  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости сколько нужно свежего воздуха
.: сколько нужно свежего воздуха
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «сколько нужно свежего воздуха»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
kranid


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 11-06-2009
Доброе время суток.
Столкнулся я с проблемой . В одном конференз зале (170м кв 3 метра высота потолков) стоят два канальных кондиционера с общей производительностью 3600 м куб. Они работают в режиме рециркуляции и с подмесом свежего воздуха в размере 16% (измеренное) .Заказчик жалуеться, что когда собираеться народа около 100 чел.
становиться душно (не хватает свежего воздуха). Проэкта у них нет .
Вот и возникает 2 вопроса:
1 есть какие-либо нормы которые указывают процент свежего и рециркуляционного воздуха
2 сколько надо мне свежего воздуха в данной ситуации (вариант уменьшить кол-во людей не подходит) :)
Создано 20-02-2010 12:09
Наверх
vityap


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
1. СНиП 2.08.02-89 (1999) Общественные здания и сооружения - минимум 20м3/час на человека. Приточная и вытяжная вентиляция.
2. Минимум 2000 м3/час

насколько я понял принудительной вытяжки у вас нет? А как вы измерили эти 16%?

गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Создано 20-02-2010 12:32
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
СНиП 2.04.05-91, приложение 19 (обязательное):
http://www.info-build.com.ua/normativ...p?ID=41311
20м3/ч на человека - если люди находятся до 3-х ч непрерывно.
Т.е. 2000 м3/ч в вашем случае.
Создано 20-02-2010 13:07
Наверх
kranid


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 11-06-2009
16 % - померял аненомометром скорость воздуха в воздуховоде который идет с улицы в кондиционер.
и есть вытяжной вентилятор сблокированный с одним из кондиционеров. (640 м куб).
А есть вариант минимальной переделки данных систем (скажем поставить в канал подочи свежего воздуха дополнительно вентилятор , а две рециркуляии немного заглушить) , или всеже проще отдельно приточно вытяжную систему поставить?
Создано 20-02-2010 13:32
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Вы для начала посчитайте сколько вам понадобится холода, чтобы охладить 2000 м3/ч приточного воздуха и сравните с тем, что у вас там установлено.
Создано 20-02-2010 14:10
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
При дельте 20 градусов(за бортом35, выход 15) на 2000 м3 около 13кВт понадобится, если100% забортный воздух, колво людей не учитывалось, а если учитывать подмес 16% то производительность "подпрыгивает" до 12500м3, а оно вам надо. Лучше увеличить долю свежего воздуха и вытяжку, Вообще на месте все лучше видно, чем по словам на форуме, как практика и теорияю А на вашу площадь170м2 и 100 душ надобно как минимум 6000м3\ч ведь "души" же, а не "головы" :)
Создано 20-02-2010 15:11
Наверх
paninaa


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 196
дата регистрации: 18-11-2009
Самым дешевым вариантом во всех отношениях будет монтаж дополнительной системы приточно вытяжной вентиляции с установкой с роторным рекуператором. Зимой рекуперация тепла, летом рекуперация холода.
На 1500 м3/ч, а лучше даже на 2500 м3/ч.
Оно и холода дополнительного бесплатно в межсезонье и в прохладные летние дни даст.
Если будете использовать низкоскоростное воздухораспределение, то сэкономите на холоде и вентиляции в среднем по году. если процент хододных дней с температурой ниже +12 в вашем регионе высок, то выгодно использовать диффузоры смешивающей вентиляции типа Swegon Collibri (других таких не знаю. но ни в коем случае не делайте так с 4-АПР например). Воздух сначала тонкой струей пробегает под потолком, собирает теплоизбытки, нагревается, а потом только поступает в обслуживаемую зону с нормальной температурой. При низкоскоростной схеме распределения воздух придется полюбому греть до +18.
Если примете решение давать с переменным расходом воздух в помещение на ассимиляцию теплоизбытков по смешивающей схеме с притоком +12 при такой возможности, то можете смело заказывать установку без калорифера если КПД рекуператора у вентустановки будет не ниже 80%.

О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Создано 20-02-2010 15:48
Наверх
paninaa


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 196
дата регистрации: 18-11-2009
Цитата
DDAVID пишет:
минимум 6000м3\ч ведь "души" же, а не "головы"

Это если идеально делать ;)
Но из худшего меньшее зло таки пост номер №7. Готов перетереть :D

О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Создано 20-02-2010 15:51
Наверх
vers321


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 23-02-2010
ну вот заменя вы все тут посчитали)) я тоже задавался этим вопросом по воздуху.
Создано 23-02-2010 15:59
Наверх
Iroha Necomura


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
Где бы какая возможность не возникла, обязательно будет присутствовать продукция фирмы хххх, не совсем все же честно. нельзя так навязывать , тупое решение проблем. Что интересно в основном говорят о преимуществах, но о случаях полног фела ни ни. :)
Создано 23-02-2010 17:15
Наверх
paninaa


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 196
дата регистрации: 18-11-2009
Цитата
borei пишет:
Что интересно в основном говорят о преимуществах, но о случаях полног фела ни ни

Это в мой адрес? ;)

О чем ты думал сегодня кроме баб, бабла и тачек?
Создано 24-02-2010 01:06
Наверх
инж323


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 99
дата регистрации: 17-05-2007
А с каких пор конференц залы стали считаться местом временного пребывания людей? И потому с какого вдруг надо туда всего по 20 кубов давать?
Или хорошо и правильно- т.е. 60 кубов или по расчету, который вы делать не собираетесь.
Ни и далее со всеми вытекающими. Высота потолка не даст так уж прям замечательно приклеить струю к потолку и что б в РЗ не попасть- следовательно, не надо парить моск и подавать той температуры, что для РЗ требуема.
Иль вы хотите просто намонтировать чего нибудь и .. иметь головняк с неоплатой Заком своих работ? Не все произноситься сразу, когда ставится задачи- "нужно сделать нам тут подыщать легче что б было и что б недорого."
Самые сладкие песни у входа в мышеловку ставят на патефон.
Создано 24-02-2010 03:04
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.