tank-an
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 23-02-2006
|
При монтаже прецизионного кондиционера с воздушным конденсатором возник вопрос, где устанавливать обратный клапан?
В инструкции к клапану сказано: "на жидкосной линии в непосредственной близости к внутреннему блоку".
А в инструкции к наружному блоку: "обратный клапан должен быть установлен на выходе из конденсатора".
|
Создано 16-01-2010 20:42
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Задача обратного клапана - исключить миграцию фреона в конденсер из аккумулятора. Где вы его установите на линии выход конденсера - аккумулятор не столь важно.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-01-2010 21:20
|
|
|
Makey
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 23-05-2008
|
Оптимальный вариант - №1 -гарантирует хороший слив из конденсатора и безотказную работу при низких t окр.
|
Создано 16-01-2010 22:57
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Вопрос некорректный.
Неизвестно какая гидравлическая схема у прецизионника.
Где установлены ресиверы, есть ли kvr+nrd либо kvr+kvd и т.п.
Иначе гадание на кофейно гуще.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 17-01-2010 08:53
|
|
|
tank-an
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 23-02-2006
|
Гидравлическая схема, простая как хозяйственное мыло.
Внутренний блок - ресивер, фильтр, соленойд, ТРВ, испаритель, компрессор.
Наружный блок - голый конденсатор без KVRа или "грибка".
Зимняя опция включает в себя наличие обратного клапана на жидкостной линии между внутренним и наружным блоком и регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора.
|
Создано 18-01-2010 17:50
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
tank-an пишет:
Наружный блок - голый конденсатор без KVRа или "грибка".Зимняя опция включает в себя наличие обратного клапана на жидкостной линии между внутренним и наружным блоком и регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора. | Чё-та мне кажется, ребенок то мертворожденный! В смысле - работать не будет.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 18-01-2010 18:44
|
|
|
Akela
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 28-03-2008
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
В смысле - работать не будет |
Перестаньте. Лично знаю десятки кондиционеров прекрасно работающих с такой схемой.
Автору - лучше ставить клапан ближе к ресиверу, но если это неудобно, то не напрягайтесь, ставьте где сможете ( но, разумеется, между конденсатором и ресивером - задача клапана - не пускать фреон из ресивера обратно в конденсатор на стоящем кондиционере).
|
Создано 19-01-2010 09:46
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Akela пишет:
Перестаньте. Лично знаю десятки кондиционеров прекрасно работающих с такой схемой. |
Аналогично. Работает. И даже с ресиверами на улице и без обратного клапана. Только небольшой мощности, типа 7-15 кВт.
А для 30-70 кВт возможно одного обратного клапана будет мало.
Нужно еще одну хрень воткнуть.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 19-01-2010 10:16
|
|
|
tank-an
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 23-02-2006
|
[QUOTE]human пишет:
Нужно еще одну хрень воткнуть.
Какую?
Если кондиционер двухконтурный мощностью 90 кВт, тоесть мощность каждого контура по 45 кВт.
|
Создано 19-01-2010 11:01
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Уговорили, беру свои слова обратно. Типа: "Мое слово, хочу - даю, хочу - обратно забираю"®
В рекомендациях RC-group такая схема без KVR или "грибка", но с объемом рессивера не менее 2-х объемов заводской заправки фреоном и еще одним соленоидом между компрессором и конденсером.
И еще, если конденсер выше компрессора, то делают "ловушку" для жидкости на входе конденсера - U-колено, только петлей вверх, чтобы петля была выше верхней точки конденсера; ну, и, как обычно, если конденсер выше компрессора, то на входе внутреннего блока и через каждые 3 м U-колено на подаче. Не забудьте про уклон трассы на горизонтальных участках.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 19-01-2010 11:43
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
Не забудьте про уклон трассы на горизонтальных участках. |
Он там не нужен.
А в остальном RC-GROUP правы. И еще ресиер д.б. в теплом помещении
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 19-01-2010 12:22
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
human пишет:
И еще ресиерв д.б. в теплом помещении | :D
Знаю я один Uniflair, рессивер без обогрева под конденсером, "грибок", перепад высот около 14 м, без петель. Пашет, бедный, уже лет 7-8. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 19-01-2010 12:52
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
А сколько кВт?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 19-01-2010 14:01
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
SUA0331, 9 кВт
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 19-01-2010 15:47
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Дык и я об чем. Мелкокиловаттные работают без всякой шняги и так ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 19-01-2010 17:47
|
|
|
|