Да-уж
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 82
дата регистрации: 13-01-2009
|
На сервисном порте простой сплитухи (24 модель) сорвана резьба , колпачёк не затягиваеться , есть подозрение что через золотник спускает хладогент, (стравило всё за пол года), подскажите что можно сделать , запаивать не хочу!
Заранее благодарю!
|
Создано 26-05-2009 20:25
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
на выбор:
1. поменять нипель
2. поставить колпачек с резинкой
3. заменить сервиспорт на исправный.
С уважением, LordN.
|
Создано 26-05-2009 20:42
|
|
|
Да-уж
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 82
дата регистрации: 13-01-2009
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
2. поставить колпачек с резинкой |
простите не понятно как его ставит, если нет резьбы?
|
Создано 26-05-2009 21:36
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Да-уж пишет:
простите не понятно как его ставит, если нет резьбы? | сорвана резьба и нет резьба - две большие разницы. я ж не знаю что у вас в самделе там.. одно дело натянуть гайку, другое колпачок с резинкой..
С уважением, LordN.
|
Создано 26-05-2009 22:44
|
|
|
Да-уж
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 82
дата регистрации: 13-01-2009
|
я просто не знаю , а будет ли колпачёк с резинкой , не давать уходить фреону, (резьба сорвана) колпачёк прокручиваеться и не затягиваеться!
Если будет держать , то вопросов нет !?
|
Создано 26-05-2009 22:59
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
замените нипель для началу, а потом по ситуации - если резьба хоть чуток цепляется за гайку - мотайте какой-нить фумленты с герметиком... ну а самое лучшее вырезать или заменить сервиспорт
С уважением, LordN.
|
Создано 26-05-2009 23:02
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Это проверяется просто :даванул чуть чуть фреона ,а потом чашка ,вода ,мыло ,и губочка .
Цитата |
---|
LordN пишет:
3. заменить сервиспорт на исправный. |
Я со Львом полностью согласен .Помоему наилучшийт вариант .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 26-05-2009 23:59
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Деньги кто платит?
|
Создано 27-05-2009 00:17
|
|
|
dm101
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
|
Меняйте кран полностью и не парьтесь.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
|
Создано 27-05-2009 00:42
|
|
|
|
Да-уж
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 82
дата регистрации: 13-01-2009
|
к наружке можно подобраться только с вышки (здание кинотеатра,под самой крышей), прошлое лето по словам хозяина отработал нормально (я думаю травил потихоньку,) а сейчас не даёт холода, проверили - пустой , заправили работает , но блин он же обратно стравит , просто хочеться не особо заморачиваясь исправить , ладно поменяем нипель , проверим , намотаем ленту и закрутим, тему можно закрывать.
всем спасибо !
простите ещё один вопрос, (прошу прощения может глупый)- нипель подходит с автомобильной камеры или они там с какойто заморочкой?
|
Создано 27-05-2009 19:16
|
|
|
Да-уж
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 82
дата регистрации: 13-01-2009
|
Цитата |
---|
Gena Bukin пишет:
Деньги кто платит? |
Анрей дело не в деньгах(хотя вышку, и ремонт оплачивает заказчик) просто заказчик хороший , не хочеться борзеть, а сделать всё с минимальными затратами.
|
Создано 27-05-2009 19:26
|
|
|
WWN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 176
дата регистрации: 07-04-2008
|
обсмотрите внимательно резьбу. скорей всего начали закручивать не по резьбе и она до конца не идет. возьмите надфиль и плохой участок снимите. далее по резьбе. если не получиться-то меняйте.
|
Создано 27-05-2009 19:29
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
Да-уж пишет:
Цитата Gena Bukin пишет:
Деньги кто платит?
Анрей дело не в деньгах(хотя вышку, и ремонт оплачивает заказчик) просто заказчик хороший , не хочеться борзеть, а сделать всё с минимальными затратами. |
Рома, если делать по-уму, то:
Демонтаж (25-30$) - вентиль (15-25$) - работа по замене (???) - фреон (10-15$) - монтаж и запуск (25-30$). Итого - 100-130$. Плюс - оплата 2-х выездов вышки.
