Можно ли нормировать заправку R410A при помощи мерного цилиндра? Что называют стандартной длиной трубопровода?
|
Создано 25-01-2009 00:51
|
|
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
Цитата |
---|
1503 пишет:
Можно ли нормировать заправку R410A при помощи мерного цилиндра? |
С помощью цилиндра можно заправлять. И с помощью весов. Можно и нужно. А нормировать - не знаю....
Цитата |
---|
1503 пишет:
Что называют стандартной длиной трубопровода? |
То, что прописано в мануале к конкретной модели.
С уважением, jetcool
|
Создано 25-01-2009 02:02
|
|
|
black60
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 90
дата регистрации: 12-07-2008
|
R410 с помощью цилиндра нельзя, только по весам
|
Создано 25-01-2009 14:24
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
А что такое цилиндр? 8)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 25-01-2009 14:57
|
|
|
штирлиц
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
|
Цитата |
---|
black60 пишет:
R410 с помощью цилиндра нельзя, только по весам |
А в чём сложность?, цилиндр тот же балон, только заправка происходит без помощи весов, ориентир по шкале . . . .
|
Создано 25-01-2009 15:11
|
|
|
black60
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 90
дата регистрации: 12-07-2008
|
В том что R410 двухкомпонентный. А вы видели зарядный цилиндр со шкалой R410 ? А нормировать R410 можно только жидкарем, естессно при выключенном компрессоре.
|
Создано 25-01-2009 17:18
|
|
|
pepper
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 400
дата регистрации: 29-06-2001
|
Цитата |
---|
1503 пишет:
Что называют стандартной длиной трубопровода? |
Понятие "стандартной длины" как и "стандартного монтажа" появилось не так давно и никакого отношения к характеристикам конкретной модели не имеет.Первоначально эти понятия были введены для возможности озвучивания клиенту цены именно монтажа,потому как в большинстве случаев "бытовушный" клиент рассказы о необходимости расчета этого самого монтажа воспринимал с трудом,да и менеджерам по продажам стало полегче "убеждать" клиента.
Первоначально условия этого самого "стандартного монтажа" у всех были разные,потом рынок без всяких договоренностей пришел к примерно одним условиям.
Сейчас "стандартная" длина считается 5 метров. а
Цитата |
---|
jetcool пишет:
То, что прописано в мануале к конкретной модели. | так это максимальная или рекомендованная производителем длина трубопровода,при которой производитель гарантирует корректную и соответствующую заявленым параметрам работу оборудования и никакого отношения к "стандартной длине" не имеющей.
|
Создано 26-01-2009 15:55
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
black60 пишет:
R410 двухкомпонентный. А вы видели зарядный цилиндр со шкалой R410 ? |
а как же зарядные цилиндры для R-407C? он вообще трехкомпонентный :sor
2 pepper
:-)
|
Создано 26-01-2009 16:05
|
|
|
black60
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 90
дата регистрации: 12-07-2008
|
to Poulel
R407C не пользовал, не знаю. А если будете отвечать при авторизации на вопросы Panasonica, напишите им про нормирование заправки при помощи зарядного цилиндра, им понравится
|
Создано 26-01-2009 17:18
|
|
|
|
pepper
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 400
дата регистрации: 29-06-2001
|
Цитата |
---|
Poulel пишет:
2 pepper |
Спасибо Александр, сразу видно,что человек "в теме" :D
|
Создано 26-01-2009 19:30
|
|
|
штирлиц
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
|
Цитата |
---|
black60 пишет:
А нормировать R410 можно только жидкарем, естессно при выключенном компрессоре. |
Это вам на тренингах samsung сказали? . . . . . , заправить с ноля естественно в жидкой фазе, а дозаправить можно и газом, 410 хоть и двухкомпонентный, но и квазиазеотропный...
|
Создано 26-01-2009 22:44
|
|
|
black60
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 90
дата регистрации: 12-07-2008
|
2 Штирлиц
Не угадали, на тренингах Panasonic :D
|
Создано 27-01-2009 08:23
|
|
|
1503
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 15-12-2008
|
Всегда ли должна устанавливаться маслоподъемная петля?
