Я задумалсо...
Основным потребителем зимников являются как раз серверные. И в подавляющем большинстве это обычные сплиты с капиляркой. Пора в этой жизни что-то менять, империалисты снова нас обманывают!
З.Ы. Ненавижу фасек!!!
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 28-09-2010 20:36
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
human пишет:
РД и капиллярка в тандеме убивают сплит в серверной. Понимаете, об чем я толкую? | по этой логике капилярка ваще работаь не может не должна и не умеет :)
однакоже работает ведь летом, да и зимой в прямых руках..
а дуракам.. им что капилярка что стеклянный х*й, разницы нету.
С уважением, LordN.
|
Создано 29-09-2010 07:38
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Конечно работает. Хуле ей не работать?
Только вот цикл при любимых +20 град в северной и т.о. для +30 град естественно будет в полной жопе. Что мы и видим на картинках.
Тут не столько РД виноват, сколько косяк с обдувом испарителя, низкая температура и влажность, которые при штатной заводской заправке приводят к ВХ.
РД при понижении температуры за бортом держит стабильный перепад давлений на капиллярке. и стабильный нулевой ПГ. Если бы его не было, то ПГ был бы выше нуля (проверено с помощью Testo 560), за счет снижения расхода х.а. через капиллярку.
Фиг бы с оттайкой и обмерзанием. Они на таких температурах неизбежное зло. Так ведь РД в холодное время года опускает ПГ в нуль.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 29-09-2010 10:30
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Графики хорошие. Для полноты картины не хватает данных по температуре относительной влажности воздуха в охлаждаемом помещении.
|
Создано 29-09-2010 11:07
|
|
|
spinbrain
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 27-09-2010
|
Цитата |
---|
narkom пишет:
Графики хорошие. Для полноты картины не хватает данных по температуре относительной влажности воздуха в охлаждаемом помещении. |
Температура в помещении на графике, помещениие промышленное. Влажность не измерялась, не стояло такой задачи. Вообще, условие для применения любого РД, это нормальные внутреннего блока, тогда корректируя производительность вентилятора мы имеем одинаковые характеристики во всем диапазоне наружных температур, это хорошо видно по http://priborspb.ru/rezultati_ispitan...n_r22.html.
Цитата |
---|
human пишет:
Если бы его не было, то ПГ был бы выше нуля (проверено с помощью Testo 560), за счет снижения расхода х.а. через капиллярку.
Фиг бы с оттайкой и обмерзанием. Они на таких температурах неизбежное зло. Так ведь РД в холодное время года опускает ПГ в нуль. |
То есть если вы подходите к кондиционеру то достаточно перегрева, а если я то - полный цикл!
Цитата |
---|
human пишет:
РД при понижении температуры за бортом держит стабильный перепад давлений на капиллярке. и стабильный нулевой ПГ. Если бы его не было, то ПГ был бы выше нуля (проверено с помощью Testo 560), за счет снижения расхода х.а. через капиллярку. |
чтож Вы так уперлись?, я же указал что условия испытания касаемо внутреннего блока не очень хорошие!!! Ведь мануале этого блока написанно выше +23, а было 20!!! Даваете представим что в помещении будет +25, тогда и перегрев будет примерно +5°С. Так что касаемо именно этой системы, при условии температуры в помещении +25 она будет работать от -30 до +30 с нормальными характеристиками(перегрев и переохлаждение).
Если хочется +18 в помещении, может просто кондиционер подобрать?
|
Создано 29-09-2010 11:50
|
|
|
spinbrain
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 27-09-2010
|
Цитата |
---|
human пишет:
посылаем спинбрэйна в топку, ибо он не понимает для чего нужно поддержание давления конденсации
Заявы, что девайс не требует настройки не катят |
Готовы забрать свои слова назад?
|
Создано 29-09-2010 12:02
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
частично - да. Потому что умнеете на глазах. Наверное погнали ссаными тапками чудака, который писал пеар текст на сайте.
Убрали таки с сайта бредятину, про то что чудо дивайс корректирует количество хладагента и не надо больше паритса давлением на всасе.
Дивайс не существует отдельно от холодильного контура.
