Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Всесезонные блоки на кондиционерах
.: Всесезонные блоки на кондиционерах
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Всесезонные блоки на кондиционерах», По температуре или по давлению
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
EVT


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 299
дата регистрации: 24-11-2004
Всегда думал, что всесезонные боки в которых регулируется скорость вентилятора наружнего блока по давлению лечше. Но недавно пообщался с одним инженером, и его мнение было противоположное. Основная его мысль была в том, что по температуре надежнее, нет шансов на утечку фреона. :sor
Каково ваше мнение по этом вопросу? gf
Создано 17-03-2009 10:59
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
При установке регулятора с датчиком давления - Вы вмешиваетесь в фреоновый контур (нада впаивать) и, как следствие, теряете гарантию на кондиционер (от производителя)... это основное неудобство.

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 17-03-2009 11:04
Наверх
EVT


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 299
дата регистрации: 24-11-2004
Это не такое уж и страшное неудобство, многие поставщики сами ставят такие блоки (Биоконд, АЯК, Юнайтед Элементс), и поэтому они не лишают гарантии при установке таких блоков. А Daikin вообще запчасти на замену по гарантии принимает вместе с актом о поломке, и об установке такого блока даже знать не будет.
Мне все таки хочется знать техничские плюсы и минусы таких блоков.
Создано 17-03-2009 11:29
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
FSX42 и FSX43 - регуляторы прямого действия. В этом их преимущество. Плюс не надо парится с многозаходными конденсаторами, гадая куда воткнуть датчик и на какую температуру его настроить (SC4 это позволяет).
Вообще утечки это не основная проблема... Если использовать нормальные расходники...
Проблема, когда монтажники тупо запускают доработанные блоки без проверки перегрева, давления конденсации, температуры нагнетания, температуры картера и т.п.

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 17-03-2009 11:53
Наверх
narkom


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
Накручиваете тройник на клапан шредера на нагнетание, берете регулятор FSX42 модель с капиллярной трубкой, чтобы сгладить пульсации давления и все отлично работает. Ничего не надо впаивать.
По температуре не может быть надежнее, неизвестно как и на какой калач монтажник поставит датчик. Сплошь и рядом без термопасты и изоляции.
Создано 17-03-2009 16:26
Наверх
sibproject


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 873
дата регистрации: 05-10-2001
Цитата
EVT пишет:
Биоконд, АЯК, Юнайтед Элементс)


о как - а по схемам у них датчики по температуре

http://sibproject.livejournal.com/
Создано 17-03-2009 16:42
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Цитата
narkom пишет:
По температуре не может быть надежнее, неизвестно как и на какой калач монтажник поставит датчик. Сплошь и рядом без термопасты и изоляции.

Ну - это не минус системы - это минус монтажников. Если у них проблемы правильной с установкой термодатчика... то как же они установят датчик давления?:sor (пусть даже и через тройник на шредере).
Цитата
air_wave пишет:
Плюс не надо парится с многозаходными конденсаторами, гадая куда воткнуть датчик

В "нормальных" регуляторах, в инструкции по монтажу, всегда найдутся указания по правильному размещению термодатчика.

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 17-03-2009 16:47
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
Цитата
Накручиваете тройник на клапан шредера на нагнетание, берете регулятор FSX42 модель с капиллярной трубкой, чтобы сгладить пульсации давления и все отлично работает. Ничего не надо впаивать.


Хорошо когда Шредер есть на нагнетании.
Но такое счастье бывает не всегда.

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 17-03-2009 16:48
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
Цитата
о как - а по схемам у них датчики по температуре

какие схемы вы имеете ввиду?

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 17-03-2009 16:51
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
Цитата
В "нормальных" регуляторах, в инструкции по монтажу, всегда найдутся указания по правильному размещению термодатчика.

