Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Про монтаж датчика Низкотемпературного комплекта
.: Про монтаж датчика Низкотемпературного комплекта
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Про монтаж датчика Низкотемпературного комплекта»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
От его способа и места зависит многое..
Есть специальный термо клей который затвердевает и хорошо проводит тепло, называется Термоклей АлСил-5, продается в компьютерных магазинах и фирмах собирающих компы.
Создано 24-10-2008 10:35
Наверх
Olmer79


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
Фигня. Причем полная. КТП-8 и кабельной стяжкой прижать, сверху обмотать теплоизоляцией и прижать двумя стяжками. Тогда работает так, как положено, и инерционность маленькая.

Рисунок
Создано 27-10-2008 11:53
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Olmer79 пишет:
Фигня....
Тогда работает так, как положено

+1

С уважением, LordN.
Создано 27-10-2008 12:25
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
Цитата
LordN пишет:
Фигня. Причем полная. КТП-8 и кабельной стяжкой прижать




Термоклей АлСил-5 это близкий по теплопроводности к КТП-8, на него тоже проци ставят на компах, только еще он и как клей работает.
Вы знаете что проискодит cо стяжкой через год???
А расказал, а решать херня или нет - вам!
Создано 27-10-2008 17:34
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Nikkar пишет:
Вы знаете что проискодит cо стяжкой через год???
знаем. потому всякое гавно не покупаем 8)


С уважением, LordN.
Создано 27-10-2008 18:06
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
To LordN
Так теперь дельтесь вы )))
Какие стяжки - Фишер,Мунго еще что то ????
Создано 27-10-2008 20:36
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
термопроводный клей АлСил-5 то стоит всего 40 рублей 3 мл, копейки!!!
Создано 27-10-2008 21:04
Наверх
narkom


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
Клей и паста это ровно полдела. Остальная половина-закрепить датчик на правильно выбранном калаче gf
Создано 27-10-2008 22:07
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008

Цитата
narkom пишет:
Остальная половина-закрепить датчик на правильно выбранном калаче

с этим у меня постоянный головняк :o
Создано 28-10-2008 08:35
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Цитата
От его способа и места зависит многое..


" Место установки выбрано правильно, если сенсор установлен в зоне конденсации х/а. Обычно это середина ближней к выходу трети односекционного теплообменника или середины любой секции для многосекционного. Установка датчика близко ко входу конденсатора( в области перегретого пара) завышает оценку температуры конденсации, а близко к выходу конденсатора( в области переохлаждённой жидкости) занижает. Ошибка может составлять до 15 град...При этом сенсор располагают не поперёк, а вдоль калача и крепят двумя дополнительными хомутами. Ещё лучше, если перед креплением чувствительный элемент сверху накрыть теплоизоляцией."
Создано 28-10-2008 10:38
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
Цитата
Gena Bukin пишет:
" Место установки выбрано правильно, если сенсор установлен в зоне конденсации х/а. Обычно это середина ближней к выходу трети односекционного теплообменника или середины любой секции для многосекционного. Установка датчика близко ко входу конденсатора( в области перегретого пара) завышает оценку температуры конденсации, а близко к выходу конденсатора( в области переохлаждённой жидкости) занижает. Ошибка может составлять до 15 град...При этом сенсор располагают не поперёк, а вдоль калача и крепят двумя дополнительными хомутами. Ещё лучше, если перед креплением чувствительный элемент сверху накрыть теплоизоляцией."

это из инструкции к какому регулятору ???
Создано 28-10-2008 11:08
Наверх
Graff


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 17-03-2006
А мы крепим датчики температуры метал. хомутом (автомобильным так сказать)и под изоляцию (сырая резина). т.к. были случаи от перепада температуры особенно зимой они-пластиковые хомуты просто лопались => неправильные показания и работа. Место-ровный прямой уччасток на выходе с конденсаторного блока жидкостной трубки.
Создано 28-10-2008 15:57
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
Цитата
Обычно это середина ближней к выходу трети односекционного теплообменника или середины любой секции для многосекционного.

если это так, то датчик нужно крепить на 83% длины трубок одной секции конденсатора.
Бред. точка конденсации начинается раньше.
2 graff Вам уже объясняли, что на выход вешать нельзя.
Возьмите контактный термометр, манометр и проведите измерения.

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 28-10-2008 20:31
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
еще раз к вопросу о месте установки датчика на конденсаторе.
Рисунок
вопщем, как известно из физики - пока идет конденсация, температура неизменна. до начала и после окончания оной температура может плавать в широких пределах.
перегретый пар выходя из компрессора и заходя в конденсатор какое-то время остается перегретым паром и лишь затем начинает конденсироваться, а когда сконденсировался, то он еще проходит часть т/о в жидком виде. т.о. конденсатор работает конденсатором не во всей своей длине контура.
чиста условно:
1/3 - это зона охлаждения перегретого пара
2/3 - это зона собссна конденсации
3/3 - это зона переохлаждёния жидкого хреона.
так вот, треть длины контура т/о - место где конденденсация будет идти всегда, т.к. это ровно посередке меж паром и жидкарём. секёте? у этого места есть еще один плюс о котором мало кто знает. но он есть. верьте на слово 8)

С уважением, LordN.
Создано 28-10-2008 21:49
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Цитата
если это так, то датчик нужно крепить на 83% длины трубок одной секции конденсатора.
Бред. точка конденсации начинается раньше.


