AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Есть блок, наружный. Sanyo 484 inverter R410, 12.5 Kw по холоду, двух вентиляторный.
Задача1: подключить наружный блок без внутреннего, как если бы пришел сигнал с внутреннего блока (Для диагностики компрессора)
Задача2: научиться подавать цифровой сигнал на плату наружного блока.
кто хочет по кулибничать прошу пишите.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 01-09-2009 17:01
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
С Sanyo - это к Poulel
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 01-09-2009 17:16
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
А вообщем это инвертор - это делается на будущее.Ведь за инвертором будущее иуже настоящее!!! ТО есть сначала выяснить что есть цифровой сигнал?
потом как его сгенерировать? Или просто таскать с собой все необходимые платы? Это не круто ((( .
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 01-09-2009 17:22
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
С Саньё - не нашел схему инвертора, а на Панасонике CU-E7GKD есть кнопка ТЕСТ именно для диагностики компрессора и вентилятора.
Думаю, другие производители не тупее и не хотят усложнять жизнь себе и своим сервисникам.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 01-09-2009 17:56
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
AXE9 пишет:
А вообщем это инвертор - это делается на будущее.Ведь за инвертором будущее иуже настоящее!!! ТО есть сначала выяснить что есть цифровой сигнал? потом как его сгенерировать? Или просто таскать с собой все необходимые платы? Это не круто ((( . |
Цифровой сигнал, используемый в межблочной связи - тайна за семью печатями. Закрытый протокол.
Можно на осциллографе увидеть импульсы, но толку от них нет. Потому что генерит их софтина написанная программером и код и алгоритм неизвестен никому кроме разработчиков.
Поэтому выход один, таскать платы, причем для каждого наружного блока с модельным кодом, нужна одна единственная определенная плата внутреннего блока со своим модельным кодом.
И это круче и проще, чем пытаться обмануть мозги наружного блока.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 01-09-2009 21:31
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
а на Панасонике CU-E7GKD есть кнопка ТЕСТ именно для диагностики компрессора и вентилятора. Думаю, другие производители не тупее и не хотят усложнять жизнь себе и своим сервисникам. |
Вот так просто?
Без внутреннего блока начинает юзать вентилятор и компрессор? Спешиал для сервисмэна?
Другие производители усложняют жизнь сервисникам и придумывают траблшутины для пошаговой диагностики инвертора. 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 01-09-2009 21:33
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
Цитата |
---|
human пишет:
Вот так просто? |
да просто, на многих инверторах есть эти кнопочки, есчо они для сбора фреона годятся)))
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 02-09-2009 22:49
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Цитата |
---|
Blackfoot пишет:
да просто, на многих инверторах есть эти кнопочки, есчо они для сбора фреона годятся))) |
Поисчу..
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 03-09-2009 00:15
|
|
|
штирлиц
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
|
Цитата |
---|
Blackfoot пишет:
да просто, на многих инверторах есть эти кнопочки, есчо они для сбора фреона годятся))) |
Цитата |
---|
BIS пишет:
С Саньё - не нашел схему инвертора, а на Панасонике CU-E7GKD есть кнопка ТЕСТ именно для диагностики компрессора и вентилятора.
Думаю, другие производители не тупее и не хотят усложнять жизнь себе и своим сервисникам. | Эти кнопочки работают если отсутствует внутрений блок?, насколько я понял AXE9 нужно тестить именно без внутренего блока....
|
Создано 03-09-2009 11:14
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
В манупле написано, что должно быть подано питание и кратковременно нажать на кнопку. Проверка в режиме охлождения.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 03-09-2009 12:36
|
|
|
штирлиц
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
В манупле написано, что должно быть подано питание и кратковременно нажать на кнопку. Проверка в режиме охлождения. | Ну тогда мне кажется этот способ не подходит AXE9, аналогичные кнопки ТЕСТ есть практически во всех кондиционерах, и естественно в этом режиме включение происходит на холод, независимо от температуры в помещении, но внутрений блок должен быть завязан.....
|
Создано 03-09-2009 13:01
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Вопрос еще открыт, но блок сделали! нашли таки на складе внутренний блок к нему...
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 03-09-2009 16:53
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Если я правильно понял, внутрянок нет ВООБЩЕ, тогда ничего не выйдет, пусть даже в теории и подать сигнал, тут же сработает защита по давлению на всасе
|
Создано 03-09-2009 18:14
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Не буду говорить за всех производителей, но вот схема наружки Панасоника. Кнопка ТЕСТ внизу.
