AleXa
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
|
Приветствую!
Дивайс - горизонтальная приточно-вытяжная с ВОДЯНЫМ нагревателем и РОТОРНЫМ рекуператором Ventrex RISV 1500.
Зачем хочу переворачивать - потому что:
1) коммуникации уже подведены под приток наружного воздуха справа-сверху (ф воздуховодов 315 мм, пространство для маневров ограничено),
2) потому что из-за крызыса в Литве завод SALDA с 1-го мая прекратил прием заявок на различные модификации RISV 1500, оставив только одну модель с притоком наружного воздуха справа-снизу.
Воопщем, перемонтировать воздуховоды абсолютно НИКАК. Анализ других поставщиков ввергает в уныние, например Русклимат заряжает за аналогичный Shuft на 25 000 руб. больше за гораздо менее вкусный функционал.
Не имея перед глазами горизонтальную установку (есть вертикальный аналог от Komfovent с электронагревателем) пытаюсь выяснить проблемы, которые могут возникнуть, если поставим установку с ног на голову.
Из того, что представляется - перемонтаж электромотора привода ротора рекуператора и водяного нагревателя - имхо, кверх ногами он работать не будет.
Буду признателен за советы по ситуации. Похоже кризис начинает сокращать свободу выбора и заставляет, как в былые времена, заниматься колхозом (или рационализаторством по советски в условиях диффицита).
Спасибо, Алексей.
|
Создано 04-06-2009 00:54
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Komfovent серия Verso под нужную вам компоновку пробовали запросить?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 04-06-2009 01:12
|
|
|
fon
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
|
Может, у Диарма есть что в наличии?
|
Создано 04-06-2009 02:17
|
|
|
AleXa
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
|
2 exelente
Цитата |
---|
exelente пишет:
Komfovent серия Verso под нужную вам компоновку пробовали запросить? |
дороже на 48000 р., если бы не лимит по финансам, заказал бы Komfovent. Дело в том, что за Ventrex заказчик уже заплатил, мы тоже деньги перечислили. Нас поставщик через неделю после
оплаты порадовал инфой, что заказ выполнить не сможет.
2 fon
спасибо, позвоню, но думаю, что вряд ли - позиция у дилеров на 99% заказная, а завод SALDA моему поставщику однозначно сказал НЕТ, не будет делать. Я на завод уже два письма отправил на русском и на английском с просьбой помочь в данной ситуации - в ответ тишина полная, может они только по литовски понимают. Не нужны литовцам мои денежки.
Алексей.
|
Создано 04-06-2009 06:57
|
|
|
fon
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
|
+ Нэпт тогда уж, для очистки совести - могли случайно привезти, чудеса случаются
|
Создано 04-06-2009 08:37
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Странно, что такая разница.
У вентрекса по максимальному расходу маркируется железяка.
Комфовент по номинальному. Те примерно уже при рабочем давлении.
И вам надо сравниваться с REGO1200 или даже REGO900.
Посмотрите какая рабочая точка вас устроит.
В то что разница в 48т.р. с аналогичным комфовентом я не верю.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 04-06-2009 10:18
|
|
|
AleXa
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
|
2 exelente
REGO 900H чуть не хватает, по цене дешевле, а вот REGO 1200 самое то, но идет только с ЕС моторами, выносной водяной батареей и стоит как самолет.
Попробую пересчитать на REGO 900H и Заказчику немного денег вернуть. Не вязка по расчетному расходу ~~6-7%.
Завтра в Амалву позвоню, может они сделают REGO 1200 с обычными моторами.
2 fon
Завтра позвоню, может там и работают Волшебники :)
Спасибо всем за участие! Алексей.
|
Создано 04-06-2009 20:35
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Вы скажите, какой расход воздуха то нужен?
А по поводу Амалвы, то нафига делать 1200-ю с нормальными двигателями, если есть 1600-я с водяной грелкой и нормальными двигателями?
http://www.komfortvent.ru/files/pdf/Price20090312.pdf
Может заказчик лучше пусть вам денег немножко добавит? :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 04-06-2009 20:59
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Кстати, а зачем вам водяной нагреватель на 4 кВт? ;)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 04-06-2009 21:14
|
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Цитата |
---|
AleXa пишет:
оплаты порадовал инфой, что заказ выполнить не сможет |
А судом не пробовали попугать?! Иногда действует.
M@LEY из Барнаула
|
Создано 04-06-2009 21:53
|
|
|
|