Вы это так шутите? Перечитайте внимательно то , что вы назвали бредом и не делайте скоропалительных выводов :D
Создано 28-10-2008 23:00
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Gena Bukin пишет:
Перечитайте внимательно то

вот именно, читайте внимательно буквари. и думайте.

С уважением, LordN.
Создано 29-10-2008 07:47
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
Цитата
Gena Bukin пишет:
Вы это так шутите? Перечитайте внимательно то , что вы назвали бредом и не делайте скоропалительных выводов Широкая улыбка

Емае. Что такое "середина ближней к выходу трети односекционного теплообменника"
Ближняя к выходу треть - это примерно 66%-99% длины. Середина этой трети примерно 83% длины конденсатора. Я только так понимаю этот набор букав.
Вы как то по другому считаете?


Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 29-10-2008 08:26
Наверх
Graff


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 17-03-2006
Цитата
air_wave пишет:
2 graff Вам уже объясняли, что на выход вешать нельзя.Возьмите контактный термометр, манометр и проведите измерения.


Да, но измеряя на "калачах" температу, в каждом кондее нужно искать свою точку, а мы используем уже суммарное значение температ. фреона отправляющегося во внутренний блок. Это проверяли эксперементально-->работает и монтаж проще. Если бы что то работало не так, я думаю уже был бы завален жалобами, за 5 лет работы. Компания Carrier ставит датчики также на выходе с конденсаторного блока, уверен "не от фонаря" место было выбрано для установки. Как говориться каждому своё.... Главное что бы работало правильно!!! и клиент был доволен
Создано 29-10-2008 16:44
Наверх
narkom


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
Все ошибки по установке датчика можно компенсировать регулировкой "Set point". Но при использовании, например, отечественного устройства SD-1.3A (без регулировки), такие штучки не пройдут.
Создано 29-10-2008 16:57
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
narkom пишет:
Все ошибки по установке датчика можно компенсировать регулировкой "Set point".

8) а все ли?


С уважением, LordN.
Создано 29-10-2008 18:33
Наверх
Olmer79


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
Ужоснах, как говорит один мой знакомый... :)
"Регулятор давления конденсации" без подключения к гидравлическому контуру может мерить только температуру конденсации. И то только примерно. Как выше написал LordN, а до этого умные дядьки в учебниках физики за 8 класс, в зоне конденсации, пока в смеси присутствует хотя бы капля жидкости или пара, температура неизменна. Поскольку зона конденсации у нас равна условно трети контура, на любом калаче этой трети теоретически можно крепить датчик. Но лучше крепить посередине, тогда меньше скажется недолив/перелив в разумных пределах. Поэтому в регуляторах, которые больше всего подходят под определение регуляторов, в инструкции пишут "в середине контура плюс/минус один калач".

LordN, уважаемый сенсей, а можно подробнее про у этого места есть еще один плюс о котором мало кто знает. но он есть. верьте на слово

Рисунок
Создано 31-10-2008 22:34
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Olmer79 пишет:
в регуляторах, которые больше всего подходят под определение регуляторов, в инструкции пишут "в середине контура плюс/минус один калач

это справедливо для относительно высоких температур. а когда за бортом большой и толстый минус зона конденсации неизбежно будет сдвинута ко входу. в реальности, если в мороза взять термометры и повесить на калачи, то хорошо видно, что конденсация начинается с первого калача, а к середине контура уже шурует почти что жидкарь.
Цитата
Olmer79 пишет:
можно подробнее

можно. плюс - это скорость. вернее время, а еще вернее запаздывание. пока жидкаря мало - скорость высока, когда жидкаря много - скорость низкая. отличие - газ до 20м/с, жидкарь - 1м/с. вопщем датчик температуры должон стоять там где скорость еще высока, запаздывание мало, но температура уже отражает реалии давления насыщения.

С уважением, LordN.
Создано 01-11-2008 20:19
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
НА СПИНБРЕЙНАХ ТОЖЕ РЕГУЛИРОВКИ НЕТ!
УЖ ЛУЧШЕ В ПЛЮС (НА БОЛЕЕ ТЕПЛОЕ МЕСТО) ЧЕМ В МИНУС ОШИБИТЬСЯ!
ДЛЯ ОСОБО СОМНЕВАЮЩИХСЯ РЕКОМЕНДУЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ЧТОБ ТОКИ РАБОЧИЕ ПОМЕРИТЬ!.МЕНЬШЕ РИСК КОМРЕССОР СПАЛИТЬ!!!
ВСЕМ УДАЧИ
Создано 10-11-2008 17:30
Наверх
огн


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 14-03-2008
Про "оною температуру конденсации"-Температура фазового перехода:НЕИЗМЕННА, будет точнее выразиться -с е к е т е ?,коллега.
Создано 12-11-2008 21:27
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы