Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
заправка с использованием таблиц по перегреву для 410а, дайте ссылочку для скачивания таблицы, сам смог найти только для 22((
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 26-05-2009 15:50
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
А перегрев от хреона не зависит )))
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 26-05-2009 16:45
|
|
|
мао
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 18-05-2009
|
Вы имеете в виду зависимость давления от температуры?
|
Создано 26-05-2009 17:41
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
мао пишет:
Вы имеете в виду зависимость давления от температуры? | нет. перегрев это степень сухости газа :D
С уважением, LordN.
|
Создано 26-05-2009 18:07
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
А перегрев от хреона не зависит ))) |
и не зависит от температуры на входе в конденсатор, и от температуры на входе в испаритель?
то есть эта таблица справедлива и для 410А
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 26-05-2009 21:49
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Эта баянистая таблица справедлива для отдельно взятого кондиционера, на котором производились измерения ;)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 26-05-2009 22:17
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
все нашел, баяню оказывается, сорри
но вопрос в ветку
а эта таблица "общая" или тоже такая же
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 26-05-2009 22:17
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
На сколько я помню величина перегрева является константой . Или я не прав ?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 27-05-2009 00:03
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
На сколько я помню величина перегрева является константой |
Это справедливо для кондиционера оснащённого ТРВ, а не каппиляркой.
Пусть товарищи поправят если я не прав.(С)
С уважением,
Alex2001
|
Создано 27-05-2009 01:10
|
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Цитата |
---|
Alex2001 пишет:
Это справедливо для кондиционера оснащённого ТРВ, а не каппиляркой.
Пусть товарищи поправят если я не прав.(С) |
Не всегда. Бывает и на ТРВ перегрев плавает, особенно на низких входящих температурах. Кто скажет почему, тому респект! ;)
2 Maleyev72
Уж не константа, это точно. 8)
Перегрев - динамический показатель степени заполнения испарителя хреоном. Универсальная величина, не зависящая от типа хладагента.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 27-05-2009 05:39
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
Эта баянистая таблица справедлива для отдельно взятого кондиционера, на котором производились измерения |
Ответ неверный.
Семейство кривых было получено на основании расчета определенного холодильного цикла (а не устройства) при различных параметрах, в том числе и для свойств хреона.
Если надо для 410, то программа Cool Pack и вперед!
|
Создано 27-05-2009 10:38
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
да? а у меня другая информация. это таблица взята из мануала Carrier и к программе Cool Pack не имеет отношения.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 27-05-2009 12:22
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Так точно, это творение Carrier.
Однако получена она была на основании расчетов цикла при различных параметрах с учетом потерь и т.п.
Да и Carrier это не Midea.....
|
Создано 27-05-2009 17:32
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
2 air_wave, а эта таблица "общая" или тоже такая же???(второе фото)
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 27-05-2009 19:17
|
|
|
airclim
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 06-03-2009
|
Так это таблица взята тоже с мануала. Но, ввиду того что на шкале присутствует температура по влажному термометру - она "интереснее"
С уважением Владимир.
______________________________
Пессимист видит трудности при любой возможности; оптимист в любой трудности видит возможность. Уинстон Черчилль.
|
Создано 30-05-2009 14:07
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
whip пишет:
Так точно, это творение Carrier. | дайте плз ссылку на сей документик.
С уважением, LordN.
|
Создано 11-06-2009 05:56
|
|
|
|