vovanv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
|
На руфтопе TEMPSTAR вентиляторы конденсатора подключены так ( cм. рис ) . Какой регулятор давления конденсации будет с ними работать?
|
Создано 26-10-2009 21:55
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
FSP180 +FSE
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 26-10-2009 22:09
|
|
|
vovanv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
|
СПАСИБО !
|
Создано 26-10-2009 22:21
|
|
|
vovanv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
|
Уважаемый human! Посмотрел ТТХ FSP 180 - там напряжение питания 220 В , а у меня - 380 В.
|
Создано 26-10-2009 22:31
|
|
|
vovanv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
|
Уважаемый human! Напряжение питания вентиляторов - 380 В
|
Создано 26-10-2009 22:48
|
|
|
dm101
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
|
Цитата |
---|
vovanv пишет:
Напряжение питания вентиляторов - 380 В |
Можно просто термостат поставить, с регулируемым дифференциалом. Термостат 380 вольт не боится :D
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
|
Создано 27-10-2009 02:44
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
FSP-340 или 380(вторая цифра-рабочий ток) а FSE от газа зависит
http://www.morena.com.ru/HOME/EMERSON/08fsp_ru.pdf
|
Создано 27-10-2009 02:52
|
|
|
Volander
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 09-08-2006
|
Вот, нашел у Jonson Controls: http://cgproducts.johnsoncontrols.com...125467.pdf
Там еще датчик давления к нему нужно поискать. И большой вопрос, поставляются ли эти штуки в Россию....
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
|
Создано 27-10-2009 10:11
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
vovanv пишет:
Уважаемый human! Напряжение питания вентиляторов - 380 В |
цифру 380 не заметил...
FSP380 нет в природе. Только FSP340.
Гавно этот TEMPSTAR.
Проще было трехфазный движок на 380 В воткнуть, чем двухфазный с конденсатором.
Вы точно уверены, что на обмотки идет 380 В?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 27-10-2009 10:11
|
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Такую же схему подключения вентилятора применяют и ерк и трейн. Типа, к блоку подводится 3 фазы без нетрали. Экономия :D
|
Создано 27-10-2009 10:30
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
340-го хватит с ушами
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 27-10-2009 11:03
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
narkom пишет:
Типа, к блоку подводится 3 фазы без нетрали. Экономия |
Мне кажется, что проще кинуть еще один провод, чем вешать конденсатор.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 27-10-2009 11:29
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
narkom пишет:
Такую же схему подключения вентилятора применяют и ерк и трейн. Типа, к блоку подводится 3 фазы без нетрали. Экономия | нипонял. движок вента на 1х220 или на 1х380?
С уважением, LordN.
|
Создано 27-10-2009 12:08
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
narkom пишет:
Типа, к блоку подводится 3 фазы без нетрали | а зачем трехфазному АД нужна нейтраль?
С уважением, LordN.
|
Создано 27-10-2009 12:09
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
1 на 380 не получится. Ибо для этого нужно 600 В межфазное.
Скорее всего две фазы 380 через конденсатор. Бред какой то.
Да, трехфазному только заземление. Нейтраль на не нужна.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 27-10-2009 12:36
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
human пишет:
Скорее всего две фазы 380 через конденсатор | т.е. обычный трехфазный движок включен на две фазы а третью берут с конденсатора. так?
Цитата |
---|
human пишет:
Бред какой то. |
нифакт. смысл есть если компресор поршневик и ему пох чередование. о как. фирштэйн? ;)
С уважением, LordN.
|
Создано 27-10-2009 12:55
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
т.е. обычный трехфазный движок включен на две фазы а третью берут с конденсатора. так? |
Подобная схема применяется в обычном (трехфазном) Carrier 38YCC-060 : см.
http://www.docs.hvacpartners.com/idc/...cc-c3w.pdf
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 27-10-2009 14:37
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Цитата |
---|
human пишет:
Мне кажется, что проще кинуть еще один провод, чем вешать конденсатор. |
Идея в том, что к блоку подводится три фазы и эемля. Напряжение 24В , необходимое для питания плат управления и включения контакторов, получается трансформатором. Соответственно, все э/д либо трехфазные, либо подключаются между двух фаз, как на схеме уважаемого krio. Это специальные движки, оригинальные запчасти с не менее оригинальной ценой.
|
Создано 27-10-2009 17:47
|
|
|
Sky
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
|
Цитата |
---|
narkom пишет:
Это специальные движки |
А в чем "специальность" заключается?
