Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Дозаправка инвертора.
.: Дозаправка инвертора.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Дозаправка инвертора.», Или всё таки перезаправка?
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
airclim


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 06-03-2009
Уважаемые господа !

Очень хотелось бы узнать о Ваших методах ПРАВИЛЬНОЙ дозаправки инвертора с электронным ТРВ.

Я опускаю здесь поиск и ликвидацию утечки, а также сопутсвующие .... кривого монтажа.

На форуме читал, что некоторые добиваются заветных 7-8 градусов перегрева.
Но, разве электронный ТРВ, не будет поддерживать заданный производителем перегрев?
и не может ли случится так что "заливая" как заправлять, думаю всем известно фреон, и ориентируясь на 7-8 градусов мы не получим возможный влажный ход? -А перегрев при этом будет в норме!



В инете читал о "Хитрых приборах монтажников" которые позволяют дозаправлять инвертор с ТРВ без предварительной эвакуации.

Сам, дозаправляю или заправляю инвертора с ТРВ только по весам с предварительной откачкой.

Может мои методы устарели, и есть уже более современные и оптимизированные?





С уважением Владимир.
______________________________
Пессимист видит трудности при любой возможности; оптимист в любой трудности видит возможность. Уинстон Черчилль.
Создано 30-03-2009 21:38
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
airclim пишет:
Сам, дозаправляю или заправляю инвертора с ТРВ только по весам с предварительной откачкой.

ну и правильно, остальное посути есть многофакторное шаманство. 8)

С уважением, LordN.
Создано 30-03-2009 22:00
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
О каких инверторах идет речь?
Есть полупромные машинки у Daikin, там отслеживается перегрев по датчикам во внутреннем блоке в режиме "холод" и по датчику давления и температуры в режиме "тепло"
Обычные бытовые инверторы не отслеживают перегрев 7-8 град.
Хитрости особой при дозаправке и контроле количества хреона нет.
Включаете инвертора на полную мощность, задавая самую низкую температуру, нагреваете датчик комнатной температуры, ждете 20 град в помещении, измеряете перегрев (не менее 4 град).
Только не забывайте, на улице желательно иметь температуру от 10 град Ц и выше. Не доверяю штатным алгоритмам поддержания давления конденсации

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 30-03-2009 22:07
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
Цитата
airclim пишет:
и ориентируясь на 7-8 градусов мы не получим возможный влажный ход? -А перегрев при этом будет в норме!

Не получите, если будете внимательно следить за параметрами на разных режимах.

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 30-03-2009 22:10
Наверх
airclim


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 06-03-2009


Инетресно, услышать от пользователей устройства SN 36, мнения о его возможностях и корректность дозаправки.
очень нравиться Testo, но, пока, имеем только на картинке.
:)



С уважением Владимир.
______________________________
Пессимист видит трудности при любой возможности; оптимист в любой трудности видит возможность. Уинстон Черчилль.
Создано 30-03-2009 22:20
Наверх
airclim


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 06-03-2009
Цитата
air_wave пишет:
Не получите, если будете внимательно следить за параметрами на разных режимах.


Ну это хорошо!
Я поэтому и не пытался дозаправлять инвертор, в ожидании 7-8 градусов перегрева.
А пользовался весами.
Спасибо Вам, за описанный метод.



С уважением Владимир.
______________________________
Пессимист видит трудности при любой возможности; оптимист в любой трудности видит возможность. Уинстон Черчилль.
Создано 30-03-2009 22:31
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.