Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Совмещение различных кондиционеров
.: Совмещение различных кондиционеров
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 30 из 76
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «Совмещение различных кондиционеров»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Доброго времени суток.
Хотелось бы услышать совет или получить консультацию по совмещению Самсунга с Тойлером.
Ситуэйшен таков: есть мульти-сплит система на три внутренних блока Самсунг (XUD26E1B3). В наружке Самсунга полетели компрессора. Соответственно выпаяли и выкинули, терь необходимо 2 новых компресора. Волею случая был найден наружный блок марки Толллер с компресором Митсубиши. По логике вещей можно выпаять и поставить в Самсунг и найти последний оставшийся компресор. Но вот незадача Самсунг на который поставим 2 компресора - будет использовать только один блок мощностью 3,5 квт. Получается что проще поставить одиночный толлер на 3.5 квт, чем Самсунг. Тогда задались вопросом а что если поставить наружку Толлера а внутрянку Самсунга. По мощности они одинаковые осталось увязать по электрической схеме. Отмечу что все работы деаются хорошему знакомому бесплатно. Что подскажете господа?

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 29-08-2009 12:25
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Фото наружки Толлера


С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 29-08-2009 12:26
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Фото внутрянки самсунга


С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 29-08-2009 12:27
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Внутрянка Самсунга более лучшего качества


С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 29-08-2009 12:27
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Наружка самсунга (половинка схемы)


С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 29-08-2009 12:29
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Вторая половинка наружки самсунга


С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 29-08-2009 12:30
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Обозначение проводов на наружке Самсунга


С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 29-08-2009 12:31
Наверх
s.alex


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 10-02-2002
Цитата
Zuk пишет:
Тогда задались вопросом а что если поставить наружку Толлера а внутрянку Самсунга


неполучится, или в наружку от толлера надо поставить плату из наружки самсунга.
Создано 29-08-2009 12:59
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
2 зук.
Вы кто больше "электрики" или "железячники"?
Создано 29-08-2009 14:32
Наверх
kenji


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
хз.
Создано 29-08-2009 15:49
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Zuk пишет:
работы деаются хорошему знакомому бесплатно
дай ему вилку с проводом от наружки и скажи - включишь в розетку - пойдёт холод, выключишь - холод кончится. всё.

С уважением, LordN.
Создано 29-08-2009 16:43
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
Zuk пишет:
Тогда задались вопросом а что если поставить наружку Толлера а внутрянку Самсунга.

Судя по схеме наружки самсунга и по обозначению на схеме, там стоят два эл.вентиля - в одном контуре и выход без эв во втором. Даже если в Толлер переставить плату от самсунга то с эв придётся сделать тоже самое, иначе при работе будет в ошибку вываливаться, fan motor тоже придётся вынимать, поскольку в самсунге он двух скоростной. Легче впаять в нужный контур самсунга компрессор ,а лишние заглушить и будет вам счастье dance

C уважением Valve.
Создано 29-08-2009 18:26
Наверх
WWN


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 176
дата регистрации: 07-04-2008
Цитата
LordN пишет:
дай ему вилку с проводом от наружки и скажи - включишь в розетку - пойдёт холод, выключишь - холод кончится. всё.

... и поставь переключатель- тепло-холод. а проще впаять компрессор
Создано 29-08-2009 19:10
Наверх
roma_2709


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 47
дата регистрации: 10-04-2009
надо приспособить плату с наружки самсунга под наружку Толлера.
Создано 29-08-2009 22:19
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Всем спасиб. Выдерну компресор с толера и поставлю в Самсунг и заглушу не нужные контура. Либо придется купить другу внутрянку от толлера. Всем еще аз большое спасибо.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 30-08-2009 11:10
Наверх
s.alex


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 10-02-2002
Цитата
Zuk пишет:
Всем спасиб. Выдерну компресор с толера и поставлю в Самсунг и заглушу не нужные контура. Либо придется купить другу внутрянку от толлера. Всем еще аз большое спасибо.


Бери любую внутрянку от простого кондюка тойже мощности и вешай на топлер.
Создано 30-08-2009 13:32
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
:D Всем здрасте! Эпопея продолжается. Сегодня забрал у товарища Б/У самсунг от обычного сплита, первым делом глянул на схемы и они отлично схожи друг с другом. Обрадованный решил всетаки проверить: зацепил по элетрике и по трубам внуттрянку с наружкой (ток чегото не отразил что труба то с наружки 1/2 а на внутрянке 3/8, пришлось ставить 1/2 и перед испарителем 10 см напаивать 3/8. Усе запустил технику все работает на зашибись и холодит и обогревает. Не стал мерять ни токи ,ни перегрев, ни переохлаждение т.к. инструмента с собой небыло. единственное что увидел по манометру давление 4,5 бара при работе на холод и 20-21 бар при работе на тепло(стрелка пульсирует). Расковырял технику собрав газ и тут до мя дошло что испаритель то похоже маленький, глянул на внутрянку точняк - модель 09. ЕПРСТ!
Уважаемые чего может быть при таком раскладе. Внутрянку покупать не вариант - денег нет! Проконсультируйта, а то пока докапаюсь до истины время упущу.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 12-09-2009 17:19
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Не здорово. Диагноз называется СЛАБЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ.
Заправка по перегреву, чтобы не залить компрессор.
И предупредить эксплуататора кондиционера, что кондиционер должен работать только на максимальной скорости вентилятора.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 12-09-2009 18:42
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
BIS пишет:
Не здорово
не так.
не - льзя.
наоборот - можно.

