Очень хотелось бы узнать о Ваших методах ПРАВИЛЬНОЙ дозаправки инвертора с электронным ТРВ.
Я опускаю здесь поиск и ликвидацию утечки, а также сопутсвующие .... кривого монтажа.
На форуме читал, что некоторые добиваются заветных 7-8 градусов перегрева.
Но, разве электронный ТРВ, не будет поддерживать заданный производителем перегрев?
и не может ли случится так что "заливая" как заправлять, думаю всем известно фреон, и ориентируясь на 7-8 градусов мы не получим возможный влажный ход? -А перегрев при этом будет в норме!
В инете читал о "Хитрых приборах монтажников" которые позволяют дозаправлять инвертор с ТРВ без предварительной эвакуации.
Сам, дозаправляю или заправляю инвертора с ТРВ только по весам с предварительной откачкой.
Может мои методы устарели, и есть уже более современные и оптимизированные?
С уважением Владимир.
______________________________
Пессимист видит трудности при любой возможности; оптимист в любой трудности видит возможность. Уинстон Черчилль.
О каких инверторах идет речь?
Есть полупромные машинки у Daikin, там отслеживается перегрев по датчикам во внутреннем блоке в режиме "холод" и по датчику давления и температуры в режиме "тепло"
Обычные бытовые инверторы не отслеживают перегрев 7-8 град.
Хитрости особой при дозаправке и контроле количества хреона нет.
Включаете инвертора на полную мощность, задавая самую низкую температуру, нагреваете датчик комнатной температуры, ждете 20 град в помещении, измеряете перегрев (не менее 4 град).
Только не забывайте, на улице желательно иметь температуру от 10 град Ц и выше. Не доверяю штатным алгоритмам поддержания давления конденсации
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Инетресно, услышать от пользователей устройства SN 36, мнения о его возможностях и корректность дозаправки.
очень нравиться Testo, но, пока, имеем только на картинке.
:)
С уважением Владимир.
______________________________
Пессимист видит трудности при любой возможности; оптимист в любой трудности видит возможность. Уинстон Черчилль.
air_wave пишет:
Не получите, если будете внимательно следить за параметрами на разных режимах.
Ну это хорошо!
Я поэтому и не пытался дозаправлять инвертор, в ожидании 7-8 градусов перегрева.
А пользовался весами.
Спасибо Вам, за описанный метод.
С уважением Владимир.
______________________________
Пессимист видит трудности при любой возможности; оптимист в любой трудности видит возможность. Уинстон Черчилль.