Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Совмещение различных кондиционеров
.: Совмещение различных кондиционеров
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 61 - 76 из 76
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «Совмещение различных кондиционеров»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Оставить на месте.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 23-09-2009 21:02
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
human пишет:
Превышение температуры конденсации.Самсунг отслеживает приближение к верхнему пределу и путем снижения кипения пытается сбросить ее.
Это типа там уже стоит регулятор давления конденсации (регулятор оборотов вентилятора наружки)? Никогда бы не подумал! Круто! Самсунг впереди планеты всей!

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 23-09-2009 21:24
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Проводок оставил на месте. Завтра тестово погоняю в течении дня. Уважаемые ктонибудь знает как избавится от скрипа пластика (да и пластик то вроде толстый) забодал уже. Завтра придется перебирать блок и смазывать все двигающиеся детали.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 23-09-2009 21:47
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Поможет белая изолента по стыкам. Излишки только срежь.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 23-09-2009 22:08
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Ничего не трогай, вент наружки отключ плата внутр по сигналу pipe sensor, хня размером с сигаретный фильтр, сидит в гильзе на радиаторе внутр. Засадишь компр и вентилят вместе, оч быстро сдохнет компрессор
Создано 23-09-2009 22:31
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Хотелось бы знать, почему же в холодных моделях компр. и вент. включены вместе? Чтобы
Цитата
DDAVID пишет:
оч быстро сдохнет компрессор


Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 23-09-2009 22:43
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Ладно, абисню па парядку!!! НА УЛИЦЕ +15 , кондюк на тепле , испаритель внутр работает как КОНДЕНСАТОР и момент темпера допрыгивает до +50(сунь термометр в выходящ воздух) он(испар внутр) типа меньше наружнего,эт типа хаз хужее теплосъемит ну типа туго компресору эжели темперу(давлюку) кипения не снизить, а где он кипит,ПРАВИЛЬНА, снаружи и если вентилябра стоит, то темпера кипения упадет до минуса даже. давления конденсац тож падет и компресу лехше будет. Андерстенд!
Создано 23-09-2009 23:00
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Экскиузми. Прочитал свою хню и эт ох.. слегка, я ли это писал.

BIS, пишет:
Хотелось бы знать, почему же в холодных моделях компр. и вент. включены вместе?


Элементарно! Ватсон. Они на тепло НИКОГДА не работают
Создано 23-09-2009 23:03
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
То BIS, убедится легко. Соед вент и компр вместе, внутр на низкие обороты и слушаешь компрессор , как рабочий ток побежит, молчу-звук компрессора сам за себя скажет, главное что температура за бортом около +15 была. Проверь и все ясно станет
Создано 23-09-2009 23:11
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
2 DDAVID
Повторяю вопрос:
Это типа там уже стоит регулятор давления конденсации (регулятор оборотов вентилятора наружки)? Это при работе на охлаждение.
При работе на тепло, если снизить скорость вентилятора наружки появится слабый испаритель и северный пушной зверек. Почему, объяснять или не надо?

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 23-09-2009 23:11
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Э-ээ, я про Ивана ты про болвана, про разные вещи говорим. Ни "если снизим" а когда радиатор внутр перегревается, либо сниж скорость(ЕСЛИ имеется) либо тупо отрубается внеш вентилятор и от этого никуда не денешся. А если засадить вент и компр вместе, то просто грязный фильтр может завалить компрессор, так как давление конденсации поползет вверх и кирдык
Создано 23-09-2009 23:50
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
DDAVID пишет:
когда радиатор внутр перегревается
нужно или увеличивать скорость вентилятора, обдувающего этот радиатор, или снижать кол-во фреона, поступающего из компрессора.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 24-09-2009 00:12
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
ДУМ ДУМ ШЛАХ
ДУМ ДУМ ШЛАХ
Buddy you’re a boy make a big noise
Playin’ in the street gonna be a big man some day
You got mud on yo’ face
You big disgrace
Kickin’ your can all over the place

We will we will rock you
We will we will rock you

Buddy you’re a young man hard man
Shoutin’ in the street gonna take on the world some day
You got blood on yo’ face
You big disgrace
Wavin’ your banner all over the place

We will we will rock you
We will we will rock you

Buddy you’re an old man poor man
Pleadin’ with your eyes gonna make you some peace some day
You got mud on your face
You big disgrace
Somebody better put you back in your place

We will we will rock you
We will we will rock you
Создано 24-09-2009 00:45
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Цитата
BIS пишет:
Поможет белая изолента по стыкам. Излишки только срежь.

Спасиб щась попробую.
Цитата
DDAVID пишет:
Ладно, абисню па парядку!!! НА УЛИЦЕ +15 , кондюк на тепле , испаритель внутр работает как КОНДЕНСАТОР и момент темпера допрыгивает до +50(сунь термометр в выходящ воздух) он(испар внутр) типа меньше наружнего,эт типа хаз хужее теплосъемит ну типа туго компресору эжели темперу(давлюку) кипения не снизить, а где он кипит,ПРАВИЛЬНА, снаружи и если вентилябра стоит, то темпера кипения упадет до минуса даже. давления конденсац тож падет и компресу лехше будет. Андерстенд!

:D Я и сам ох.... с третего раза врубился. Чего курим?
Цитата
DDAVID пишет:
То BIS, убедится легко. Соед вент и компр вместе, внутр на низкие обороты и слушаешь компрессор , как рабочий ток побежит, молчу-звук компрессора сам за себя скажет, главное что температура за бортом около +15 была. Проверь и все ясно станет

Соеденил вент и компресор вместе и дестьвительно при выключении компресора слышался тяжелый удар. Чета мне этот звук нифига не понравился и переинул провод обратно.
Сегодня замерю все температуры и выложу в тему.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 24-09-2009 10:52
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
Zuk пишет:
Сегодня замерю все температуры
И давление не забудь

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 24-09-2009 13:53
Наверх
hamster1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
Фотоприемник можно выпаять из платы и на проводках перенести в любое потребное место .
Создано 25-09-2009 07:37
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Сообщения 61 - 76 из 76
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.