Да, если наружный блок расположен выше внутреннего более, чем на 5 м
Да, если наружный блок расположен выше внутреннего более, чем на 3 м
Нет, если перепад высот блоков находится в пределах указанного в спецификации
Нет, если перепад высот блоков находится в пределах указанного в спецификации и производитель отдельно не оговаривает установку маслоподъемных петель
Как бы не понятно, ведь компрессора разные ( с переменной холодопроизводительностью)
Я думаю (более чем на 3 метра) ???? :sor
|
Создано 29-01-2009 22:32
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
1503 пишет:
Нет, если перепад высот блоков находится в пределах указанного в спецификации и производитель отдельно не оговаривает установку маслоподъемных петель |
Вот это!
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 30-01-2009 10:34
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Запомните главную идею - производителю "не интересны" Ваши "домыслы" и частичные знания. Производитель не надеется на сверхосведомленность монтажников и ВСЁ, что нужно для правильного монтажа - он прописывает в руководствах по монтажу.
Поэтому, если в руководстве по монтажу НЕ указана необходимость установки маслоподъемных петель (не при каких условиях) - значит вплоть до максимально допустимого перепада высоты (указанного в спецификации) - можете их не организовывать.
Если же при каких либо условиях организация маслоподъемной петли необходимо - Вы это увидите в руководстве по монтажу (не забывайте только его читать :D )
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 30-01-2009 10:47
|
|
|
dsa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 253
дата регистрации: 21-01-2003
|
Какой будет следующий вопрос? :D
С уважением, dsa.
|
Создано 30-01-2009 17:12
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
"Огласите весь список, пжалуста"... (copyright by "Приключения Шурика")
:D
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 30-01-2009 17:29
|
|
|
1503
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 15-12-2008
|
Все остальные вопросы,понятны ,спасибо
попробую тест перездать через месяц в шестой раз!
|
Создано 30-01-2009 18:24
|
|
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
Цитата |
---|
pepper пишет:
Понятие "стандартной длины" как и "стандартного монтажа" появилось не так давно и никакого отношения к характеристикам конкретной модели не имеет.Первоначально эти понятия были введены для возможности озвучивания клиенту цены именно монтажа,потому как в большинстве случаев "бытовушный" клиент рассказы о необходимости расчета этого самого монтажа воспринимал с трудом,да и менеджерам по продажам стало полегче "убеждать" клиента. Первоначально условия этого самого "стандартного монтажа" у всех были разные,потом рынок без всяких договоренностей пришел к примерно одним условиям. Сейчас "стандартная" длина считается 5 метров |
а Панасоник считает что стандартная дина трубопроводов это: "Длина трубопроводов в пределах которой не требуется дозаправка"
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
Создано 31-01-2009 21:35
|
|
|
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
Цитата |
---|
pepper пишет:
Понятие "стандартной длины" как и "стандартного монтажа" появилось не так давно и никакого отношения к характеристикам конкретной модели не имеет.Первоначально эти понятия были введены для возможности озвучивания клиенту цены именно монтажа,потому как в большинстве случаев "бытовушный" клиент рассказы о необходимости расчета этого самого монтажа воспринимал с трудом,да и менеджерам по продажам стало полегче "убеждать" клиента. Первоначально условия этого самого "стандартного монтажа" у всех были разные,потом рынок без всяких договоренностей пришел к примерно одним условиям. Сейчас "стандартная" длина считается 5 метров |
а Панасоник считает что стандартная дина трубопроводов это: "Длина трубопроводов в пределах которой не требуется дозаправка"
;)
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
Создано 31-01-2009 21:37
|
|
|
black60
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 90
дата регистрации: 12-07-2008
|
To vityap
+1
|
Создано 31-01-2009 22:17
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
vityap пишет:
а Панасоник считает что стандартная дина трубопроводов это: "Длина трубопроводов в пределах которой не требуется дозаправка"Создано 31-01-2009 21:35 |
Так считает не только Панасоник.
|
Создано 01-02-2009 12:26
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
С?тирлиц пишет:
Это вам на тренингах samsung сказали?. . . . . , заправить с ноля естественно в жидкой фазе, а дозаправить можно и газом, 410 хоть и двухкомпонентный, но и квазиазеотропный... |
"При дополнительной заправке заправляйте х/а жидкой фазой газового баллона.
Если х/а заправляется газовой фазой, возможно изменение состава смеси х/а внутри баллона и внутри внутреннего прибора. Вэтом случае эффективность х/а может снизиться или привести к ненормальной работе прибора. При этом, однако, быстрая заправка жидким х/а может привести к застопориванию компрессора. Поэтому рекомендуется заправлять х/а медленно."
Из инструкции по монтажу МЕ.
|
Создано 01-02-2009 12:34
|
|
|
|