Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Греющие саморегулирующиеся кабели, которые идут на обогревы картеров и дренажа.
Интересуют именно с переменным сопротивлением - саморегулирующиеся.
Интересует сколько надо поддерживать температуру на картере ? мощность самого обогрева и др...
|
Создано 07-06-2009 22:57
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
Интересует сколько надо поддерживать температуру на картере ? | пофик сколько лишь бы чуть выше чем в остальной системе.
саморегулирующиеся туда обычно не ставят. мощность - ватт 30..60. смотри типовые дивайсы.
С уважением, LordN.
|
Создано 08-06-2009 08:57
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
саморегулирующиеся туда обычно не ставят. | отключаются релюхой при работе компрессора ? или работают все время?
вашу схемку на сплит видел...
|
Создано 08-06-2009 17:32
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
вашу схемку на сплит видел | раз так, к чему вопросЦитата |
---|
Nikkar пишет:
отключаются релюхой при работе компрессора ? или работают все время? | на схемке же все видно ;)
С уважением, LordN.
|
Создано 08-06-2009 19:52
|
|
|
Justas71
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 16-06-2009
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
Греющие саморегулирующиеся кабели, которые идут на обогревы картеров и дренажа.
Интересуют именно с переменным сопротивлением - саморегулирующиеся.
Интересует сколько надо поддерживать температуру на картере ? мощность самого обогрева и др... |
Классная штука.Давно пользуемся.Никаких релюх не надо.Он начинает греться ниже нуля.А мощность зависит от марки кабеля от 10 вт на метр.
|
Создано 16-06-2009 22:08
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
to Justas71 кто производитель кабеля?
можно если есть контакты?
|
Создано 16-06-2009 23:13
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Ensto, Nexians например... Любой производитель греющих кабелей производит и самреги.
У нас в Питере беру у Оннинена Ensto. Но не для кондеев. Штатная грелка мне кажется правильнее.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 16-06-2009 23:31
|
|
|
Justas71
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 16-06-2009
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
to Justas71 кто производитель кабеля?
можно если есть контакты? |
сегодня найду.выложу
|
Создано 17-06-2009 08:05
|
|
|
Justas71
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 16-06-2009
|
Правда ценник у него лихой.В районе 10 дольцев/метр.
|
Создано 17-06-2009 08:08
|
|
|
|
Justas71
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 16-06-2009
|
вот немного есть.
|
Создано 17-06-2009 20:46
|
|
|
Justas71
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 16-06-2009
|
... я чо то не понял как тут приложить файлик.
|
Создано 17-06-2009 20:53
|
|
|
Justas71
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 16-06-2009
|
Нееет пальцы Вопрос
смех не хулигань bravo
pray hammer Идея
Скептически censored help
gf Вопрос Помедленней, я записываю...
wall naughty moral
dance think clap
rulez fight sorry
Закрыть все теги
Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении?
Получать новые сообщения этой темы
Получать новые сообщения этого форума
Загрузить изображение для этого сообщения:
загрузить изображение не получается :cry:
|
Создано 17-06-2009 20:55
|
|
|
Justas71
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 16-06-2009
|
11FSL2-CT и 16FSL2-CT соответственно 11 и 16 вт/м. Это фирмы ALCATEL. Ну или кабеля NEXANS NORWAY.Картинка то есть, но почему то не прикладывается :cry:
|
Создано 18-06-2009 08:07
|
|
|
Justas71
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 16-06-2009
|
http://www.concentre.ru/documents/pri...miting.doc
|
Создано 18-06-2009 08:22
|
|
|
|