видимо мне попадались в основном неправильные инструкции и монтажники.
З.Ы. Эх Лева не участвует. щас бы он попиарил свой девайс на 16А симисторе.
все производители отдыхают!
жаба их видите ли душит. ставят гавно дешевое на 4А.


Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 17-03-2009 16:57
Наверх
EVT


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 299
дата регистрации: 24-11-2004
Цитата
sibproject пишет:
о как - а по схемам у них датчики по температуре

Они оба типа устанавливают по желанию диллера, как по температуре, так и по давлению.
Я слышал, что по температуре кондиционер будет неровно температуру в помещзении поддерживать. И кроме того из-за запаздывания реакции по температуре, система работает как маятник, а не плавно регулирует скрость вентилятора.
Создано 17-03-2009 16:58
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
Цитата
Я слышал, что по температуре кондиционер будет неровно температуру в помещзении поддерживать. И кроме того из-за запаздывания реакции по температуре, система работает как маятник, а не плавно регулирует скрость вентилятора.

Колебания давления конденсации не сильно влияют на точность поддержания температуры в помещении.
при наличии избыточной холодопроизводительности и неправильного воздухораспеределения вы получите стартстопы и пульсации давления конденсации, КОТОРЫЕ СКОРЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ДАВЛЕНИЕМ КИПЕНИЯ И ПЕРЕРАЗМЕННОСТЬЮ КОНДЕНСАТОРА, но никак не типом регулятора давления.

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 17-03-2009 17:10
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
air_wave пишет:
З.Ы. Эх Лева не участвует. щас бы он попиарил свой девайс на 16А симисторе.

а че его пиарить? :D
Цитата
EVT пишет:
кроме того из-за запаздывания реакции по температуре, система работает как маятник, а не плавно регулирует скрость вентилятора.
это да, все фазики именно так и работают потому что по другому не можут.


С уважением, LordN.
Создано 17-03-2009 18:11
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Цитата
air_wave пишет:
видимо мне попадались в основном неправильные инструкции и монтажники.

"Я Вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса ооочень велика......" :D
То, с чем сталкиваюсь я:
1. PAC-SK72CT-A (плата управления вентилятором, производитель - МЕ). В монтажной схеме четко указана позиция термодатчика как в одно-секционном теплообменнике, так и в двух-секционом типе теплообменника.
2. ЭРКО-01. Фраза из доки на него:
"Датчик рекомендуется устанавливать на трубе нагнетания (жидкостная линия), по возможности ближе к входу в конденсатор........ закрепить датчик с помощью хомутов и покрыть самоклеющейся теплоизолирующей лентой".


_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 17-03-2009 18:39
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
Цитата
"Датчик рекомендуется устанавливать на трубе нагнетания (жидкостная линия), по возможности ближе к входу в конденсатор........ закрепить датчик с помощью хомутов и покрыть самоклеющейся теплоизолирующей лентой".

Туманно написано, не замечаете?



Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 17-03-2009 19:21
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
air_wave пишет:
Туманно написано, не замечаете?

это точно. пацаны-песатили явно форум не читают 8)

С уважением, LordN.
Создано 17-03-2009 20:06
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
To ALL

По умолчанию FSY-43

http://www.ecopeland.com/Literature/A..._35028.pdf

Настроен на 21,8 бар. (При врезке на стороне нагнетания перед самой капиллярной трубкой перенастройки на другое давление не требует?)

При установки в бытовой сплит (например такой)

http://www.mitsubishi-aircon.ru/produ...php?m=1099

1.Достаточно ли проконтролировать перегрев и ток потребляемый компрессором? (Разумеется при заправке R410 в количестве согласно service manual)

2.Посоветуйте прибор для измерения перегрева, надёжный и не требующий поверки каждые пол года.

С уважением,
Alex2001
Создано 17-03-2009 23:38
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
Цитата
Alex2001 пишет:
Настроен на 21,8 бар. (При врезке на стороне нагнетания перед самой капиллярной трубкой перенастройки на другое давление не требует?)

