Подскажите. Объект большой площадью. Заложен провод сечением 3х2,5. Вопрос какое максимальное оборудование я могу поставить на эти провода. Самое мощное из настенных и напольно потолочных.
|
Создано 21-02-2009 22:38
|
|
|
Мега
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
|
На этот провод максимально 220v, 25Ампер (5КВт) и автомат на защиту провода на 25 ампер нужно ставить.
RS Имеется ввиду постоянная нагрузка не пускавая. Кроме того у кондиционеров обычно измерения в выдаваемой мощности то тогда примерно умнажаем на 3 и получаем что можно подключить примерно 15КВт холодильной мощности. Инверторных еще больше.
|
Создано 22-02-2009 01:32
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
провод сечением 3х2,5 | пользуйте коэффициент = 1кВт / 1кв.мм. и не ошибётесь.
С уважением, LordN.
|
Создано 22-02-2009 07:32
|
|
|
sibproject
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 873
дата регистрации: 05-10-2001
|
Мега
на 5кВт это если длина кабеля небольшая до 15-20м (край 30 если прижмёт), при больших длинах не рисковал бы - греется кабель постоянно. Или не прав?
http://sibproject.livejournal.com/
|
Создано 22-02-2009 10:03
|
|
|
MIKE23
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 23
дата регистрации: 15-02-2009
|
А если из трехфазного оборудования что то повесить? Допустим 10киловат по холоду? так возможно? И кушать электричество будет 4-5кв.
|
Создано 22-02-2009 10:21
|
|
|
sibproject
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 873
дата регистрации: 05-10-2001
|
MIKE23
так там вроде как 4 жилы нужны - в тех мануалах посмотрите
есть оборудование у которого отдельно надо запитать и внутренний блок и наружный - может данный вариант подойдёт? и большое помещение это что? сколько киловатт холода туда необходимо?
http://sibproject.livejournal.com/
|
Создано 22-02-2009 11:17
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
MIKE23 пишет:
А если из трехфазного оборудования что то повесить? |
3*2.5*1кВт/кв.мм. = 7,5кВт
но нужно еще как минимум земля, сечение не менее 2.5кв.мм.
С уважением, LordN.
|
Создано 22-02-2009 11:59
|
|
|
antileto
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 663
дата регистрации: 06-01-2009
|
Цитата |
---|
sibproje пишет:
так там вроде как 4 жилы нужны - в тех мануалах посмотрите |
Цитата |
---|
LordN пишет:
но нужно еще как минимум земля, сечение не менее 2.5кв.мм. |
Пять жил - 3ф., ноль и земля. Существуют настенные и подпотолочные модели 12квт холода "народной марки", в трех. или однофазном исполнении, на выбор.
|
Создано 22-02-2009 12:30
|
|
|
sibproject
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 873
дата регистрации: 05-10-2001
|
antileto
по теории надо 5 и это правильно и нужно (!!!) делать - но если уж совсем прижмёт, то и 4мя можно обойтись, но это уже под ответственность заказчика
http://sibproject.livejournal.com/
|
Создано 24-02-2009 13:03
|
|
|
|
antileto
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 663
дата регистрации: 06-01-2009
|
2 sibproje: Полнностью с вами согласен, правда осутствие земли ни к чему хорошему может не привести. Интересно, а можно так извратиться и завести по двум жилам фазу, а ноль оставить общий на одной жиле?
|
Создано 24-02-2009 13:54
|
|
|
sibproject
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 873
дата регистрации: 05-10-2001
|
antileto
подобные фокусы я делал - но это уж совсем если и оборудование и людей не жалко
рассказывать как это точно сделать не буду - а то кулибиных у нас много и потом за ними всё исправлять нехочется :D
http://sibproject.livejournal.com/
|
Создано 24-02-2009 14:25
|
|
|
Да-уж
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 82
дата регистрации: 13-01-2009
|
нагрузка на ноль будет сумарная от фаз, смысла нет.
|
Создано 24-02-2009 16:03
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
To Meгa:Цитата |
---|
при больших длинах не рисковал бы - греется кабель постоянно. Или не прав? |
Для оценки степени влияния длины кабеля и ожидаемой "просадки" напряжения советую воспользоваться весьма, на мой взгляд
полезной комьютерной программой для подбора автоматического выключателя и сечения кабеля для кондиционеров, компреcсоров, вентиляторов и др. установок. (см. http://krio.at.ua/load/4-1-0-11 )
Позволяет определить оптимальное сечение , с учётом длины кабеля и желаемой величины допустимого падения напряжения (в %) как для номинального так и пускового токов.
Зависимость, кстати, очень резкая, для одной и той же мощности, задавая, например, длину кабеля 25м и допустимое падение напряжения 5% мы получим сечение совсем иное, нежели для 5 м и 10% падения.
ЗЫ. Программа бесплатная, "антикризисная"..
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 27-02-2009 21:36
|
|
|
|