Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости чем грозит многократный запас мощности кондиционера?
.: чем грозит многократный запас мощности кондиционера?
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 30 из 56
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «чем грозит многократный запас мощности кондиционера?»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
подскажите, чем грозит м ногократный запас по мощности кондиционера?

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 19-05-2009 23:08
Наверх
Boriska13066
(495)724-72-50


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 182
дата регистрации: 09-03-2009
Ни чем, более долгой эксплуатацией оборудования за счёт сниженной нагрузки ...
Создано 19-05-2009 23:12
Наверх
roma_2709


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 47
дата регистрации: 10-04-2009
частыми остановками из-за быстрого набора температуры,а если регулирование начинается через время после пуска,то можно людей и заморозить.
Создано 19-05-2009 23:19
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
Это понятно, я имел ввиду для самого сплита, один гений(проектировщик абсолютно надежных систем) засунул в проект сайта оптосвязи 2 "сотых" дайкина с автоматикой 100% резервирования под одну стойку опто-оборудования(выделение тепла около 2кВт) итак 90 штук этих сайтов по трассе оптоволокна, оборудование закуплено(сплиты) заказчиком.

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 19-05-2009 23:33
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
вот эти пуски стопы частые меня и смущают, как бы запас боком не вышел

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 19-05-2009 23:40
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
Цитата
Blackfoot пишет:
вот эти пуски стопы частые меня и смущают, как бы запас боком не вышел

Если только в теплую молотить, то в кондее рессивер должен быть...
А если круглогодично, то компрессор и грелка может не спасти... лучше меньше, чем больше... молотит, значит самообогревается...
Кстати, как раз на зимний режим применение дешовенькой системы с рециркуляцией.
Круглый, канальный вент, фильтр EU5, пара диффузоров, кусок воздуховода, две заслонки с 3-х позиционными приводами и например Optigo для управлением сим девайсом серверной.
Цена вопроса для заказчика 800 Евро (по богатому 1000). Можно прикинуть, может и на летний режим проканает.
Еще можно попробовать адаптировать один привод на две заслонки...

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 20-05-2009 00:57
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
Цитата
Blackfoot пишет:
подскажите, чем грозит м ногократный запас по мощности кондиционера?
чатыми пусками комперссора и его преждевременной кончиной по сравнению с темже но малой мощности...
ну ишо перегрев будет критическим под ноль...
Цитата
Blackfoot пишет:
оборудование закуплено(сплиты) заказчиком.
скупой платит дважды, а этот заплатит трижды...
Цитата
Boriska13066 пишет:
Ни чем, более долгой эксплуатацией оборудования за счёт сниженной нагрузки ...
Boriska13066 ЖЖОШ :cry: :cry: :cry:
Создано 20-05-2009 01:38
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
мне еще нравится когда ставят две 18-шки , одну типа в резерв.
Включают их одновременно на -16, и они компрессор включают максимум на 1 мин, и так дергаются все время пока одна не загнется...
Создано 20-05-2009 01:48
Наверх
Мега


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
Цитата
Blackfoot пишет:
Это понятно, я имел ввиду для самого сплита, один гений(проектировщик абсолютно надежных систем) засунул в проект сайта оптосвязи 2 "сотых" дайкина с автоматикой 100% резервирования под одну стойку опто-оборудования(выделение тепла около 2кВт) итак 90 штук этих сайтов по трассе оптоволокна, оборудование закуплено(сплиты) заказчиком.

Точно гЕНИЙ.
Я вот тоже недавно подстраховался по просьбе "с запасом"и два 35 воткнул ито теперь жалко технику. компресор вкл. на 15секунд и 3-10мин. работает
Создано 20-05-2009 02:37
Наверх
Мега


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
Цитата
Blackfoot пишет:
Это понятно, я имел ввиду для самого сплита, один гений(проектировщик абсолютно надежных систем) засунул в проект сайта оптосвязи 2 "сотых" дайкина с автоматикой 100% резервирования под одну стойку опто-оборудования(выделение тепла около 2кВт) итак 90 штук этих сайтов по трассе оптоволокна, оборудование закуплено(сплиты) заказчиком.

