Serg_82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
|
Добрый день, господа специ!! простой но не понятный вопрос, объясните, плиз, начинающему, как можно использовать пластинчатый рекуператор при низких наружных температурах, ведь холодный воздух с улицы взаимодействует с тёплым обратным воздухом, в результате высадка влаги, а потом и вероятность замерзания этой влаги внутри рекуператора и это может привести к розрыву пластин... или я что то не правильно понимаю?? :sor
|
Создано 17-10-2008 15:40
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Поставить нагреватель на входе
|
Создано 17-10-2008 15:48
|
|
|
Serg_82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
|
Цитата |
---|
Leningrad пишет:
Поставить нагреватель на входе |
тогда зачем мне рекуператор??
|
Создано 17-10-2008 15:58
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
тогда зачем мне рекуператор?? |
Чтобы экономить :D
|
Создано 17-10-2008 18:09
|
|
|
BuMs
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 14-05-2008
|
Доброго вечера, В такой связке приток-вытяжка ставят датчик на давление (пересостатом я его кличу, по научному как то ни так его зовут ) так вот замерз рекуператор .приточка тормозит вытяжка работает, размерся рекуператор приточка снова заработала и так всю дорогу
|
Создано 17-10-2008 21:14
|
|
|
winstone
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 21-05-2002
|
Цитата |
---|
BuMs пишет:
пересостатом я его кличу, по научному как то ни так его зовут |
По-научному зовут его "дифференциальный манометр", народ же сокращает до "дифманометра"
Цитата |
---|
BuMs пишет:
так вот замерз рекуператор .приточка тормозит вытяжка работает, размерся рекуператор приточка снова заработала и так всю дорогу |
А если заказчик не согласен с остановкой притока? Да и вообще заморозку рекуператора лучше не допускать. Практика показывает, что рекуператор работает без обмерзания до минус 15 - 12. Значит, до этой температуры воздух до рекуператора надо нагревать.
|
Создано 18-10-2008 14:59
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Практика показывает, что обмерзание есть функция не только температуры за бортом, но и температуры и влажности вытяжного воздуха.
И что значит заказчик не согласен с оттайкой? А если мощности на предварительный нагрев нет?
случаи разные бывают...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 18-10-2008 18:21
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Во первых вы попробуйте ка остановить приток кубов так на 20-30 т. ...
Думаю после первого же срабатывания подобной разморозки заказчик попросит придумать что то срочно еще.
Во вторых хоть при возможности отключения хоть при возможности преднагрева итоговая экономия от реализации подобной системы при температурах ниже -12(-15) составит до 30% потребляемой энергии. и собственно смысл использования пластинок перед ротором сводится к тому, что они наименьшее зло при невозможности смешения потоков или необходимости периодической чистки.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 22-10-2008 14:55
|
|
|
HEKTO
Материалист
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
Во первых вы попробуйте ка остановить приток кубов так на 20-30 т. |
На таких здоровенных только байпас. Ибо остановка притока= огромный дисбалланс, а пред. нагреватель (он может быть только электрическим, понятно) выйдет слишком ого-го
Думать надо головою, а не писькой половою
|
Создано 22-10-2008 18:56
|
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Ну Вы сказали! А почему не 150 тыс. кубов к примеру?
Я имел ввиду обычную приточку в коттеджный бассейн.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 22-10-2008 23:47
|
|
|
winstone
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 21-05-2002
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
И что значит заказчик не согласен с оттайкой? |
Заказчики, знаете ли, разные бывают.... Вот не согласен он и все.... :D
Цитата |
---|
air_wave пишет:
А если мощности на предварительный нагрев нет? |
На нет и суда нет... Будет в оттайке стоять половину рабочего времени...
Цитата |
---|
Чоблин пишет:
пред. нагреватель (он может быть только электрическим, понятно) |
Предварительный нагреватель может быть и на этиленгликоле.
|
Создано 23-10-2008 07:17
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
Чоблин пишет:
только байпас |
И полный нагрев...
И зачем тогда рекуператор?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 23-10-2008 08:45
|
|
|
Serg_82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
|
Да, и зачем тогда рекуператор??
|
Создано 24-10-2008 17:42
|
|
|
winstone
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 21-05-2002
|
А рекуператор нужен, чтобы экономить тепло или электричество при температуре наружного воздуха до -15С.
|
Создано 24-10-2008 20:24
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
winstone пишет:
до -15С. |
Главное, чтобы заказчик понимал, что его ждет после -15...
Я имею ввиду либо вариант без вентиляции, либо с холодным воздухом в затылок, либо волшебным образом изыскать в два раза больший источник тепла...
Я не часто видел на объектах преднагрев или второй калорифер на случай ниже -15
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 25-10-2008 19:18
|
|
|
|