Добрый день!
подскажите, по заправке фреона в кондиционер БК-1500.
впаял я клапан шредера, завакуумировал систему, начал закачивать фреон, но что то мало влезло, по манометру показывает до 15 атм. я стравил до рабочей примерно 4 атм, (до ремонт потребление тока 3,5А, сейчас 2,5А), и еще прикол, когда кондиционер выключен давление 4 атм, когда я его включаю возрастает до 6 атм!
кто реально шарит подскажите в чем проблема!
на фото видно куда я впаял клапан, но возможно надо было впаивать его в расширитель?
|
Создано 22-07-2009 10:46
|
|
|
RusPaladin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 23-03-2008
|
Если не ошибаюсь, то нельзя, т.к. заправлять ты его будешь жидким фреоном и можешь залить компрессор жидким фреоном, что приведет к его клину.
|
Создано 22-07-2009 10:50
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
мля, клоунада-мапетшоу...
вы хоть для началу разбиритесь че куда идет и че где мерите...
С уважением, LordN.
|
Создано 22-07-2009 12:09
|
|
|
fon
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
|
Есть ли смысл во всем этом? Работы, дозаправка?
|
Создано 22-07-2009 12:26
|
|
|
sldimon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 16-03-2009
|
дело в том он не холодит, испаритель немного обмерзает! следовательно мало фреона!
заправлял R22.(хотя нигде не нашел что он на 22 фреоне.)
так правильно я впаял клапан шредера?
Заправлять газо-образной фракцией? На включенном компрессоре!
|
Создано 22-07-2009 13:32
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 sldimon
Вам же ниписали:Цитата |
---|
LordN пишет:
вы хоть для началу разбиритесь че куда идет и че где мерите... |
Вы припаяли клапан Шредера на выход конденсатора. Там высокое давление. Заправить здесь можно только при неработающем компрессоре по весам.
Заправить при работающем компрессоре можно газом через отделитель жидкости (расширитель, как Вы его называете).
Только перед заправкой нужно хорошенько отмыть оба теплообменника.Цитата |
---|
fon пишет:
Есть ли смысл во всем этом? Работы, дозаправка? |
Смысл есть во всем, только он у всех разный.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 22-07-2009 18:28
|
|
|
Serg89
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 104
дата регистрации: 01-04-2005
|
и мои пару копеек посчитайте...
почему 2 капиллярки? с 2500 сняли? и что с компрессором делали,что у него такие сварные швы?
ИМХО,такие "дрова" проще выкинуть...
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
|
Создано 22-07-2009 20:53
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Видок внешний как после востановления после ракетной атаки... :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 22-07-2009 21:04
|
|
|
jeriho
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 85
дата регистрации: 12-04-2009
|
Ну если не шаришь , чо туда лезть ???
|
Создано 22-07-2009 23:09
|
|
|
|
InterVent
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 196
дата регистрации: 07-06-2001
|
если меришь давление в том месте где у тебя выделенно красным и происходит Цитата |
---|
sldimon пишет:
когда кондиционер выключен давление 4 атм, когда я его включаю возрастает до 6 атм! |
то по всей видимости компрессору кирдык...
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
|
Создано 23-07-2009 03:03
|
|
|
sldimon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 16-03-2009
|
это на работе дали на халяву, сказали можешь пользоваться! так какой смысл его включать если он за весь рабочий день нахолодит на 1С.
почему кирдык, нормально рабочему компрессор потребляет 4-4,5 А, а мой 3,5 А но кондиционер не полностью заправлен!
вообще спасибо! буду перепаивать отделитель жидкости.
я занимаюсь немного монтажом, ну а тут решил попробовать справить, если еще видно, я не варил, а запаял припоем(что делать нельзя!).
та ему уже 25 лет!
|
Создано 23-07-2009 09:46
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
sldimon!!! Оставь это дело(ремонт) тем кто знает, а так(по форумам, да по *уйням) делу не научишься. Если уж Очень хочешь, то наиди мастера и походи с ним в учениках. А так спокойно можешь вляпаться в историю, послушав кого-нибудь, малосекущего
|
Создано 25-07-2009 01:55
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Впаяйте шредер на линию от испарителя (теплообменник, который в помещении) до входа в компрессор. Заправляйте газом.
|
Создано 25-07-2009 10:00
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
BIS
100%! Только перед заправкой надо не забыть свакуумировать.
|
Создано 25-07-2009 10:45
|
|
|
dm101
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
|
Цитата |
---|
Serg89 пишет:
и что с компрессором делали,что у него такие сварные швы? |
Это он от рождения такой.
Цитата |
---|
sldimon пишет:
та ему уже 25 лет! |
А помоему он заметно моложе.
Цитата |
---|
sldimon пишет:
заправлял R22.(хотя нигде не нашел что он на 22 фреоне.) |
99,9% что он на R22, там компрессор отличается от компрессора на R12
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
|
Создано 26-07-2009 03:10
|
|
|
|