Точно гЕНИЙ.
Я вот тоже недавно подстраховался по просьбе "с запасом"и два 35 воткнул ито теперь жалко технику. компресор вкл. на 15секунд и 3-10мин. отдыхает
Создано 20-05-2009 02:38
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
Проблема не в частых включениях, выключениях. При многократном запасе по мощности хреон за оборот конденсатор->испаритель->компрессор не успевает выкипеть в помещении (при заводской заправке) и приезжает в картер компрессора. Дайкин может и живучее собратьев, но в перспективе загнется тоже.
Проблема решаемая. ;)

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 20-05-2009 07:18
Наверх
Мега


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
Цитата
air_wave пишет:
Проблема не в частых включениях, выключениях. При многократном запасе по мощности хреон за оборот конденсатор->испаритель->компрессор не успевает выкипеть в помещении (при заводской заправке) и приезжает в картер компрессора. Дайкин может и живучее собратьев, но в перспективе загнется тоже.
Проблема решаемая.

У нас там трассы длиннные около 10м. и внешники в низу может этого хватит при заводской заправке. Или чуть чуть стравить и компресору по легкче будет.?
Создано 20-05-2009 07:50
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
Я бы посмотрел на температуру в помещении, потом при самой низкой температуре проверил перегрев. Если болтается вблизи нуля - однозначно травить и не париться. Травить можно в отвакуумированный баллон с парожидкостного порта 8)

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 20-05-2009 08:00
Наверх
fon


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
а ротация есть?
Создано 20-05-2009 08:24
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
air_wave пишет:
При многократном запасе по мощности хреон за оборот конденсатор->испаритель->компрессор не успевает выкипеть в помещении (при заводской заправке) и приезжает в картер компрессора.
если в алгоритме нету понятия минимального времени работы компрессора - то технике однозначно быстрый пц будет. если такое есть - то выход м.б. таким: ставить уставку на +22..+25. либо берите таймер который умеет формировать импульс заданной длины и блокируйте отключение компрессора на это самое минимальное время =~ 100..300 сек.

С уважением, LordN.
Создано 20-05-2009 09:42
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Цитата со статьи инет-газеты "Холодильщик.ru":

"При пуске компрессора, через пусковую обмотку электродвигателя протекает большой ток, вызывающий ее нагревание. Поэтому время между пусками компрессора должно быть достаточным для охлаждения пусковой обмотки. Согласно инструкции по эксплуатации допускается производить не более 10-12 циклов в течение часа, нормальной считается работа с 5-7 циклами. Для предотвращения сгорания пусковой обмотки при частых пусках-остановках компрессора рекомендуется использовать реле времени для задержки пуска компрессора. "

Так что при МНОГКРАТНОМ запасе мощности у Вас уже как минимум две потенциальные причины выхода из строя:
1. то, что озвучил уважаемый air_wave
2. и то что написано выше.

С уважением...

P.S. а вот это:
Цитата
Boriska13066 пишет:
Ни чем, более долгой эксплуатацией оборудования за счёт сниженной нагрузки ...

Скорее о инверторных кондиционерах... ито, смотря на сколько это самое МНОГОКРАТНОЕ превышение получается.

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 20-05-2009 10:25
Наверх
dm.i3


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
bravo bravo bravo
Мне нравится ваш проектировщик, молодец.Сделать бапки на ровном месте не всякий может.Я готов ремонтировать вас круглый год.
Создано 20-05-2009 12:17
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
Я наблюдал за переразмеренными блоками в серверной. Пауза 5 минут. Т.е. 12 стартов в час. Для Копланда на 14 кВт это было некритично. Он быстрее развалился от ВХ. Согласен, для компрессоров помощнее нужно не менее 6 стартов в час.

