Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Pемонт кондиционера Samsung SH07ZZ8/SER
.: Pемонт кондиционера Samsung SH07ZZ8/SER
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Pемонт кондиционера Samsung SH07ZZ8/SER»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
fly030975


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 14-03-2009
Началась старая добрая проблема с кондиционером Samsung SH07ZZ8/SER. Не включается на подогрев.Вернее включается иногда минут на 5 дальше переходит в режим охлаждения.Снимал датчики температуры с рабочего-не помогло.Ввел волшебный код 005024170360 не помогло.Помогите добрым советом тк менять плату управления не очень хочется.
Создано 14-03-2009 12:32
Наверх
Войт Бн


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 58
дата регистрации: 15-01-2009
Подробнее, что происходит в наружном блоке?
Создано 14-03-2009 13:37
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Теперь поменяйте плату с рабочего! Самсунговские платы непредсказуемы как блондинки!
Создано 14-03-2009 13:55
Наверх
antileto


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 663
дата регистрации: 06-01-2009
Цитата
fly030975 пишет:
Снимал датчики температуры с рабочего-не помогло.Ввел волшебный код 005024170360 не помогло

"Копотом хлопал, по колесам стучал?" :) Расскажите, что с 4-х ходовым происходит.
Создано 14-03-2009 13:55
Наверх
lyahmisha


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 238
дата регистрации: 19-02-2007
Проверте питание на 4-х ход.клапане(естественно при включенном кондее),
когда он еще греет и когда перестает.Если питание есть в любом случае то проблема с клапоном.

С уважением Михаил.
Создано 14-03-2009 17:44
Наверх
штирлиц


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
Много раз встречал, монтажники перепутали провода вентилятора и клапана, в тот момент когда плата отключает вентилятор естественно отключался клапан, проверьте, мож оно самое....
Создано 15-03-2009 13:42
Наверх
lyahmisha


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 238
дата регистрации: 19-02-2007
штирлиц прав,
но тогда при работе в режиме охлаждение,он
будет греть и вентил.наружки не будет работать.

С уважением Михаил.
Создано 15-03-2009 14:38
Наверх
krio


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
У меня на " 2-х кондиционерах было несколько подобных случаев самопроизвольного (спонтанного) перехода с режима "Нагрев" в режим "Холод". Глюк оказался в обмотке катушки соленоида 4-х-ходового клапана : в холодном состоянии сопротивление катушки в норме, клапан нормально переключается в нагрев, затем через несколько минут работы (видимо из-за разогрева обмотки), даже при наличии 220 V на клемме соленоида катушка самопроизвольно переключает реверсивный клапан (сопротивление становится = бесконечности) . Кондиционер продолжает работать в состоянии, когда логика настроена на "нагрев" а клапан в режиме "холод". Результат -обморожение внутреннего блока ( вентилятор по идее при этом вращаться не должен по причине падения температуры теплообменника ниже +30 град.).
Подобная болезнь китайских катушек соленоидов лечится путём их замены на заведомо исправные.

-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
Создано 17-03-2009 01:01
Наверх
штирлиц


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
Ещё как вариант: плохой контакт на пинах клапана во внешнем блоке....
Создано 17-03-2009 09:15
Наверх
RusPaladin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 23-03-2008
Был случай, когда изоляция проводов пережалась на кондее (не samsung) и два провода друг на друга накладывались, результат - переключение на тепло. Дело было не на samsunge но актуально для многих кондеев think
Создано 26-03-2009 20:49
Наверх
antibober


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 24-05-2009
сломался пульт ДУ,не подскажете что делать?
Создано 24-05-2009 15:15
Наверх
roma_2709


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 47
дата регистрации: 10-04-2009
Цитата
antibober пишет:
сломался пульт ДУ,не подскажете что делать?


купи универсальный пульт для кондиционеров.
Создано 24-05-2009 22:38
Наверх
IrMG


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 27-05-2009
Подскажите что делать если на кондиционере мигает три светодиода?на пульт кондиционер не реагирует.
Создано 27-05-2009 11:34
Наверх
roma_2709


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 47
дата регистрации: 10-04-2009
в инструкции должна быть расшифровка что это означает.
Создано 27-05-2009 18:07
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.