tichon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 08-10-2008
|
при работе на тепло минут через 10 работы начинает подкапывать вода из ВНУТРЕННЕГО блока КАК такое может быть и как лечится.... заранее благодарен :sor на холод не пускаем - холодно и дренаж без обогрева
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
У этой модели капилляр во внутреннем блоке. Возможно точка росы у вас наступает уже на штуцере внутрянки. Проверьте изоляцию труб! И газ!
|
dm101
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
|
Фреона не хватает. Неделю назад 2 такие же кассеты "лечил".
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
|