Если хочешь сохранить лицо - объясни ему - что и как и , если хочешь, ужмись в чём-то по деньгам.
|
Создано 27-05-2009 20:29
|
|
|
Да-уж
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 82
дата регистрации: 13-01-2009
|
тоесть нипель новый не поможет?
|
Создано 27-05-2009 20:44
|
|
|
roma_2709
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 47
дата регистрации: 10-04-2009
|
вот именно предложи клиенту вариант с заменой,а он пусть сам выбирает:надежность или "простоту".
|
Создано 27-05-2009 20:48
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
Да-уж пишет:
тоесть нипель новый не поможет? |
Может, и поможет, если нет внутри вентиля царапин и задиров...Сэкономишь баксов 50, а если и он будет травить? Как ты на высоте будешь это проверять и устранять? Я бы менял 3-хходовой. Кстати, а где гарантия, что травит именно через вентиль? ;)
|
Создано 27-05-2009 21:13
|
|
|
Да-уж
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 82
дата регистрации: 13-01-2009
|
ладно понял , будем работать
|
Создано 27-05-2009 21:29
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
Да-уж пишет:
запаивать не хочу! |
почему?
а в трубу впаяйте сервис порт
|
Создано 27-05-2009 21:38
|
|
|
Да-уж
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 82
дата регистрации: 13-01-2009
|
Цитата |
---|
Leningrad пишет:
почему?а в трубу впаяйте сервис порт |
вариант , спасибо!
|
Создано 27-05-2009 21:49
|
|
|
|
akom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 08-05-2009
|
Будешь запаивать, сальник на вентиле не спалишь? лучше вентиль поменять.
|
Создано 27-05-2009 22:27
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
Как вариант, напаять шредера на газ. трубу у порта, и вкрутить вместо золотника соответствующий болт с уплотнением, про длину болта не забывать! проверить на утечки! делали так разок, заказчик хотел дешево, снимать отказался, но лучше снять блок и поменять кран.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 27-05-2009 22:50
|
|
|
хоха
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 14-05-2007
|
А просто перекрыть трёхходовой вентиль, т.е. отсечь сервисный порт от магистрали не помогает???
|
Создано 02-06-2009 12:53
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Цитата |
---|
Blackfoot пишет:
но лучше снять блок и поменять кран. |
Я ЕЩЁ раз ЗА !!!!!!! Всё равно снял бы да полностью проверил где может травить . Может он на вальцовках травит .Наружник всё равно на улице нюхачём толком не проверишь .Так что снимай и вези в цех .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 02-06-2009 17:12
|
|
|
Да-уж
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 82
дата регистрации: 13-01-2009
|
Цитата |
---|
хоха пишет:
А просто перекрыть трёхходовой вентиль, т.е. отсечь сервисный порт от магистрали не помогает??? |
не понял????
|
Создано 02-06-2009 23:07
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
хоха пишет:
А просто перекрыть трёхходовой вентиль, т.е. отсечь сервисный порт от магистрали не помогает??? |
Приветствую коллегу-холодильщика !
Судя по вопросу, уважаемый хоха полагает что и в бытовых кондиционерах сервисный порт можно отключить также как и в холодильных установках- поворотом шпинделя в крайнее положение. Увы! :D
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 03-06-2009 02:28
|
|
|
хоха
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 14-05-2007
|
Век живи - век учись... Как всегда, отправляюсь учить матчасть
|
Создано 04-06-2009 13:44
|
|
|
МТ-ТЕХНОСЕРВИС
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 04-06-2009
|
Цитата |
---|
Да-уж пишет:
к наружке можно подобраться только с вышки (здание кинотеатра,под самой крышей), прошлое лето по словам хозяина отработал нормально (я думаю травил потихоньку,) а сейчас не даёт холода, проверили - пустой , заправили работает , но блин он же обратно стравит , просто хочеться не особо заморачиваясь исправить , ладно поменяем нипель , проверим , намотаем ленту и закрутим, тему можно закрывать.
всем спасибо !
простите ещё один вопрос, (прошу прощения может глупый)- нипель подходит с автомобильной камеры или они там с какойто заморочкой? |
Есть вопрос? Если сорвана резьба на серв.клапане то как вы заправили кондиционер, и как отвакуумировали. Если заглушка не накручивается, как одели шланги?
|
Создано 04-06-2009 14:43
|
|
|
|