dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Поделитесь опытом. Кто делал прокладку фреоновых труб в земле. Как лучше проложить в земле.
|
Создано 09-04-2009 22:23
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Нифига се, куда нелегкая занесла!!! В землю!!!! Блин ну по идее прокинте в вентиляционной трубе 100 и будет вам щастье не обрастать вопросами за землю!!!
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 09-04-2009 23:08
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
загородный дом, наружки за домиком прислуги, от домика до дома выложенная плиткой дорожка, рядом выкопали траншею шириной в кирпич, глубиной чуть больше, дно выложили кирпичом, стенки - кирпич на ребро, верх затем тоже накрыли кирпичом. Получился как бы канал 12 на 12 см. Внутри труба в изоляции вставлена в сантехническую пластиковую трубу. Кто вскроет, увидит три пластиковых трубы (в третьей провода).
ИМХО перестраховались, но хозяин платил.
:-)
|
Создано 10-04-2009 00:23
|
|
|
robin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
|
В термафлекс, а потом в полиетиленовую гофротрубу. Ну и закопали нафиг. Термафлекс попрочнее, поэтому его и применяли. Гофротрубу не помню где покупали. Там же дренажную трубу для почвы продают. Только дренажная перфарированная, а эта нет.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
|
Создано 10-04-2009 00:23
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Я примерно это и представлял. Теперь наверно так и сделаю. Единственное смущает весение паводки. Вода просочится и напитает влагой изоляцию. Высохнет-ли она потом когда вода уйдет.
|
Создано 10-04-2009 07:21
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
используй каучук, а не пласмаску, она не напитается.
С уважением, LordN.
|
Создано 10-04-2009 08:07
|
|
|
vittor
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 37
дата регистрации: 10-01-2007
|
на коттедже прокладывали сантехническую трубу, а в нее все трассы. Закапывали на глубину сантиметров 50-70, не глубже. Уже 5-й год работает. Каких либо проблем не было.
|
Создано 10-04-2009 09:30
|
|
|
Boriska13066
(495)724-72-50
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 182
дата регистрации: 09-03-2009
|
У меня в одном коттеджном посёлке по согласованию с проектировщиком прокладку вели ПВХ трубой с муфтами (уже 4-я VRF). Очень герметичная и практичная конструкция, во снутрь трубы ни вода, ни чего не попадает, удобно собирается и обладает хорошей жёсткостью, пока раскладывали на одном из коттеджей местный абориген на своей четвёрке проехался по трубам, даже не помялись ....
Стоимость не болльшая .....
|
Создано 26-04-2009 06:58
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Тема потеряла актуальность. Конкуренты выиграли по откату. Но всёже хотелось -бы поподробнее Boriska13066, ваш опыт.
|
Создано 26-04-2009 21:38
|
|
|
|
robin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
|
ПНД труба по видимуму имеется ввиду
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
|
Создано 27-04-2009 00:37
|
|
|
Boriska13066
(495)724-72-50
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 182
дата регистрации: 09-03-2009
|
Цитата |
---|
dm.i3 пишет:
Тема потеряла актуальность. Конкуренты выиграли по откату. Но всёже хотелось -бы поподробнее Boriska13066, ваш опыт. |
Ну задавайте вопрос тогда конкретнее, основное я написал.
В принципе данным решением вполне доволен, нареканий повторюсь нет, прочность вполне нормальная.
Стандартно закладывались коммуникации на глубину 1м (проекты типовые), даже после езды по закопаной траншее тяжёлой техники, труба и узлы не деформировались (траншея раскапывалась для прокладки дополнительных коммуникаций, заодно и свои посмотрели). Кстати, там же электрики силовые провода тянули в канализационной трубе, её всю раздавило, е***ся до сих пор ....
|
Создано 27-04-2009 17:11
|
|
|
Boriska13066
(495)724-72-50
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 182
дата регистрации: 09-03-2009
|
Цитата |
---|
robin пишет:
ПНД труба по видимуму имеется ввиду |
Кстати, повидимому вы правы ....
|
Создано 27-04-2009 17:15
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Что за ПВХ труба, серая для канализации?
|
Создано 27-04-2009 19:09
|
|
|
Boriska13066
(495)724-72-50
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 182
дата регистрации: 09-03-2009
|
Цитата |
---|
dm.i3 пишет:
Что за ПВХ труба, серая для канализации? |
ПНД, я поторопился когда писал ....
|
Создано 27-04-2009 19:15
|
|
|
Boriska13066
(495)724-72-50
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 182
дата регистрации: 09-03-2009
|
Вот такие трубы, только меньше диаметром ....
|
Создано 27-04-2009 19:44
|
|
|
robin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
|
То Boriska13066
А каким диаметром ПНД? С изоляцией медь в нее засовывали или как?
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
|
Создано 27-04-2009 19:46
|
|
|
Boriska13066
(495)724-72-50
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 182
дата регистрации: 09-03-2009
|
Конечно с изоляцией, брали 100мм ....
Это уже получилась типовая схема, говорю же применяли и применяем постоянно, всё на 5+ ....
За счёт наличия герметичных съёмных соединений, всё получается ремонтнопригодным ....
Был случай, на одном из коттеджей, алмазники порезали магистраль, пишлось вырезать около 3,5м магистрали и выкинуть, ребята за 2 часа всё пересобрали ....
|
Создано 27-04-2009 20:00
|
|
|
|