Лучше настроить на 24 бара
Цитата
Alex2001 пишет:
1.Достаточно ли проконтролировать перегрев и ток потребляемый компрессором? (Разумеется при заправке R410 в количестве согласно service manual)

Контролируйте также температуру нагнетания и картера.
Цитата
Alex2001 пишет:
2.Посоветуйте прибор для измерения перегрева, надёжный и не требующий поверки каждые пол года.

SH-36N


Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 18-03-2009 07:53
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
Цитата
narkom пишет:
берете регулятор FSX42 модель с капиллярной трубкой, чтобы сгладить пульсации давления и все отлично работает.


1. Какую длину и диаметр капиллярки рекомендуете применить?

2. Подключение FSX42 через капиллярку ОБЯЗАТЕЛЬНО в кондиционере с поршневым компрессором и ЖЕЛАТЕЛЬНО в кондиционере с роторным компрессором?

Цитата
air_wave пишет:
SH-36N


Спасибо за разъяснения по первым двум вопросам.
А по поводу SH-36N поинтересуюсь: Приборы TESTO

http://www.testo.ru/online/abaxx-?$pa...nt=go-home

настолько же лучше насколько дороже чем SH-36N?

или ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ разницы в качестве/удобстве работы нет?

С уважением,
Alex2001
Создано 19-03-2009 14:57
Наверх
narkom


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
Длина капиллярки у моделей с индексом "К" стандартная (1м).
Строго говоря, по инструкции монтировать нужно исключительно на жидкостную линию, после конденсатора. Поэтому при монтаже на нагнетание капиллярку ставим всегда. К тому же, это удобно. Сам регулятор можно закрепить в удобном месте.
Создано 19-03-2009 15:22
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Цитата

Цитата "
Датчик рекомендуется устанавливать на трубе нагнетания (жидкостная линия), по возможности ближе к входу в конденсатор........ закрепить датчик с помощью хомутов и покрыть самоклеющейся теплоизолирующей лентой".

Туманно написано, не замечаете?

Угум-с... мне больше по душе картинки из иструкции по монтажу PAC-SK72CT-A 8) (там четко визуализировано место, где должен быть закреплен термистор)

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 19-03-2009 15:36
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
2 Alex2001
Тесто большой и неудобный. Его плюс - повесить на чиллер, прецизионник, записать данные в таблицы и графики и вручить заказчику.
У нас есть 560-1. чумадан+ноут. вообщем понты
Для оборудования попроще - SH-36N.
небольшой компактный, простой как грабли. к нему тройников кучу и шлангов с кранами и получается шикарный коллектор. родной датчик использую чтобы диагностировать наличие жидкаря в контуре, когда компрессор офф.
для измерения перегрева использую поверхностный зонд Тесто. небольшой, быстро и точно кажет температуру на трубе.
Для диагностики VRF только софт. никаких манометров термометров. только если нужно проверить родные датчики давления и температуры.


Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 19-03-2009 16:29
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
2air_wave
Цитата
air_wave пишет:
для измерения перегрева использую поверхностный зонд Тесто. небольшой, быстро и точно кажет температуру на трубе.

какой индекс этого зонда у TESTO ?
Создано 19-03-2009 19:12
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
сюда

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 19-03-2009 20:39
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
Цитата
air_wave пишет:
для измерения перегрева использую поверхностный зонд Тесто. небольшой, быстро и точно кажет температуру на трубе.


Приобрёл данный инструмент.
Рисунок

Мягко говоря не дешёвый, но своих денег стОит, работать очень удобно (точность + быстрота измерения).
Ещё раз спасибо air_wave за рекомендацию по инструменту.

С уважением,
Alex2001
Создано 16-06-2009 18:07
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
незашто ;)
Плюс он еще компактный и можно в любую трубку контура воткнуть. хоть в 1/4" на 2-м ряду испарителя.
Это и есть основной инструмент холодильщика gf

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 17-06-2009 09:07
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.