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 20-05-2009 12:53
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
2 FON а ротация есть?
есть родное даичевское РДД))))

2 dm.i3 Сам буду ремонтировать)))))))
СПАСИБО всем !!!!!!!!

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 20-05-2009 14:50
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
Цитата
air_wave пишет:
Согласен, для компрессоров помощнее нужно не менее 6 стартов в час.


Извините, быть может "не более" 6 стартов в час?

С уважением,
Alex2001
Создано 20-05-2009 15:34
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
Ага, не более... очепятался ))

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 20-05-2009 15:39
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
Цитата
Blackfoot пишет:
2 FON а ротация есть?
есть родное даичевское РДД))))

Вы наверное хотели сказать СРК.
РДД это из другой песТни. :D
Создано 20-05-2009 16:52
Наверх
fon


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
Если МУК-2 в качестве ротации, там (вроде) можно задавать интервалы работы принудительно
надо почитать - могу ошибаться
Создано 20-05-2009 17:37
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
2 Leningrad
да, прогнал, СРК)))

2 air_wave
ВХ-расшифруйте, плиз

Daikin, интересно, реализует защиту от частых старт-стопов?(на своих гоп-стопах))))
модель промышленная настенник 10кВт, внутрянка ЖЕЛЕЗНАЯ! FAQ100B/RR100B
ХОТЯ ЭТО НАВЕРНОЕ ВОПРОС к производителю

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 20-05-2009 19:19
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Цитата
Nikkar пишет:
чатыми пусками комперссора и его преждевременной кончиной по сравнению с темже но малой мощности...

Чисто теоритическки я с Никитой согласен . Практически ..... что пишет Котзла..... ?
Где правда сермяжная ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

M@LEY из Барнаула
Создано 20-05-2009 19:39
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
Цитата
Maleyev72 пишет:
что пишет Котзла..... ?

А что он пишет?

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 20-05-2009 21:24
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Цитата
Blackfoot пишет:
ВХ-расшифруйте, плиз

ВХ=Влажный Ход

Цитата
Blackfoot пишет:
Daikin, интересно, реализует защиту от частых старт-стопов?

Сомневаюсь... редко кто ставит. Обычно ставят таймер задержки включения компрессора уже сами (особенно, на "тупых" простеньких кондюках, кои и ставят обычно в серверные, или юзают как ККБ)

Цитата
fon пишет:
Если МУК-2 в качестве ротации, там (вроде) можно задавать интервалы работы принудительно

А что это Вам даст? Разве это решит проблему переразмеренности холодильной мощности кондюка над теплопритоками???
Вы ж будете менять интервал смены рабочий/резервный кондиционер.

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 20-05-2009 21:25
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
Да еще в проекте 2 обогревателя по 3 или 4 кВт(не помню), один прямо под кондиционерами, которые друг над другом(северный вариант-обогрев пригодится), такой вот проект(делала одна московская конторка)! Наверное они и уравняют запас мощности конд.(уставки у них одинаковые со сплитами+-1К)
Да, еще датчик t внутреннего блока не на всасе воздуха, а прямо над обогревателем в правом нижнем углу снизу внутреннего блока, и пульты с датчиками рядом с обогревателем.
Проект согласован, изменения не приветствуются(читай не допускаются), думаю, брать на свою светлую душу или нет будущие грехи этого ГЕНИЯ.Кризис)))))) Вопрос

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 20-05-2009 22:42
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
Деньги улетают в трубу. 10 кВт холода - на 1-2 кВт от стоек, это 3 кВт по электричеству + 8 кВт от нагревателей, шоп Дайкинам было хорошо...
Прям вижу как распиливают баблос проктологи, дайкинисты поставщики/монтажники, строители, эксплуатация и пр. А потом удивляемся почему связь такая дорогая...
мля...

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 21-05-2009 00:11
Наверх
fon


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
один на тепло включить, второй - на холод:))))))))
Создано 21-05-2009 11:52
Наверх
Сообщения 1 - 30 из 56
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.