И если после монтажа прет ВХ, то нефиг оправдываться низкой уставкой и подбором кондиционера. не поможет. ПГ=0 есть и на +26 град в помещении и без всяких РД. Все зависит от конкретной ХМ.
А насчет места где установлен датчик, по большему счету пофиг, если вы подобрали нормальную температуру на датчике при испытаниях. Раньше у вас кажется была температура 42 или 43 град. Теперь на 3 градуса скинули ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 29-09-2010 13:50
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
spinbrain пишет:
о есть если вы подходите к кондиционеру то достаточно перегрева, а если я то - полный цикл! |
Какой полный цикл? Я смотрю на все параметры ХМ в комплексе. Но только на бытовухе делаю упор на ПГ и ПГН, т.к. от переохлаждения особо ничего не зависит.
Я вам рассказал про ПГН, про который вы ничего не знали, вешая на обсуждение свои драгоценные графики.
Уважаемый, в отличие от ваших графиков рисованных Карелом, мне приходится анализировать в реальном времени параметры у разных VRF, где данных и динамики значительно больше. Так что не нада про только перегрев. Бугага
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 29-09-2010 13:55
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
human пишет:
насчет места где установлен датчик, по большему счету пофиг | авотхутам, пофик... не плавал - не говори. :)
я эту тему две зимы жевал и очень хорошо представляю на что и как влияет место..
С уважением, LordN.
|
Создано 29-09-2010 14:22
|
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Лев, если есть возможность изменить уставку давления конденсации, то пофиг, где он установлен.
У них такая возможность есть.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 29-09-2010 14:51
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
human пишет:
Лев, если есть возможность изменить уставку давления конденсации, то пофиг, где он установлен.
У них такая возможность есть. | авотху. правда её и не увидишь пока не придёшь и не поменяешь компрессор. реальный кондей работает в реале, а не в сопливой х.камере где мясо морозют.
С уважением, LordN.
|
Создано 29-09-2010 16:23
|
|
|
spinbrain
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 27-09-2010
|
Цитата |
---|
human пишет:
Ну если для вас ПГН=7 К и ПГ= 0 зергут, то я пас. |
Официальные цифры с завода:
GA60VB-E
Subcooling * | SC | deg.| 9,6
Superheat * | SH | deg.| 0,1
|
Создано 07-10-2010 15:48
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
ПГН это не SC кажетса. На SC - начихать.
Насчет SH ссылку на официальный документ. А также пусть подпишутса под тем, что SH=0 это есть корошо и завод ГАРАНТИРУЕТ безпроблемную работу своего GA60 на это SH в течении всего срока службы ;)
Да и какой такой завод? Мимо ME Europe цифры пришли?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 07-10-2010 16:47
|
|
|
spinbrain
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 27-09-2010
|
ссылки не будет, запрос делался через дистрибьютора mitsubishi electric, они в свою очередь запрашивали у производителя. "Superheat * | SH | deg.| 0,1" это именно перегрев!, для конкретной модели. Напимер для GA20VB-E тот же параметр равен 1,7. Если категорично не хотите признавать эти цифры, можете самостоятельно обратиться к дистрибьютору в службу поддержки.
|
Создано 07-10-2010 17:25
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Без официального письма ответ дистрибьютора вилы по воде.
Пусть Н. Захаров лично разместит ответ завода ME, что SH=0 это зашибись!
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 07-10-2010 17:36
|
|
|
spinbrain
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 27-09-2010
|
Раз Вы знаете Н. Захарова, то вчем проблемма? позвоните ему, ответ был сегодня, я думаю он быстро поймет о чем речь. Только я думаю что Вы этого делать не будете, иначе придется признать свою ошибку
|
Создано 07-10-2010 18:02
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
В чем моя ошибка? В том что криворукие производители загоняют нещастные бытовые сплиты и полупромы в ПГ=0, выжимая из "компактных" испарителей всю мощность?
ИМХО это у них проблемы, а не у меня ;)
Расчет ипонских инженеров идет на ОЖ.
Но это скорее просчет, а не расчет...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 08-10-2010 00:00
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Kanetsu shite, zero yori ōkii ni suru hitsuyō ga arimasu
Sore igai no shokubutsu o hakai suru
Rikai dekimasu ka?
|
Создано 08-10-2010 01:40
|
|
|
|