С уважением, LordN.
Создано 12-09-2009 18:49
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Цитата
BIS пишет:
Не здорово. Диагноз называется СЛАБЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ.

Заправка по перегреву, чтобы не залить компрессор.

И предупредить эксплуататора кондиционера, что кондиционер должен работать только на максимальной скорости вентилятора.

Это естественно только скоре всего придется стравливать фреон у мя заводская заправка в наружке. в наружку есче поставлю зимний комплект (вариатор скорости и подогрев картера) т.к им в основном обогреватся хотят.
Цитата
LordN пишет:
Цитата BIS пишет:

Не здорово не так.

не - льзя.

наоборот - можно.


Стравливаем фреон ориентируясь на перегрев? На электрические параметры забить?

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 12-09-2009 19:51
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
2 LordN
Лев, я исхожу:
1 из того что есть, то есть.
2
Цитата
Zuk пишет:
работы деаются хорошему знакомому бесплатно

Можно еще посоветовать поставить капиллярку от 9-ки.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 12-09-2009 20:08
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Цитата
BIS пишет:
Можно еще посоветовать поставить капиллярку от 9-ки.

:D Капилярки свободной нету! У вас были такие случаи в практике?

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 12-09-2009 22:12
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Я конечно дико извиняюсь, но не легче ли было тойлеровский горшок в самс пхнуть? ЗК нах ненадь, ведь у самса предусмотренно
Создано 12-09-2009 22:44
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Цитата
DDAVID пишет:
Я конечно дико извиняюсь, но не легче ли было тойлеровский горшок в самс пхнуть? ЗК нах ненадь, ведь у самса предусмотренно

Тут не так все просто. :D Пок небыло тойлера так и планировалось - запихать горшки в Самс. Но тут появился он - новенький, свеженький, даже не жужавший толерочек. Я быстренько спросил на форуме как оно и получил ответ что вариантов нет кроме закинуть горшок в Самс т.к. по электрике с питанием жесткий вопрос встает по конекту мультяшной внутрянке и толера. Поглядел я на Самс - он здоровый весит прилично, да и на три блока внутренних а другу нужен всего один. И решил купить на него новые горшки поставить и толкнуть как б/у за небольшую сумму. Пришлось искать внутренний блок на тойлер - нашел самс который идеал подходит но как оказался меньшей производительности. Терь остаются варианты:
1. Поставить 09 Самсунговский внутренний блок и отрегулировать по перегреву
2. Вытянуть с него начинку и переставить в блок мультяшной внутрянки на 3,5 квт, но тогда у меня пропадает один блок с продажи мульта а это плохо.
3. Купить новый блок тойлера, но поставщики денег загнули (я тойлерами не занимаюсь у мя связей по ним нет) за внутрянку а с деньгами бардак. Или купить внутренний блок панасоника китаезкого но нужно смотреть схему электрическую.
Вот такие вот дела. :cry:

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 12-09-2009 23:22
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Н-да :D широкий спектр. А хата то какая, потянет 9ка?
Создано 12-09-2009 23:34
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
30 квадратов с высотой 2.8 + сквозняки от окон и открытая дверь в коридор + 2 человека. Девятка вытянет но с нагрузкой. Туда 3,5 оптимально было бы. 8)

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 12-09-2009 23:43
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Цитата
Zuk пишет:
30 квадратов с высотой 2.8 + сквозняки от окон и открытая дверь в коридор + 2 человека. Девятка вытянет но с нагрузкой. Туда 3,5 оптимально было бы.

Скорее 12-й будет с нагрузкой ;) . Посчитайте правильно теплопритоки, а потом уж скрещивайте блоки.
А то скоро будете искать замену ТОЛЛЕРУ. Кстати, судя по названию, сие чудо стоит баксов 270-280 за комплект, а вы затеваете ремонт, стоимостью сопоставимый с ценой нового А/С. Construction
Создано 13-09-2009 09:35
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Zuk пишет:
Стравливаем фреон ориентируясь на перегрев? На электрические параметры забить?
на 9ю наружку 12й внутрений - можно. наеборот - низзя.
Цитата
BIS пишет:
1 из того что есть, то есть.
тем более хорошему знакомому такое делать низзя. врагу - можно.

С уважением, LordN.
Создано 13-09-2009 13:15
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
:) Панятна, всем спасиб огромный!

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 13-09-2009 13:26
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Акт третий. Дотрещались.
Вообщем посидели, порешали - я всеравно зимой реанимировать мульт не буду и тогда на зиму даю погонять внутрянку на 3.5 квт к Толлеру. Вобщем решил я перекинуть электронику с сплита на 2,5 квт на внутрянку мульта 3,5 квт, дабы сконектить с Толером и не потерять движок.
Раскидал внутрянки и принялся изучать начинку. Чуть-чуть не повезло блоки с платами не совсем индеетичны по форме и крепежам, но зато по разьемам для плат одинаковы. Единственный минус это маленькая плата управления с ИК премником. Не подходятпо крепежу для платы (но это фигня) главное не подходят по расположению приемников и индикаторов! Может и есче чем, торопился не успел толком рассмотреть. Фотки выкладываю ниже.
Господа терь толька перепаявать диоды и ИК приемник? Очень бы не хотелось. Что скажете?

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 19-09-2009 20:47
Наверх
Сообщения 1 - 30 из 76
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.