knyaz
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 23-02-2009
|
добрый день, уважаемые! недавно к нам обратились с такой просьбой: переделать сплит (24-ку) так, чтобы он поддерживал температуру в помещении 8 С. Как вы считаете, насколько это реально? мы думаем параллельно термодатчику, измеряющему темп. в помещении, повесить постоянный резистор, рассчитаем его так, чтобы сплит думал, что темп. около 16. не будет ли при этом обмерзать теплообменник испарителя?
|
Создано 09-08-2009 15:51
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Было в форуме аналогичное. Понижение температуры однозначно вызовет обмерзание. Не заморачивать себе мозг и ставить заказчику ккб+воздухоохладитель.
Нельзя из бытового сплита сделать холодильник.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 09-08-2009 16:30
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Делать так нельзя.
В вашем случае ставить только промышленный сплит.
Последствия кулибинства:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=40334
Здесь длинно по сути вопроса.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=35655
Как кулибинствовать не убивая технику, мои коментарии с поста №58, но читать надо сначала.
P.S. С масловозвратом с тех пор разобрался, изложенное в посте №60 работать будет, но для верности газовую трубу по уровню надо проложить ниже внутрянки хотя бы метр после присоединения. Чтобы масло стекало из блока.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 09-08-2009 16:53
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Оно и так будет стекать. Вместе с жидкой фазой. :D
Даешь жлобу заказчику по холодильнику из дешевого китайского сплита за три копейки!!!
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 09-08-2009 20:51
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Гвозди можно забивать чем угодно, даже лбом, но молоток.... думаю он для этого самого создан
|
Создано 09-08-2009 22:42
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
human пишет:
Вместе с жидкой фазой. |
Ну не перегибай, как сделает, так и будет стекать :)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 10-08-2009 00:14
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
В вашем случае ставить только промышленный сплит. |
Цитата |
---|
exelente пишет:
Делать так нельзя. | ]Влажный ход и все прелести...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 10-08-2009 12:20
|
|
|
Ot-moroz
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 05-08-2009
|
Видел такую фишку по этому поводу: :o наружка Хитачи12,отсутствует каппил.,вместо внутряшки--испарители с пром. холодильника ,перед испарителем--ТРВ,из автоматики--воздушный термостат,который отключает питание наружки. И ВСЕ...Самое интересное-РАБОТАЕТ.Темпер в помещении-8гр.,но можно и минус выставить.Работает 4 года,причем с б/у наружкой.Давлёж на газ.трубе 3.2 при 34гр.на улице(но газ.по всей трассе без термо-изоляции)не обмерзает.Такую схему в Краснодаре ребята практикуют уже лет 10.Основные заки- цветочники и грибники.Раньше делали из БК
|
Создано 11-08-2009 20:32
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Только компрессор греется, возврат масла никакой, а так ничего...
Писали где-то на форуме об отличиях низкотемпературных компрессоров от кондиционерных.
LordN, по-моему, писал, что х..оботом можно и рыбу глушить, и червей копать...
Это как раз о том.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 11-08-2009 20:44
|
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Ot-moroz пишет:
8гр.,но можно и минус выставить.Работает 4 года,причем с б/у наружкой.Давлёж на газ.трубе 3.2 |
Дельта 15К как минимум д.б. -7 град Цельсия кипение. А испарителем от промышленного холодильника и того поболее. Так что не надо заливать и подучите матчасть.
ТРВ не поможет. Оно не поднимет температуру кипения. А то что не обмерзает - это офигенный перегрев на испарителе.
На вскидку: кипение д.б. -12...-15 град Цельсиев. Перегрев 16...18К.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 11-08-2009 21:46
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
Только компрессор греется, возврат масла никакой, а так ничего... |
При 3,2 барах с возвратом масла все будет в порядке.
Но и их там нет. 3,2 бара - это 18 град в помещении на обычном кондиционерном испарителе, рассчитанным под номинальные +30 град Цельсиев
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 11-08-2009 21:55
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Ot-moroz прав, в стольном граде такое врядли увидишь,а вот в "захолустье" цветочники на POLAIR или TECHNOBLOCK не раскошелятся, вот и приходится нашему брату изголятся. Породистые в МАСКВЕ иль ПИТЕРЕ а мы как дворняги по окрайнам. Ваще за МКАДОМ такое диво дивное творится, а*уеть не встать, умелец на умельце сидит, умельцем погоняет :D
|
Создано 11-08-2009 23:22
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
human пишет:
Дельта 15К как минимум д.б. -7 град Цельсия кипение. А испарителем от промышленного холодильника и того поболее. Так что не надо заливать и подучите матчасть. | для промхолода испарители считаются на дельту в 5..8К меж воздухом и кипением, такшта для уставки +5..+10*С такой вариант вполне рабочий. минусовые уставки - будет хуже. хотя все зависит от испарителя и от ожидаемого срока работы компрессора. и этта, в хол.технике нету неисправности "сильный испаритель" ;)
С уважением, LordN.
|
Создано 12-08-2009 08:14
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Ot-moroz пишет:
Видел такую фишку по этому поводу:наружка Хитачи12,отсутствует каппил.,вместо внутряшки--испарители с пром. холодильника | Опять же не внутренний блок сплита.
Опять же с ТРВ надо ставить аккумулятор
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 12-08-2009 11:04
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
хотя все зависит от испарителя и от ожидаемого срока работы компрессора. и этта, в хол.технике нету неисправности "сильный испаритель" Шутливо |
Испаритель с ПХ на шару подобранный (уверен в этом) явно будет хуже по теплопередаче, чем кондиционерный.
Т.е. нужно нехилую по габаритам железку подвесить в помещении и расход воздуха обеспечить.
Обычно на такие температуры переразмеренные испарители с большим расстоянием между пластинами.
Насчет 5К согласен, все никак не привыкну к ПХ...
гребанные холодильники
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 12-08-2009 21:26
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
human пишет:
Испаритель с ПХ | см. мыло
С уважением, LordN.
|
Создано 12-08-2009 22:21
|
|
|
|