С уважением,Sky.
|
Создано 27-10-2009 18:04
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
narkom пишет:
Это специальные движки, оригинальные запчасти с не менее оригинальной ценой. | судя на мой небогатый опыт и кой-какие знания по этой теме, тот, кто Вам это поведал - явно лукавит. из спецального там только пусковой кондёр на 800-1200В, да и то.. хотя все могет быть :)
С уважением, LordN.
|
Создано 27-10-2009 18:27
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Да ладна-а! Кто-то недодумал, а тут специальные прибамбасы со спец ценой. Не ток в совке *опой думали. Во китайцы, повыкидывают с техники массу "ненужных" деталей и вперед, а хош шоб лучше работало тогда покупай и ставь.
|
Создано 27-10-2009 19:17
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
При случае сфоткаю шильдик такого движка. Желающие могут подобрать аналог (из "народных" марок), который можно включать по вышеописанной схеме ;)
|
Создано 27-10-2009 19:33
|
|
|
vovanv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
|
Выкладываю фото
|
Создано 27-10-2009 19:39
|
|
|
vovanv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
|
Фото № 2
|
Создано 27-10-2009 19:40
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
narkom пишет:
Это специальные движки, оригинальные запчасти с не менее оригинальной ценой. |
чем они специальные , обычные движки только на 380v меняются без проблем на 220v либо любое какое хотите напряжение только ток разный будет по проводам течь, чего специального
C уважением Valve.
|
Создано 27-10-2009 20:17
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
vovanv пишет:
Какой регулятор давления конденсации будет с ними работать? |
Мне (лично) кажется ,что можно любой использовать там внутри симистор (он там скорее всего вольт так на 600) всё равно развязан с низковольтной частью оптроном, нужно только модифицировать питание самого контроллера, поменять резистор и т.д. надо смотреть конкретную схему, чтобы можно было питать сам контроллер (микросхему с обвязкой) от 380v :)
C уважением Valve.
|
Создано 27-10-2009 20:18
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
narkom пишет:
При случае сфоткаю шильдик такого движка | а это не оноЦитата |
---|
vovanv пишет:
Фото № 2 | ?
С уважением, LordN.
|
Создано 27-10-2009 20:24
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Видать схренячили, чтоб не заморачиваться на вращении. Чересчур заумно намудрили со схемкой, им бы еще все запитать от 6000,тогда и транс на подстанции не понадобится, прям с кабеля высоковольтного :D, есь еще народ *опой думающий, приятно, заграница *опой думающая.
|
Создано 27-10-2009 20:39
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
а это не оно |
оно
Цитата |
---|
valve пишет:
чем они специальные Вопрос, обычные движки только на 380v меняются без проблем на 220v либо любое какое хотите напряжение только ток разный будет по проводам течь, чего специального Вопрос |
При замене на 220 вы вынуждены использовать землю в качестве рабочего проводника.
Проблема в том, что трудно подобрать аналог не МЕНЯЯ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. Кто возит в РФ
GE Commercial Motors? Какой движок от ebmpapst, ziehl-abegg и т.д. подойдет? Без ответов на эти вопросы вы вынуждены обращаться в представительства ерка, трейна...
|
Создано 27-10-2009 21:34
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
narkom пишет:
Какой движок от ebmpapst, ziehl-abegg и т.д. подойдет? | любой на 3x400VAC
проверить непросто, а очень просто. берешь любой осевик-трехфазник и цепляешь на две фазы. на третью, через кондер, подать любую из этих двух, уже заюзанных, фаз. т.е. как на схеме.
если не знаешь какой взять кондер = его подобрать довольно просто, по принцыпу С+2С+4С...
на конденсаторе д.б. напруга = межфазной напруге.. короче д.б. равносторонний треугольник напруг и токов. равносторонний, но без фанатизма 8)
С уважением, LordN.
|
Создано 27-10-2009 21:46
|
|
|
|