Войт Бн
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 58
дата регистрации: 15-01-2009
|
Нашёл алгоритм включения оттайки в сплите без датчиков в наружном блоке.
Кинул в "файлы".
Если боян тады сори.
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Спасибо, Войт Вн за интересную информацию, но не могли бы Вы уточнить у каких
именно кондиционерах реализован столь изощрённый алгоритм?
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
TAIIIKOB
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
|
по датчику испарителя еще 14 лет назад DELONGI серии WGH неубиваемые аппараты применили первые добавлю если в течении45 минут разницы между датчиками испарителя и воздуха не достигалось останвливался и моргал лампочками!
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Дело в том, что у разных производителей применены разные алгоритмы.
Например, в General Electric замеряется разность температур в контуре внутреннего блока и температуры воздуха через 25 мин. после начала работы, затем через 60 мин. Затем вычисляется динамика (разность между этими двумя замерами) и в зависимости от "разности между разностями" микропроцессор определяет необходимую длительность разморозки.
В итоге, ИМХО, все существующие алгоритмы не являются идеальными, в ряде случаев в реальных условиях не удаётся обеспечить бесперебойную работу из-за замораживания.
И мы, зачастую, наблюдаем нечто подобное : http://krio.at.ua/photo/1-0-31
К сожалению, возможности вмешательства сервис-инженера в этот "творческий" процесс весьма ограничены. Только некоторые из производителей предоставили такие возможности по модификации алгоритмов и режимов оттайки снежной шубы. Но это, собственно, отдельная, и на мой взляд, весьма интересная тема.
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Войт Бн
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 58
дата регистрации: 15-01-2009
|
Этот алгоритм от кое-каких самсунгов.Нашёл его в некоемом "Training manual", который кинул в "файлы".
Для меня эта инфа в новинку, поскольку ни в одном сервис-мануале такого не попадалось.
Говорили, что шестая цифра в 12-ти-значном коде для самсунга - это время оттайки в минутах. Проверял - это так (дело было у знакомого, между чарками). Эту модель не помню, тайландской сборки, если кому надо - уточню.
Для каких моделей это так - не знаю, может и для всех. Что означают остальные цифры тоже не знаю. Возможно что и другие параметры алгоритма можно изменить.
|