antabis
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 19-05-2009
|
Новый кондиционер LG G07LH, ставили монтажники той же фирмы, где куплен. Судя по инструментам и тщательности работы - не в первый раз делали.
На холод - работает исправно, ничего не настрораживает.
А вот на обогрев - какие то странности.
Температура на улице +8. В комнате +20. Включаем на обогрев. Работает так - минуту или около греет, потом загорается лампочка авторазморозки, выключен внутренний вентилятор, компрессор (не слышно) и наружный вентилятор. Так "молчит" некоторое время (тоже минуту или две) потом опять греет. И так по кругу.
Нормально ли это?
Трубы из наружного блока горячие (когда греет), потом одна слегка остывает, вторая ощутимо теплее. Посторонних запахов, звуков или вибраций нет.
В инструкции не нашел ничего по этому поводу, написано что ИНОГДА включается авторазморозка чтобы не было обледенения наружного блока.
И второй вопрос по осушению - оно тоже циклично. Так и должно быть?
Спасибо. В сервис позвонил, но хочу собрать мнения и других специалистов тоже.
|
WWN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 176
дата регистрации: 07-04-2008
|
ну натыкал постов.
|
antabis
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 19-05-2009
|
Цитата |
---|
WWN пишет:
ну натыкал постов. |
Я сделал один - вылезло сообщение, что ошибка в БД. Я подумал что не сохранилось и нажал обновить.
А как удалить - не знаю.
Так что сорри.
|