размеры блоков, труба все одинаковое | ?
Внутрянки поменяли и всё.
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
szhih пишет:
Парни кто знает подскажите пожалуйста как выйти из положения. При монтаже сплитов Hitachi 14 и 10 (инвертора) перепутали внутренние блоки. | без проблем - меняете внутренние платы местами и всё будет пучком в JH,SH серии у 10 и 14 только платы разные, а в EH серии 10 и 14 есчё отличаются количеством газа на 50гр. Испарители внутренних блоков у 10 и 14 совершенно идентичные. :)
C уважением Valve.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
kkiruha пишет:
Внутрянки поменяли и всё. | Не все так просто...
Все зависит от того, что перепутали: наружные или внутренние блоки (теплопритоки помещений).
На большее помещение ставьте 14 наружный блок и во внутренний - плату 14-го блока.
Пока писал пост - обогнали... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
szhih
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 17-03-2007
|
Спасибо всем!!! Цитата |
---|
valve пишет:
Внутрянки поменяли и всё. | поменять не получиться трубы отрезаны под размер
Наружки стоят как надо (внутри лоханулись)
Valve-отдельное спасибо убедил окончательно.Были сомнения по поводу двигана вентилятора, думал его с платой в паре поменять. Еще раз СПАСИБО!!!
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
szhih пишет:
поменять не получиться трубы отрезаны под размер
|
И что? Не хотите паять - переставьте на несколько см монтажную пластину, поставьте соединитель.
Гарантию после замены платы кто будет нести?
|
DEVOLT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 15-06-2009
|
модель дай что перепутали
|