serega82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 13-10-2009
|
При дозаправки кондиционера даление на всасе не поднимается 3.6 бар через 1 работы трубка на всасе полностью обмерзает в режиме охлаждения ,в режиме обогрева 23 -26бар .сплит 12.фреон 22.норма заправки 700 г заправил уже 900г трубопровод не удленен. при рабате во внутреннем блоке временами слышено как бы потрескивание . кто знает в чем проблема помогите.
|
Создано 13-10-2009 20:36
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...ssage90539
:-)
|
Создано 13-10-2009 20:41
|
|
|
dm101
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
|
А какое Вам надо давление и почему? :)
Газ лишний уберите из системы. Это для начала. Кроме "неправильного" давления жалобы были?
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
|
Создано 13-10-2009 21:18
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
serega82 пишет:
норма заправки 700 г заправил уже 900г |
Чего вдруг понадобилось дозаправлять А/С? Как ты определил, что перезаправил его до 900г? Какие параметры воздуха в помещении и на улице? Соответствует ли холодопроизводительность А/С теплопритокам в помещении?
|
Создано 13-10-2009 21:30
|
|
|
antileto
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 663
дата регистрации: 06-01-2009
|
Цитата |
---|
serega82 пишет:
. кто знает в чем проблема помогите. |
В голове...книги читай.
Или хотя бы форум...
|
Создано 13-10-2009 21:50
|
|
|
serega82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 13-10-2009
|
давление 4.2 до 4.6 т.к. при этом давлении температура R22 плюсовая и насколько я знаю это нормальное рабочее давление кондея в режеме охлаждения. наружняя температура +32 внутреняя +20.заправлять начал потому что перестал охлаждать и трубки покрывались шубой .900 г это примерно может там и больше короче я внего влил по весам 500 г сколько внем было не знаю но факт в том что рабочее давлени так и осталось 3.6 бар как до
дозаправки так и после .как опредилить норму заправки только на глаз?по переохлаждению не определишь? или проблема в чемто другом?
|
Создано 14-10-2009 19:02
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
а я видел живьем человека который при сервисе зимой в Январе ,в Сибири дозаправлял Дайкиновские FT -шки по давлению до любимых 4 бар :D
Цитата |
---|
serega82 пишет:
давление 4.2 до 4.6 т.к. при этом давлении температура R22 плюсовая | вы же сами это пишете - как обмерзает?
Это сразу после монтажа так?
чего за кондиционер то ?
|
Создано 14-10-2009 19:28
|
|
|
serega82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 13-10-2009
|
нет началось в июле . установили в апреле.euro air.
|
Создано 14-10-2009 19:40
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Слей весь фреон, заправь по весам норму, проверь внутрений блок на грязь, особенно белку, а также на утечку. А евроаир г... полное, вообще 700гр 22 на 12000 маловато даже для китайчонка плешивого, учитывая что компр простой, а не двухроторный. При внимательном осмотре увидишь, что у сего чуда горшок от 9ки
|
Создано 14-10-2009 21:37
|
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
serega82 пишет:
не поднимается 3.6 бар через 1 работы трубка на всасе полностью обмерзает в режиме охлаждения |
Плять. Ну сколько можно?
Ну влей же наконец еще пол кило. Балон весь вдуй. Бочку привези и пихай ногами пока не взорвется 8)
Сколько можно отправлять ну хотя бы книжку прочесть?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 15-10-2009 01:30
|
|
|
Magician
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 04-10-2009
|
Цитата |
---|
serega82 пишет:
При дозаправки кондиционера даление на всасе не поднимается 3.6 бар через 1 работы трубка на всасе полностью обмерзает... |
Был случай с CooperHunter (тоже китаец). Обмерзал весь, перегрев нулевой, давление не больше 2-х бар, монтажники пытались исправить ситуацию, добавляя фреон, но без толку. Оказалось, были перепутаны калачи на теплообменнике внутряка, и реально работало 30% поверхности... Замена внутреннего блока по гарантии всё исправила.
|
Создано 15-10-2009 21:39
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 serega82
не так давно была тема "обмерзает все" - аналогия.
ищи начало обмерзания.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-10-2009 10:20
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
а я видел живьем человека который при сервисе зимой в Январе ,в Сибири дозаправлял Дайкиновские FT -шки по давлению до любимых 4 бар Широкая улыбка |
Прикольно ...Цитата |
---|
Magician пишет:
Был случай с CooperHunter (тоже китаец). Обмерзал весь, перегрев нулевой, давление не больше 2-х бар, монтажники пытались исправить ситуацию, добавляя фреон, но без толку. Оказалось, были перепутаны калачи на теплообменнике внутряка, и реально работало 30% поверхности... Замена внутреннего блока по гарантии всё исправила. |
Поучительно..!!! Спасибо
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 16-10-2009 19:09
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
AXE9 пишет:
Поучительно..!!! | это типовой косяк в любом кетайце. ;)
С уважением, LordN.
|
Создано 16-10-2009 20:38
|
|
|
Leha_old
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 298
дата регистрации: 06-07-2005
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
типовой косяк в любом кетайце. |
При всём уважении к олбанскому - первый типовой - недозаправка.
Однако почувствуйте разницу - недозаправка и обмерзание на всасе...
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
|
Создано 16-10-2009 20:50
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
Leha_old пишет:
Однако почувствуйте разницу - недозаправка и обмерзание на всасе... |
Сейчас не до того.
|
Создано 16-10-2009 22:46
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
Цитата AXE9 пишет:
Поучительно..!!! это типовой косяк в любом кетайце. |
За три года работы не встречал ни разу.
Хотя все Москва на китайщине стоит.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 16-10-2009 23:03
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
AXE9 пишет:
Цитата LordN пишет:
Цитата AXE9 пишет:
Поучительно..!!! это типовой косяк в любом кетайце.
За три года работы не встречал ни разу.
Хотя все Москва на китайщине стоит. |
А поговорить?...
|
Создано 16-10-2009 23:07
|
|
|
|