Как видно, написано - подать питание на клеммы 1,2 и вперед!
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 03-09-2009 20:30
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
А вы пробовали? стопроцентов работает?
У других брендов наружный блок тупо сваливается в ошибку межблочки и никаких тестовых режимов нет.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 03-09-2009 21:53
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
На следующей неделе попробую и отпишусь.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 04-09-2009 18:53
|
|
|
Magician
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 04-10-2009
|
Да, надо попробовать, благо, время сейчас есть. Если проблема в защите по давлению (низкому или высокому), то её легко обмануть, хотя на схеме я таких не наблюдаю. Тут защита работает косвенно по показаниям термисторов, и их можно обмануть, но, по-моему гораздо "гуманнее" провести эксперимент, подключив к наружке внутр. блок от обычного сплита. О результатах отпишусь.
|
Создано 11-10-2009 23:01
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Magician пишет:
но, по-моему гораздо "гуманнее" провести эксперимент, подключив к наружке внутр. блок от обычного сплита. О результатах отпишусь. |
чего гуманнее? там платы не стыкуются.
Если трубки подключить любой дебил сможет, то на межблочной связи вас ждет облом. И дело не в термисторах.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 12-10-2009 06:22
|
|
|
Magician
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 04-10-2009
|
Обещал отписаться-пишу. Обидно, но human прав. На Панасонике CU-E9GKD замыкал контакты CN-S на плате наружки, после чего подавал питание. Когда внутряк был подключен, кондиционер запускался в тест на охлаждение. А вот без внутряка он действительно работать не захотел. Замыкание контактов "test" тоже ни к чему не привело. Непонятно, зачем вообще нужны эти разъёмы, ведь в тестовый режим можно запустить и с внутряка, когда он есть. А вот что делать, когда его нет? Ведь всё чаще приходится менять компрессора на инверторах, а в мастерскую в основном привозят только наружки без внутряков. А ведь хочется протестировать результат ремонта до того как блок вернут обратно на объект и смонтируют.
|
Создано 16-11-2009 22:06
|
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Magician пишет:
А ведь хочется протестировать результат ремонта до того как блок вернут обратно на объект и смонтируют |
А что собрались тестировать?
Прежде чем тупо менять компрессор а потом гадать на кофейной гуще вернется или нет, нужно выяснить причину выхода его из строя. Вполне возможно помимо компрессора придется еще поковыряться в холодильном контуре до теста.
Нормальный ремонт и диагностика инвертора в стационаре возможны только после того, как приехали с объекта оба блока. Так и скажите своим монтажерам. Иначе порожняки будут гонять
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 16-11-2009 23:15
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
Magician пишет:
А вот без внутряка он действительно работать не захотел. |
А смысл гонять наружный блок с закрытыми портами.
Эта перемычка нужна чтобы один сервисник без проблем с хождением к внутреннему блоку с пультом мог включить блок и провести диагностику либо собрать газ. :)
C уважением Valve.
|
Создано 17-11-2009 01:30
|
|
|
al_7
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 308
дата регистрации: 24-08-2009
|
Что-то в дебри куда-то понесло всех.......
Что может быть проше чем для начала выяснить какой сигнал идет цифровой или аналоговый (токовый), а от этого уже плясать, если токовый то все вообще просто кинул питание вольт в 12 от ботарейки и вперед, а вот с цифровым будет весело
Если на днях попадется инвертор на ТО или на ремонт обязательно посмотрю что там идет, но сдается мне что там цифровой, и еще нужно выяснить можно ли плату к примеру от панаса цепануть к саньё
|
Создано 17-11-2009 16:16
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
al_7 пишет:
Если на днях попадется инвертор на ТО или на ремонт обязательно посмотрю что там идет, но сдается мне что там цифровой, и еще нужно выяснить можно ли плату к примеру от панаса цепануть к саньё |
Читать умеете внимательно? Не бывает "аналоговых" связей у инверторных блоков! И не совместимы они даже в пределах одного бренда у блоков разных поколений и мощностей.
Цитата |
---|
human пишет:
Цифровой сигнал, используемый в межблочной связи - тайна за семью печатями. Закрытый протокол. Можно на осциллографе увидеть импульсы, но толку от них нет. Потому что генерит их софтина написанная программером и код и алгоритм неизвестен никому кроме разработчиков. |
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 17-11-2009 21:30
|
|
|
|