krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Случайно обратил внимание на "странную" (на мой взгляд) эл.схему подключения нагревателя картера компрессора в наружных блоках кондиционеров LG S36LHP. По этой схеме выходит, что нагреватель картера включается и выключается только одновременно с компрессором .
Что это? Лажа от "Лыжи" или я чего-то не понимаю?
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 04-10-2009 02:31
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Там же написано - опшн.
По факу как подключен?
Правильно - на клеммы L2 - T2. Возможно корейцы неумышленно очепятались. :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 04-10-2009 02:42
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
human пишет:
Возможно корейцы неумышленно очепятались. |
Увы, по факту подключение выполнено согласно схемы, то есть это не "типографский" брак...
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 04-10-2009 02:54
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вот, кстати, фото шильдика этой модели :
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 04-10-2009 03:09
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
human пишет:
Правильно - на клеммы L2 - T2. Возможно корейцы неумышленно очепятались | нифига. Т1/L1 - размыкаются.
С уважением, LordN.
|
Создано 04-10-2009 09:47
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Похоже действительно не опечатка, надо смотреть по факту, может быть просто в это время на складах у них не было контакторов с N.C. доп.контактом, либо они значительно дороже по цене и они решили смудрить
C уважением Valve.
|
Создано 04-10-2009 10:56
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Да нет это зимняя опция, под типа "хотите грется зимой-пожалуйста нате"
|
Создано 04-10-2009 11:40
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Может гребщий кабель саморегулирующийся?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 04-10-2009 13:07
|
|
|
krios
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 12-11-2002
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
Может гребщий кабель саморегулирующийся? |
Там установлен нагреватель картера не поясной (т.е. не "бандажного" типа), а "трубчатый", явно заводского изготовления, да и в компрессоре под него гильза предусмотрена...
Т.е. в данном случае, речь не идет о какой-то последующей "самодельной" доработке , тем более, что и в сервис-мануале (как следует их схемы предоставленной valve) подключение аналогичное.
Неужели столь уважаемая фирма как LG позволяет себе подобные "странности"? :?:
|
Создано 04-10-2009 16:15
|
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
Может гребщий кабель саморегулирующийся? |
Тогда на каком виде энергии он (нагреватель) работает - может на спирту ибо когда компрессор не работает то напряжение на нагреватель не подаётся. :sor
C уважением Valve.
|
Создано 04-10-2009 16:40
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
нифига. Т1/L1 - размыкаются. |
Согласен, ляпнул не подумавши. Значит кинуть перемычку на нуль :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 04-10-2009 21:15
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
human пишет:
Правильно - на клеммы L2 - T2. |
Цитата |
---|
human пишет:
кинуть перемычку на нуль |
Да, действительно, такой вариант (как мне кажется) технически более грамотен, чем фактически реализованный в кондиционерах LG . Кстати, насколько мне помнится, именно такую, "классическую" схему подключения подогревателя картера предложил давным-давно наш уважаемый LordN (см. http://aircon.ru/pbc_download/files/f1134579249.pdf
Но вопрос, собственно, не столько в этом, сколько в самом факте наличия "лажи" у LG...
И как теперь быть с гарантийными изделиями ? Ведь при попытке "переделать" схему правильно нам скажут это будет нарушение гарантии !
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 05-10-2009 01:41
|
|
|
dsa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 253
дата регистрации: 21-01-2003
|
При желании можно написать письмо в LG и получить разрешение на доработку.
Лучше это сделать через АСЦ.
С уважением, dsa.
|
Создано 05-10-2009 06:48
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
dsa пишет:
Лучше это сделать через АСЦ. |
Может проще на отдельный автомат?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 05-10-2009 12:51
|
|
|
штирлиц
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
Может проще на отдельный автомат? | Я давно это практикую, только не отдельно а вместо, т.е. автомат с одним замкнутым, который при включении компрессора размыкается..., я чесно когда первый раз увидел подключение, стал на пользователей бочку катить, типа они сами это сделали :D , потом в схему посмотрел, улыбнуло аж....
|
Создано 05-10-2009 13:55
|
|
|
aircon_ua
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 42
дата регистрации: 22-11-2008
|
Отправил ссылку на данный топик инженеру киевского представительства LG.
Получил вот такой ответ:
Я почитал. Посмотрел на корейском сайте. Модели с подобной маркировкой там не упоминаются. Во всех кондиционерах S36LHP, которые представлены в EPDB на корейском сайте подогреватель картера компрессора вообще не устанавливается. Возможно это какая-то "левая" поставка.
Так что, во всяком случае, в Украине этой проблемы точно нет.
http://aircon-ua.livejournal.com/
|
Создано 05-10-2009 16:34
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
aircon_ua пишет:
Во всех кондиционерах S36LHP, которые представлены в EPDB на корейском сайте подогреватель картера компрессора вообще не устанавливается. |
А где написано, что он (подогреватель) там есть ,на крышке от блока специально пунктиром выделено и написано опция ! :sor
C уважением Valve.
|
Создано 05-10-2009 21:07
|
|
|
|